Добрый день, сейчас дали задание рассписать пункты в документации: проверка электрического сопротивления заземляющих проводников (с помощью миллиомметра или мультиметра), проверка сопротивления изоляции электрических цепей аппаратуры(мегаомметром)... остальные пункты смогла рассписать,а с этими как то туго. Может у кого то есть подробная методика проверки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день, сейчас дали задание рассписать пункты в документации: проверка электрического сопротивления заземляющих проводников (с помощью миллиомметра или мультиметра), проверка сопротивления изоляции электрических цепей аппаратуры(мегаомметром)... остальные пункты смогла рассписать,а с этими как то туго. Может у кого то есть подробная методика проверки?

Может прочитать РЭ на данные приборы? Там должно быть. Так же надо бы и другие НТД проштудировать. Сопротивление изоляции например проверяют обычно при разных напряжениях, значит необходим определенный тип мегоомметра, с соответственным выходным напряжением
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Это вопрос не метролога, а разработчика аппаратуры. Собсвенно измерения сопротивления изоляции проходят просто. Берете мегаомметр подключаете к контролируемым цепям, нажимаете кнопку, или крутите ручку. Но тонкость в том, что не все цепи можно и нужно проверять. Во-первых, цепи с разным рабочим напряжением проверяются при разных измерительных напряжениях. Во-вторых, некоторые цепи схемно могут быть между собой так связаны, что проверка сопротивления изоляции может вывести их из строя. В-третьих, некоторые цепи могут иметь элементы дающие утечку и для проверки сопротивления изоляции их необходимо отключать. Все это должен знать разработчик аппаратыры. Кого с кем и в каких комбинациях проверять.

С заземляющими проводниками все проще. Есть болт на аппаратуре, есть болт на шине. Между ними Ваш проводник. Сечение и сопротивление расписано в правилах устройства электроустановок, правилах безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. У Вашего инженера по ОТ эта информация должна быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это вопрос не метролога, а разработчика аппаратуры. Собсвенно измерения сопротивления изоляции проходят просто. Берете мегаомметр подключаете к контролируемым цепям, нажимаете кнопку, или крутите ручку. Но тонкость в том, что не все цепи можно и нужно проверять. Во-первых, цепи с разным рабочим напряжением проверяются при разных измерительных напряжениях. Во-вторых, некоторые цепи схемно могут быть между собой так связаны, что проверка сопротивления изоляции может вывести их из строя. В-третьих, некоторые цепи могут иметь элементы дающие утечку и для проверки сопротивления изоляции их необходимо отключать. Все это должен знать разработчик аппаратыры. Кого с кем и в каких комбинациях проверять.

С заземляющими проводниками все проще. Есть болт на аппаратуре, есть болт на шине. Между ними Ваш проводник. Сечение и сопротивление расписано в правилах устройства электроустановок, правилах безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. У Вашего инженера по ОТ эта информация должна быть.

Разработчик в отпуске, вот и пытаюсь сама разобраться... Спаибо за ответ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день, сейчас дали задание рассписать пункты в документации: проверка электрического сопротивления заземляющих проводников (с помощью миллиомметра или мультиметра), проверка сопротивления изоляции электрических цепей аппаратуры(мегаомметром)... остальные пункты смогла рассписать,а с этими как то туго. Может у кого то есть подробная методика проверки?

Эти работы обычно проводят аттестованные на это электротехнические лаборатории, которые выдают протоколы измерений. Они несут за это ответственность. Эта работа относится к охране труда и промышленной безопасности и просто так самостоятельно не делается. Вопрос один: кто будет отвечать за инцидент, если он произойдет? Это подсудное дело.

Для примера смотрите вложение (правда, немного устарело, но можно понять, что это непростое дело).

Для отсылки.rar

Изменено пользователем Glindz
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

[Эти работы обычно проводят аттестованные на это электротехнические лаборатории,

И лица имеющие определенную группу по электробезопасности и по-моему необученному новичку разработку такого документа доверять нельзя, так как если накосячить, то выполнение работ может привести:

- в лучшем случае к повреждению оборудования

- в худшем - к несчастному случаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Может я что-то не так понял. Этот вопрос имеет два аспекта.

1. Я работал на заводе производвшем электротехническую продукцию. У нас проверку изготавливаемых нами изделий проводили рядовые контролеры ОТК, соответствующие разделы в ТУ писали разработчики данного изделия. Это или профильный институт, или отдел главного конструктора нашего завода.

2. Состояние и соответствие паспортам электрических сетей, силового оборудования, заземлений и пр. проверяла аккредитованная организация, но для них никаких методик мы не писали. Им выдавалось задание подготовленное инженером по ОТ или главным энергетиком завода, и они уже сами все делали по своим методикам.

Я понял, что у Юлии Виктороны первый вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...