Алкександр 0 Опубликовано 30 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 Здравствуйте уважаемые коллеги! Недавно наш центр получил комплект оборудования для поверки трансформаторов тока(тт) и напряжения(тн). С ТН Вроде бы разобрались, а вот с ТТ получились некоторые сложности. В чем они заключаются : 1. мы получили комплект для поверки ТТ в станционарных условиях, все силовые провода короткие. 2. поверять выезжаем в основном ТБМО110 или 220 кВ, они находятся относительно высоко от земли и проводов силовых просто не хватает длины. Хотелось бы услышать от компетентного человека, можно ли менять длину проводов для создания первичной цепи (с учетом сечения по току)? Спасибо! Цитата
Vlad_555 7 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 А что за комплект вы приобрели? если не секрет? Цитата
Алкександр 0 Опубликовано 2 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 (изменено) Регулировочный и нагрузочный трансформатор РИТ-5000, прибор сравнения КНТ-05, лабораторный трансформатор УТТ-5000, различные магазины нагрузок. Все оборудование выпущено в Екатеринбурге. Изменено 2 Июня 2015 пользователем Алкександр Цитата
Лузик Артем 2 Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 (изменено) добрый день, также учтите тот факт, что при работе с токами свыше 500 А в целях уменьшения индуктивного сопротивления кабелей рекомендуется подводящий и отводящий к поверяемому трансформатору тока кабели располагать как можно ближе друг другу (см. руководство по эксплуатации на РИТ-5000). Изменено 11 Июня 2015 пользователем Лузик Артем Цитата