boss 415 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 2 минуты назад, Draid сказал: А если со вторичных преобразователей идет цифровой сигнал, так каналы обозвать каналами передачи данных, а не ИК? Мы не ищем простых путей ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) 1 час назад, Lena597 сказал: ....На нас они тоже наехали с поверкой вибрации, мы подали в суд,... 2 Lena597 А можно ли тут что-то поконкретней? Вроде Вы в соседней ветке интересовались всеми СИ на ОПО В 23.03.2017 в 14:11, Lena597 сказал: отправляла на сайт РТН вопрос: Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7.11.16г. № 461 введены «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов».Пункт 3.1.10 Правил предписывает обязательную поверку средств измерений используемых в автоматизированных системах управления.... Изменено 14 Апреля 2017 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) 2 Lena597 почему все надзоры начали интересоваться вибрацией ? Изменено 14 Апреля 2017 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 830 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 3 часа назад, KIP IPP сказал: 2 Lena597 почему все надзоры начали интересоваться вибрацией ? а помните в 2009 году из-за вибраций вышла из строя Саяно-Шушенская ГЭС? когда крышку сорвало Цитата В 8:13 местного времени (MSK+4) 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла тяжёлая авария (техногенная катастрофа). Находившийся в работе гидроагрегат № 2 внезапно разрушился и был выброшен напором воды со своего места. В машинный зал станции под большим напором стала поступать вода, затопившая машинный зал и технические помещения под ним. В момент аварии мощность станции составляла 4100 МВт, в работе находились 9 гидроагрегатов, автоматические защиты на большинстве которых не сработали. Было потеряно электропитание собственных нужд станции, в результате чего сброс аварийно-ремонтных затворов на водоприёмниках (с целью остановки поступления воды) персоналу станции пришлось производить вручную.[27] В результате аварии погибло 75 человек, большинство из которых составили сотрудники подрядных организаций, занимавшиеся ремонтными работами. Все гидроагрегаты станции получили повреждения различной степени тяжести; наиболее сильные, вплоть до полного разрушения — гидроагрегаты № 2, № 7 и № 9. Было частично разрушено здание машинного зала, повреждено электротехническое и вспомогательное оборудование. В результате попадания в Енисей турбинного масла был нанесён экологический ущерб.[27] Для расследования причин аварии были созданы комиссия Ростехнадзора, а также парламентская комиссия Государственной Думы. Результаты работы этих комиссий были опубликованы 3 октября и 21 декабря 2009 года соответственно. Непосредственной причиной разрушения гидроагрегата № 2 было названо усталостное разрушение шпилек крепления крышки турбины в результате вибрации, возникавшей при переходах режима мощности гидроагрегата через диапазон «запрещённой зоны».[27] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 В 14.04.2017 в 17:30, KIP IPP сказал: 2 Lena597 А можно ли тут что-то поконкретней? Вроде Вы в соседней ветке интересовались всеми СИ на ОПО Вы предлагаете на основании "Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7.11.16г. № 461 введены «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов». Пункт 3.1.10 Правил предписывает обязательную поверку средств измерений используемых в автоматизированных системах управления" поверять аппаратуру вибрации? ОПО классифицируются в зависимости от вида опасности и аппаратура вибрации установленная на гидро и турбоагрегатах вот ну никак под них не подходит. Указанные правила распространяются на: "1.2. Правила распространяются на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов. Опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов включают в себя комплекс зданий, резервуаров и других сооружений, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов. К опасным производственным объектам складов нефти и нефтепродуктов относятся нефтебазы, резервуарные парки и наливные станции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, товарно-сырьевые парки центральных пунктов сбора нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих производств, а также склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных предприятий и организаций." Да мазутное хозяйство ТЭЦ попадает под эти правила, но там нет турбин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ASV 30 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 В 14.04.2017 в 14:06, Lena597 сказал: сказали - погорячились круть просто, горячие парни!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ASV 30 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 В 14.04.2017 в 18:38, Логинов Владимир сказал: когда крышку сорвало естественно! и в Пензе крышку сорвало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 17 минут назад, ASV сказал: Пензе крышку сорвало От того, что не поверены измерительные каналы вибрации?! И пруф есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Draid 29 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 На газпромовских объектах системы контроля параметров вибрации ГПА поверяются в обязательном порядке согласно СТО N не помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 17 минут назад, Draid сказал: На газпромовских объектах системы контроля параметров вибрации ГПА поверяются в обязательном порядке согласно СТО N не помню. СТО Газпром 2-2.3-265-2008 3.2 виброметр: Совокупность средств измерений, состоящая из первичного виброизмерительного преобразователя и вторичного прибора (преобразователь, усилитель и др.), образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одного параметра вибрации от входа до выхода. 3.3 измерительный канал: Совокупность элементов средств измерений, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической величины от входа до выхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Draid 29 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 Точно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saf.art 4 Опубликовано 1 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2020 (изменено) Всем добрый день. Вопрос по поверке ИВК 3701/40 производства Bently Nevada. МП и ОТ ниже. Как я понимаю, данное СИ это самый обычный ИВК, предназначенный для измерений сигналов переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и частоты. Виртуозы метрологии из ВНИИМСа прописали диапазоны измерений в единицах параметров вибрации (м/с, м/с2, мкм), об/мин. Есть даже канал измерения давления, и диапазон измерений давления есть, но датчика в составе нет . В средствах поверки указаны генератор сигналов и мультиметр. Теперь, собственно говоря, вопрос: какую необходимо иметь область аккредитации на поверку данного чуда? Если в области есть ИВК с диапазонами измерений постоянного и переменного напряжения и тока, частоты и т.д., то поверять можно? Если нет, то кто сможет провести поверку? Вряд ли у кого-то в области есть ИВК и диапазонами в м/с, м/с2, мкм, об/мин... mp56537-14.pdf 56537-14.pdf Изменено 1 Сентября 2020 пользователем saf.art Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
37 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.