Leila25 0 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о пределах допускаемых погрешностей ТТ класса точности 5Р (токовая, угловая погрешность) при значениях тока 5%, 20%, 100-120 % от номинального тока? Это нужно для расчета погрешности измерительного канала (для системы ССПИ ПА) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 Класс точности "5Р" - это по какому-стандарту. Метрологи "договорились" что скрывается за этим обозначением и зафиксировали в стандарте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 Мы не знаем какой у вас трансформатор. Поэтому это могут быть следующие стандарты: ГОСТ 7746-2015 ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leila25 0 Опубликовано 3 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 (изменено) это из-за того, что нет других обмоток((( приходится к релейной обмотке 5Р подключить измерительный преобразователь, обмотка предназначена для целей релейной защиты Изменено 3 Августа 2018 пользователем Leila25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leila25 0 Опубликовано 3 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 поняла при всех значениях тока - 1% (ГОСТ 7746-2015) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 3 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2018 39 минут назад, Leila25 сказал: поняла при всех значениях тока - 1% (ГОСТ 7746-2015) Нет. Только при номинальном первичном токе для 5Р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bonifadzee 25 Опубликовано 5 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2018 (изменено) В 03.08.2018 в 13:14, Leila25 сказал: поняла при всех значениях тока - 1% (ГОСТ 7746-2015) по ГОСТ 7746-2015 в диапазоне измерения вторичной обмотки при первичном токе от 50 % до 100 % - относительная токовая погрешность +/- 5 %, угловая не нормируется. Изменено 5 Августа 2018 пользователем bonifadzee Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 В 05.08.2018 в 08:52, bonifadzee сказал: по ГОСТ 7746-2015 в диапазоне измерения вторичной обмотки при первичном токе от 50 % до 100 % - относительная токовая погрешность +/- 5 %, угловая не нормируется. Смотрите таблицу 9 ГОСТа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bonifadzee 25 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 В 05.08.2018 в 08:52, bonifadzee сказал: по ГОСТ 7746-2015 в диапазоне измерения вторичной обмотки при первичном токе от 50 % до 100 % - относительная токовая погрешность +/- 5 %, угловая не нормируется. 1 час назад, Mihael сказал: Смотрите таблицу 9 ГОСТа! Прошу прощения, да действительно, для защиты +/- 1 %. Не совсем понятен последний столбик таблицы 9. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvsalii 100 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 37 минут назад, bonifadzee сказал: Прошу прощения, да действительно, для защиты +/- 1 %. Не совсем понятен последний столбик таблицы 9. Обмотка для защиты должна работать в аварийном режиме. ТТ расчитан на определенную предельную кратность, например ,35 - это значит, 35 номинальных токов. Что будет, если в случае аварии ток превысит предельную кратность - никто об этом не думает. Но при токе, соответствующем предельной кратности - трансформатор должен отработать, то есть полная погрешность в этом режиме не должна превысить установленный предел. Это проверяется прямо один раз для данного типа трансформаторов, а для каждого изделия - подтверждается косвенно (измерением тока намагничивания) - в стандарте все это изложено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bonifadzee 25 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2018 Спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.