artem32 0 Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2016 Добрый день, прислал эксперт замечание, сожет кто помочь! Во всех проектах автоматизации системы контроля загазованности пректируемая система АСУ ТП не сертефицированна как система контроля загазованности, поэтому подключение датчиков загазованности по линии 4-20мА не законно. Подскажите что ответить экспетру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 15 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2016 АСУ ТП не сертефицированна как система контроля загазованности, поэтому подключение датчиков загазованности по линии 4-20мА не законноПеровое, что хочется сказать, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но может быть все не так однозначно.По какой линии подключается датчик на результат измерений особо не влияет. Первично, что АСУ ТП не сертифицирована на загазованность. Вопрос, почему система не сертифицирована? По идее, она должна работать с датчиками и сертифицироваться тоже с ними. АСУ без датчиков это просто компьютер с программой. На нем можно только пасьянсы раскладывать . Почему такое подключение может быть незаконно? Если система должна работать не с таким сигналом. Может быть само подключение незаконно, т.к. система не сертифицирована? Я не в курсе, может быть есть какие-то НД регламентирующие подключение датчиков. Может быть должны быть какие-нибудь взрывобезопасные барьеры или еще что-нибудь. Хочется увидеть первоисточник информации. Что написал эксперт не в пересказе, а в оригинале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artem32 0 Опубликовано 15 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2016 АСУ ТП не сертефицированна как система контроля загазованности, поэтому подключение датчиков загазованности по линии 4-20мА не законноПеровое, что хочется сказать, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но может быть все не так однозначно.По какой линии подключается датчик на результат измерений особо не влияет. Первично, что АСУ ТП не сертифицирована на загазованность. Вопрос, почему система не сертифицирована? По идее, она должна работать с датчиками и сертифицироваться тоже с ними. АСУ без датчиков это просто компьютер с программой. На нем можно только пасьянсы раскладывать . Почему такое подключение может быть незаконно? Если система должна работать не с таким сигналом. Может быть само подключение незаконно, т.к. система не сертифицирована? Я не в курсе, может быть есть какие-то НД регламентирующие подключение датчиков. Может быть должны быть какие-нибудь взрывобезопасные барьеры или еще что-нибудь. Хочется увидеть первоисточник информации. Что написал эксперт не в пересказе, а в оригинале. Это первоночальный вариант как написал эксперт: «Во всех проектах «АСПБ». Проектируемая система АСУ ТП не сертефицирована как система контроля загазованности, поэтому подключение датчиков загазованности по линии 4-20мА незаконно.» Вот начальная информация, у нас в проекте «Контроль довзрывных концентраций» Газоанализатор СГОЭС подключается к шкафу АСУ ТП, минуя шкаф управления АСПС, КзиПТ так как этот шкаф не предусмотрен в проекте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 15 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2016 К разработке таких устройств не имею отношения, поэтому не знаю нормативных документов на проектирование. Предположу, что раз у вас речь идет о довзрывных концентрациях, то применение датчиков без взрывозащитных барьеров запрещено. Может быть применение датчиков 4-20 мА в таком варианте в принципе противозаконно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2016 Добрый день, прислал эксперт замечание, сожет кто помочь! Во всех проектах автоматизации системы контроля загазованности пректируемая система АСУ ТП не сертефицированна как система контроля загазованности, поэтому подключение датчиков загазованности по линии 4-20мА не законно. Подскажите что ответить экспетру. Наверное, имеется в виду, что система должна пройти процедуру утверждения типа. В ГРСИ есть эта система? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2016 Эксперта случайно не понесло? Согласно какого документа система должна сертифицироваться? Газосигнализатор зарегистрирован в ФИФ и прошел всю необходимую сертификацию. Что еще необходимо сертифицировать? Манометры как систему измерения давления? К разработке таких устройств не имею отношения, поэтому не знаю нормативных документов на проектирование. Предположу, что раз у вас речь идет о довзрывных концентрациях, то применение датчиков без взрывозащитных барьеров запрещено. Может быть применение датчиков 4-20 мА в таком варианте в принципе противозаконно? СГОЭС имеет также исполнение Exd. Применение барьеров искрозащиты не требуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме