Akater12-2108 0 Опубликовано 12 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2016 Нужна консультация метролога по этому ГОСТу. Кто может помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 12 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2016 Нужна консультация метролога по этому ГОСТу. Кто может помогите. здесь много метрологов по этому ГОСТу, надеюсь вопрос не интимного свойства , так что можно его прямо тут и задать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
asutp2 0 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2016 Здравствуйте, Монтируем вихревой расходомер газа ДУ25 в трубопровод Ду80 с переходами Ду25->Ду50->Ду80 и не знаем как правильно смонтировать датчик температуры. По руководству на монтаж расходомера прописано, что датчик должен располагаться на расстоянии от расходомера 3-5Ду, но в связи с тем что в трубу Ду25 датчик температуры врезать не возможно, то врезаем его в участок трубы Ду50 после перехода Ду25->Ду50. Но в ГОСТ 8.740-2011 п.9.2.4.3 написано что на трубопроводах диаметром от 50 до 100 мм допускается установка ПТ в расширителе, размещенном на расстоянии от 3DN до 7DN после РСГ. Т.е. получается монтаж в трубу Ду50 не допускается и надо делать расширитель. А без расширителя допускается монтаж датчика температуры в Ду50? Мало того этот пункт понимается так что сам расширитель можно смонтировать на расстоянии до 7Ду, если это учитвать, то датчик будет отдален от расходомера дальше 7Ду, но в том же пункте сказано что датчик температуры должен располагаться на прямолинейном участке ИТ на расстоянии не более 6DN. Возникают какие то противоречия. Подскажите как правильно все сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 19 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2016 Здравствуйте, Монтируем вихревой расходомер газа ДУ25 в трубопровод Ду80 с переходами Ду25->Ду50->Ду80 и не знаем как правильно смонтировать датчик температуры. По руководству на монтаж расходомера прописано, что датчик должен располагаться на расстоянии от расходомера 3-5Ду, но в связи с тем что в трубу Ду25 датчик температуры врезать не возможно, то врезаем его в участок трубы Ду50 после перехода Ду25->Ду50. Но в ГОСТ 8.740-2011 п.9.2.4.3 написано что на трубопроводах диаметром от 50 до 100 мм допускается установка ПТ в расширителе, размещенном на расстоянии от 3DN до 7DN после РСГ. Т.е. получается монтаж в трубу Ду50 не допускается и надо делать расширитель. А без расширителя допускается монтаж датчика температуры в Ду50? Мало того этот пункт понимается так что сам расширитель можно смонтировать на расстоянии до 7Ду, если это учитвать, то датчик будет отдален от расходомера дальше 7Ду, но в том же пункте сказано что датчик температуры должен располагаться на прямолинейном участке ИТ на расстоянии не более 6DN. Возникают какие то противоречия. Подскажите как правильно все сделать. Ориентируйтесь на требования эксплуатационной документации на расходомер, думаю там указан способ установки ДТ. В п.9.2.2.4 этого ГОСТ указано, что монтаж РСГ выполняют в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2016 <asutp> @Монтируем вихревой расходомер газа ДУ25 в трубопровод Ду80 с переходами Ду25->Ду50->Ду80" А что, требований у этого вихревого расходомера Dy25 к прямым участкам ИТ после преобразователя расхода нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
asutp2 0 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2016 <asutp> @Монтируем вихревой расходомер газа ДУ25 в трубопровод Ду80 с переходами Ду25->Ду50->Ду80" А что, требований у этого вихревого расходомера Dy25 к прямым участкам ИТ после преобразователя расхода нет? Требования есть, отбор давления и температуры устанавливаются на расстоянии 3-5Ду, расстояние прямого участка после расходомера не более 5Ду. Про монтаж датчика температуры в расширитель, производитель расходомеров ничего не говорит. Как в трубу Ду25 смонтировать датчик температуры и при этом не нарушить прямой участок трубы после расходомера? НИКАК. Как смонтировать датчик в расширитель если длина только перехода с ДУ25 на Ду50 45-50мм (2ДУ). Про расходомеры ДУ 15 и говорить нечего. Вопрос был немного еще в другом, можно монтировать датчик температуры в трубу Ду50 без расширителя или нет (ГОСТ 8.740-2011 п.9.2.4.3)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2016 <asutp2> 1)"Требования есть, ..., расстояние прямого участка после расходомера не более 5Ду" 2)"...можно монтировать датчик температуры в трубу Ду50 без расширителя или нет ..." 1)Наверное, "не менее 5Ду" Тогда на этом прямолинейном участке не может быть каких-либо "расширителей" 2)Вам <andron0410> уже ответил "В п.9.2.2.4 этого ГОСТ указано, что монтаж РСГ выполняют в соответствии с требованиями эксплуатационной документации" И Вы сами достаточно точно охарактеризовали задачу установки вихревого расходомера при малом Ду: "Как ...? НИКАК" Вывод: применяйте традиционные типы расходомеров (например, ротационные) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MetrologYaroslavl 0 Опубликовано 30 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста. 1) Имеются узлы учета природного газа, эксплуатируемые еще до введения данного ГОСТа, необходимо ли получать Акты обследования (согласно Приложению Г) на данные узлы или требования данного ГОСТа распространяются только на вновь вводимые узлы и узлы после реконструкции (если опять же смотреть Приложение Г, где написано - "Основание - ввод в эксплуатацию, реконструкция"). Насколько законно требование поставщика газа требовать Акты на данные узлы. 2) В ГОСТе написано - пункт 9.3.1.1 - "СИ перепада давления могут быть применены ..." , т.е. могут быть и не применены? Как трактовать данный пункт? Если есть технологические врезки под измерения данными СИ, то можно ли обосновать инспектору, что в случае необходимости приносим и подключаем, а держать постоянно их в работе на узле нет необходимости... 3) Пункт 12.1.2 - "При проведении методики реализации устанавливают:..." - это значит, что инспектор имеет право требовать только информацию и документацию из этого списка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 1 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2019 19 часов назад, MetrologYaroslavl сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста. 1) Имеются узлы учета природного газа, эксплуатируемые еще до введения данного ГОСТа, необходимо ли получать Акты обследования (согласно Приложению Г) на данные узлы или требования данного ГОСТа распространяются только на вновь вводимые узлы и узлы после реконструкции (если опять же смотреть Приложение Г, где написано - "Основание - ввод в эксплуатацию, реконструкция"). Насколько законно требование поставщика газа требовать Акты на данные узлы. 2) В ГОСТе написано - пункт 9.3.1.1 - "СИ перепада давления могут быть применены ..." , т.е. могут быть и не применены? Как трактовать данный пункт? Если есть технологические врезки под измерения данными СИ, то можно ли обосновать инспектору, что в случае необходимости приносим и подключаем, а держать постоянно их в работе на узле нет необходимости... 3) Пункт 12.1.2 - "При проведении методики реализации устанавливают:..." - это значит, что инспектор имеет право требовать только информацию и документацию из этого списка? 1) Открываете договор (ТУ, технические требования) поставщика газа, смотрите предъявляемые требования к УУГ. С большой долей вероятности там есть данный ГОСТ и есть требование о наличие акта. Если нет, то есть требования 102 ФЗ, где измерения в сфере государственного регулирования, должны выполняться по аттестованным методикам измерений. Если у вас нет индивидуальной аттестованной методики измерений на УУГ, то вы сами выберете ГОСТ Р 8.740, а следовательно должны будете автоматически выполнять прописанные в нем требования. 2) Данный пункт применяется для контроля работоспособности счетчика, с большой долей вероятности вас обяжут установить СИ перепада давления. Переносной не обеспечит постоянный контроль состояния. 3) Да, требуют документы перечисленные в данном перечне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.