Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поделитесь опытом каким прибором измеряется коэффициент несинусоидальности кривой напряжения и тока и отклонение напряжения и тока при поверке счётчиков электрической энергии?

Опубликовано

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поделитесь опытом каким прибором измеряется коэффициент несинусоидальности кривой напряжения и тока и отклонение напряжения и тока при поверке счётчиков электрической энергии?

Подзабыл конечно счетчики (хотя в свое время поверил их немало), но зачем измерять коэффициент несинусоидальности? Есть требования к образцовым СИ по отклонениям тока, напряжения и cosFi, но это характеристика эталона (поверочной установки), подтверждаемые при аттестации.

  • Специалисты
Опубликовано
зачем измерять коэффициент несинусоидальности

Старым счетчикам это было не нужно, т.к. диск реагировал на поле создаваемое электромагнитами. Сейчас счетчики электронные и при "плохой" сети начинают дурить. Я сам с этим сталкивался при наладке систем. Для измерения коэффициента гармоник пользовался измерителями типа С6-11, но через трансформатор, т.к. у него входное напряжение допускается не больше 110 В. Но это не поверка, просто пытался понять почему аппаратура плохо работает. Сейчас есть измерители качества сети. Современные счетчики тоже сами вычисляют коэффициент гармоник.

P.S. Один раз бригадир регулировщиков сильно испугался когда измерял при заказчике напряжение на отрегулированном изделии, а оно не лезет ни в какие ворота. Пришлось быстренько поменять мультиметр. Заказчик попытался наехать, что приборы не поверены..., но я открыл описания и показал, что один измеряет сигнал произвольной формы, а другой синусоидальной. Счетчики там стояли уже современные, я регулировщика попросил показать коэффициент гармоник, он оказался ожидаемо плохим и все успокоились. Заказчик все принял, регулировщики слегка свою спесь поубавили и теперь смотрят, какой прибор когда брать.

Опубликовано

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поделитесь опытом каким прибором измеряется коэффициент несинусоидальности кривой напряжения и тока и отклонение напряжения и тока при поверке счётчиков электрической энергии?

Подзабыл конечно счетчики (хотя в свое время поверил их немало), но зачем измерять коэффициент несинусоидальности? Есть требования к образцовым СИ по отклонениям тока, напряжения и cosFi, но это характеристика эталона (поверочной установки), подтверждаемые при аттестации.

А ЦУ6800 такую аттестацию прошла)?

Опубликовано
аким прибором измеряется коэффициент несинусоидальности кривой напряжения и тока и отклонение напряжения и тока при поверке счётчиков электрической энергии?

Кажется Энергомонитор такое умеет. Переносной который. От марсэнерго.

Опубликовано
аким прибором измеряется коэффициент несинусоидальности кривой напряжения и тока и отклонение напряжения и тока при поверке счётчиков электрической энергии?

Кажется Энергомонитор такое умеет. Переносной который. От марсэнерго.

А если ЦУ6800 то нужно брать Ресурс-ПКЭ и не парится?

  • Специалисты
Опубликовано
А какой трансформатор?

Я брал обычный сетевой транс. Частота 50 Гц. Главное коэффициент трансформации, чтобы напряжение на входе прибора не превышало норму.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...