Перейти к контенту

11 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Вот такой вопрос... Нужна калибровка трансформаторов тока, которые стоят не на измерении, а на релейной защите... т.к. хотелось бы знать все его характеристики. Какие-то есть в госреестре и на них методика поверки есть, каких-то нет... ЦСМ до этого никогда калибровку не проводил и ссылается на отсутствие возможности проводить калибровку трансформаторов тока... Как быть?

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Поверить в ЦСМ те трансформаторы, которые есть в госреестре. Остальные откалибровать самостоятельно при помощи поверенного амперметра. Это конечно ИМХО, буду рад если еще кто нибудь выскажется.

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано
Нужна калибровка трансформаторов тока, которые стоят не на измерении, а на релейной защите... т.к. хотелось бы знать все его характеристики. Какие-то есть в госреестре и на них методика поверки есть, каких-то нет... ЦСМ до этого никогда калибровку не проводил и ссылается на отсутствие возможности проводить калибровку трансформаторов тока... Как быть?

Возможно уже запоздал с ответом... :)

это, скорее, релейка на ТТ висит. :)

А зачем вам калибровать релейные керны?

Вообще, поверку ТТ проводят в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Так что не важно, есть ТТ в Госреестре или нет. Было бы оборудование.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано
Нужна калибровка трансформаторов тока, которые стоят не на измерении, а на релейной защите... т.к. хотелось бы знать все его характеристики. Какие-то есть в госреестре и на них методика поверки есть, каких-то нет... ЦСМ до этого никогда калибровку не проводил и ссылается на отсутствие возможности проводить калибровку трансформаторов тока... Как быть?

Возможно уже запоздал с ответом... :)/>

это, скорее, релейка на ТТ висит. :)/>

А зачем вам калибровать релейные керны?

Вообще, поверку ТТ проводят в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Так что не важно, есть ТТ в Госреестре или нет. Было бы оборудование.

Хочется знать их реальную погрешность. А ЦСМ говорит в реестре нет и методики калибровки нет;(

Опубликовано
А ЦСМ говорит в реестре нет и методики калибровки нет;(

Ну найдите, кто Вам сделает вне ЦСМ

А будет ли это иметь юридическую силу?

  • 1 год спустя...
Опубликовано

Здравствуйте. Прошу подсказать где можно найти информацию или уточнить что то по данному вопросу. Предприятие имеет лицензию на испытание трансформаторов тока и напряжения, но метрологической лаборатории аккредитованной на право проведения калибровки не имеет. На сколько мне известен принцип работы измерительных трансформаторов, изменения в показаниях могут произойти при межвитковом замыкании, обрыве, нагреве(ввиду ухудшения качества изоляции). При испытании трансформаторов происходит измерение коэффициента трансформации, оммического сопротивления, измерение изоляции и испытании повышенным напряжением(т.е. факторы, которые могут оказать влияние на измерение, выявляются, пусть косфенно) Можно ли каким либо образом уйти от калибровки измерительных трансформаторов ссылаясь на протоколы испытаний?

  • Специалисты
Опубликовано

Калибровка и испытания это разные процедуры.

При калибровке вы определяете метрологические характеристики средства измерений, а при испытаниях проверяете устойчивость к разным воздействиям. При испытаниях, если это не испытания для утверждения типа, вы определяете параметры изделия, а не метрологические характеристики, хоть они и очень похожи.

По формальному признаку, использовать протокол испытаний как протокол калибровки нельзя. Но учитывая, что калибровка дело добровольное и не требует аккредитации, ничего не мешает взять те же таблицы и на их основании оформить протокол калибровки.

  • 3 месяца спустя...
Опубликовано

А зачем метрологам этим заниматься....Релейщики, согласно своих НТД(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ. РД 153-34.0-35.301-2002) проверяют,оформляют протоколом и т.д, если нет релейщиков своих, можно обратиться в энергонадзор или к сетевикам, где есть группа релейной защиты...При проверки проверяют не только ТТ, но и работу всей релейной защиты, также несут ответственность за свою работу.

 

 

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...