rmetr 247 Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2016 С 01.03.2017 вступают в силу новые ГОСты на трансформаторы ток и напряжения ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 1983-2015. Некоторые основные отличия приведены в статье в материлах 8-ой научно-технической конференции "Энергия белых ночей 2016". "О стандартах на измерительные трансформаторы" Р.Ф.Раскулов http://pribory-si.ru/publication/index.php?ELEMENT_ID=22310 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2016 На ТТ: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 7 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2016 На ТТ: В тексте ГОСТ много ошибок после распознавания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 6 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2017 Из ГОСТ 7746 убрано устаревшее требование о нижних пределах вторичных нагрузок для нагрузок 10 ВА и менее: Было: «Для трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками 1; 2; 2,5; 3; 5 и 10 ВА нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 В•А соответственно». Стало: «Для трансформаторов с классом точности от 0,1 до 1,0 и номинальной нагрузкой не более 30 ВА допускается нижний предел вторичной нагрузки менее 25 % номинальной, вплоть до нулевой. В технически обоснованных случаях допускается изготовление трансформаторов с нижним пределом вторичной нагрузки более 25 % номинальной». И, видимо, это будет фиксироваться в ОТ, паспорте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 А требование к клеймлению вторичной обмотки как соблюдать будем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 Только что, 5ive сказал: А требование к клеймлению вторичной обмотки как соблюдать будем? п. 6.10.1.5 ГОСТ 7746-2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 10 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 Цитата 6.10.1.5 Выводы вторичных обмоток трансформаторов для измерения и для учета должны закрываться крышкой с возможностью пломбирования. Данное требование не распространяется на трансформаторы с выводами вторичных обмоток из изолированного провода. Будут крышки. Например такие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2017 (изменено) 5 часов назад, rmetr сказал: Будут крышки. Например такие Данное требование не распространяется на изолированные провода. А как их можно отличить от неизолированных? Как у диэлектрической отвертки-проверив визуально целостность обмотки и линейкой проверив длину незащищенным кабеля)? И второй вопрос-ТУ общий. Что делать с советскими трансформаторами? И третий вопрос - что делать с трансом если крышка будет сильно повреждена? Изменено 10 Апреля 2017 пользователем 5ive Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 11 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 10 часов назад, 5ive сказал: Данное требование не распространяется на изолированные провода. А как их можно отличить от неизолированных? Как у диэлектрической отвертки-проверив визуально целостность обмотки и линейкой проверив длину незащищенным кабеля)? Такие трансформаторы тоже есть. Когда провод жестко заделан в корпус. Сюда же видимо будут относиться и цифровые выходы по Ethernet. 10 часов назад, 5ive сказал: И второй вопрос-ТУ общий. Что делать с советскими трансформаторами? Они выпущены по старому ГОСТу. Они работают. Работают - не трогайте. Никто не просил их менять. Они даже в реестре и поверены А вот ВНОВЬ выпускаемые уже по новому госту будут. 10 часов назад, 5ive сказал: И третий вопрос - что делать с трансом если крышка будет сильно повреждена? Ремонтировать. Менять крышку, менять транс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 Просто не разу таких трансов не видел где вторичка прям из транса идёт. А где же тогда ко вторичной обмотке подключаются? В клеммной шкафу? Там маркировка на проводах хоть есть? Что касается ГОСТ. Половина проверяющих считает что новый ГОСТ отменяет все предыдущие. Они будут просить, чтобы и старые трансы крышечкой закрывали. И не уверен, что суд встанет на сторону метрологов ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 26 минут назад, rmetr сказал: Такие трансформаторы тоже есть. Когда провод жестко заделан в корпус. Сюда же видимо будут относиться и цифровые выходы по Ethernet. Они выпущены по старому ГОСТу. Они работают. Работают - не трогайте. Никто не просил их менять. Они даже в реестре и поверены А вот ВНОВЬ выпускаемые уже по новому госту будут. Ремонтировать. Менять крышку, менять транс. А я столько этих крышечку поотрывал за ненадобностью. Получается все трансы на выброс? Ну мы же работаем по методике поверки? Насколько требуется соблюдение ГОСТ по ТУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.