Перейти к контенту

Выбор ТС для узла учета газа


Shmidt64

2 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

В ГОСТе нормирована относительная расширенная неопределенности термодинамической температуры газа. К примеру, 0,3%.

а термометры сопротивления по классу А имеют допустимую абсолютную погрешность 0,15 + 0,002t для диапазона температур от -50 до 200 С.

что бы перевести допустимую абсолютную погрешность в относительную расширенную неопределенность нужно примитивно (без учета дополнительных погрешностей)считать по формуле

U=(1/2 * (0,15 + 0,002|t|)/273+t)*100%. Считаем для точек -50 и 200.

U(-50)=0,056% U(200)=0,068%. не превышает 0,3% - можно применять.

Это так делается?

Опубликовано

В ГОСТе нормирована относительная расширенная неопределенности термодинамической температуры газа. К примеру, 0,3%.

а термометры сопротивления по классу А имеют допустимую абсолютную погрешность 0,15 + 0,002t для диапазона температур от -50 до 200 С.

что бы перевести допустимую абсолютную погрешность в относительную расширенную неопределенность нужно примитивно (без учета дополнительных погрешностей)считать по формуле

U=(1/2 * (0,15 + 0,002|t|)/273+t)*100%. Считаем для точек -50 и 200.

U(-50)=0,056% U(200)=0,068%. не превышает 0,3% - можно применять.

Это так делается?

Допустимая расширенная неопределенность относится к значению температуры которое имеется в вычислителе и которое войдет в уравнения для расчета объема при с.у.

Из этого следует что надо учитывать все погрешности (основные и дополнительные) влияющие на значение температуры в вычислителе. Помимо основной погрешности термометра сопротивления это включает, например, погрешность R/I преобразователя (если имеется), погрешность входного канала вычислителя, и т.д.

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...