Voloshin 0 Опубликовано 12 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2018 Подскажите, каким-нибудь документом регламентируются сроки проведения (периодичность) проверок срабатывания газоанализаторов (сигнализаторов загазованности) на метан (природный газ) проверочными газовыми смесями на месте установки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2018 В руководстве по эксплуатации об этом сказано, к примеру в РЭ на СТМ-10 сказано, что необходимо производить срабатывание сигнализаторов загазованности 1 раз в 45 дней... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 26 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2018 (изменено) В 12.07.2018 в 16:10, Voloshin сказал: Подскажите, каким-нибудь документом регламентируются сроки проведения (периодичность) проверок срабатывания газоанализаторов (сигнализаторов загазованности) на метан (природный газ) проверочными газовыми смесями на месте установки? Требуется больше информации - Цитата Пр Ростехнадзора от 01.12.2011г №678"Об утверждении Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах" б) ежемесячную проверку точности показаний датчиков и срабатывания АГЗ с помощью контрольных смесей; ? также Цитата Пр Ростехнадзора от 15.11.2013г №542"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 32. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену. Изменено 26 Июля 2018 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Voloshin 0 Опубликовано 31 Июля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2018 (изменено) В 26.07.2018 в 08:35, KIP IPP сказал: Требуется больше информации - ? также Да, как раз сигнализаторы загазованности, установленные в котельной и ГРП. Как Вы написали "Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену". А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более? Изменено 31 Июля 2018 пользователем Voloshin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 31 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2018 6 минут назад, Voloshin сказал: не реже одного раза в смену". А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более? непонятно... Если каждую смену проверять конкретный установленный стационарный сигнализатор(штатный) поверочной газовой смесью то разве его срабатывание не будет означать его исправность? (нет ПГС нет сработки есть ПГС есть сработка ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 14 часов назад, KIP IPP сказал: непонятно... Если каждую смену проверять конкретный установленный стационарный сигнализатор(штатный) поверочной газовой смесью то разве его срабатывание не будет означать его исправность? (нет ПГС нет сработки есть ПГС есть сработка ) Пункт приведенных Вами правил говорит о том, что контроль загазованности проводиться стационарными газоанализаторами ИЛИ 1 раз в смены переносными. Ни у одной организации нет такого количества персонала и поверочных смесей что бы каждую смену проверять стационарный газоанализатор. Проверка стационарных газоанализаторов проводится согласно указаниям в их руководстве по эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 14 часов назад, Voloshin сказал: А контроль самого стационарного сигнализатора загазованности на предмет того, что он исправен, поверочными газовыми смесями, с какой частотой проводить? Может, действительно, только Руководства по эксплуатации это регламентируют и ничем более? Да совершенно верно, это указывается в руководстве. Про иные отрасли (угольные шахты и прочее) не скажу надо правила смотреть, а в энергетике - котельные и ТЭЦ - периодичность проверки должна соответствовать указаниям в РЭ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 ? Цитата Пр Ростехнадзора от 15.11.2013г №542"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 85. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна производиться в сроки, предусмотренные действующими документами в области стандартизации и технического регулирования, но не реже одного раза в шесть месяцев. Цитата недействующее Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003г №9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" П. 5.7.10. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна проводиться не реже 1 раза в мес., если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем. П. 5.7.11. Проверка сигнализаторов загазованности должна выполняться с помощью контрольных газовых смесей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 2 часа назад, KIP IPP сказал: ? эти пункты относятся к проверке устройств защит (схем защит, замыкание контактов принудительное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Voloshin 0 Опубликовано 1 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 (изменено) 10 часов назад, Lena597 сказал: Пункт приведенных Вами правил говорит о том, что контроль загазованности проводиться стационарными газоанализаторами ИЛИ 1 раз в смены переносными. Ни у одной организации нет такого количества персонала и поверочных смесей что бы каждую смену проверять стационарный газоанализатор. Проверка стационарных газоанализаторов проводится согласно указаниям в их руководстве по эксплуатации. Спасибо! Полностью с Вами согласен, что раз в смену контролируется (измеряется) текущая загазованность воздуха рабочей зоны сменным оперативным персоналом. А проверить газовой смесью работоспособность газоанализатора на срабатывание (сигнализацию и т.д.) должен КиПовец согласно указаниям руководства по эксплуатации (если там указаны конечно сроки). Изменено 1 Августа 2018 пользователем Voloshin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 В 01.08.2018 в 19:10, Voloshin сказал: Спасибо! Полностью с Вами согласен, что раз в смену контролируется (измеряется) текущая загазованность воздуха рабочей зоны сменным оперативным персоналом. Крайне не согласен с таким подходом! Текущая загазованность должна измеряться стационарными газоанализаторами в местах возможной разгерметизации технологического оборудования! Переносные газоанализаторы предназначены для двух целях: Обеспечения безопасности жизни человека во время выполнения работ; поиск места разгерметизации технологического оборудования! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее