Сергей алахалав 0 Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 (изменено) Здравствуйте. Возникла такая проблема на одном из потребителей пара стоит диффманометр на D80 трубе в которой идет насыщенный пар температурой от 140 до 170град с расходом около 2куб/м3 подключено это все к СПТ961 (старый прибор ) но так как разбор маленький то пар приходит со смесью с водой и прибор выходит за свои пределы измерения и не считает пар когда идет вода(конденсат) (диаграмму приложил) , Вопрос заключается в том : хотели поставить прибор или диффманометр который будет считать и пар и воду методом переключения за счет того когда допустим пар выйдет за пределы измерения и прибор мог бы начать считать воду по соответственно своему расчету , и наоборот . Вообще возможно ли это ,есть ли такие приборы . ну или как еще можно решить эту проблему .( конденсат сливать не вариант ,это дорого ). Изменено 7 Августа 2019 пользователем Сергей алахалав не дописал Цитата
Mihael 93 Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 Трудно сказать что-либо не зная давления. Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 18 часов назад, Mihael сказал: Трудно сказать что-либо не зная давления. я не дописал ,прочтите еще раз пожалуйста. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 Старый СПТ считал, вроде бы, по одному алгоритму и насыщенный и перегретый пар. Если прибор не считает, то, возможно, при программировании не ввели какие-то договорные значения и т. д. Проконсультируйтесь на сайте Логики с производителем. Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 4 минуты назад, Mihael сказал: Старый СПТ считал, вроде бы, по одному алгоритму и насыщенный и перегретый пар. Если прибор не считает, то, возможно, при программировании не ввели какие-то договорные значения и т. д. Проконсультируйтесь на сайте Логики с производителем. Прибор считает пар , но когда пар переходит в воду он перестает считать , в этом проблема Цитата
Lena597 291 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 19 часов назад, Сергей алахалав сказал: Здравствуйте. Возникла такая проблема на одном из потребителей пара стоит диффманометр на D80 трубе в которой идет насыщенный пар температурой от 140 до 170град с расходом около 2куб/м3 подключено это все к СПТ961 (старый прибор ) но так как разбор маленький то пар приходит со смесью с водой и прибор выходит за свои пределы измерения и не считает пар когда идет вода(конденсат) (диаграмму приложил) , Вопрос заключается в том : хотели поставить прибор или диффманометр который будет считать и пар и воду методом переключения за счет того когда допустим пар выйдет за пределы измерения и прибор мог бы начать считать воду по соответственно своему расчету , и наоборот . Вообще возможно ли это ,есть ли такие приборы . ну или как еще можно решить эту проблему .( конденсат сливать не вариант ,это дорого ). в СПТ в базе данных программируется измеряемая среда. т.е. вычислителю изначально говорят - ты измеряешь пар, и воду он не считает. Автоматического переключения с одной среды на другую нет. Насыщенный пар очень капризная среда для измерения, выход единственный - устанавливать узел учета максимально приближено к теплофикационному оборудованию. Пар очень быстро переходит в состояние паро-водяной смеси. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 Ну, он же не водосчётчик! Цитата
Lena597 291 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 Только что, Mihael сказал: Ну, он же не водосчётчик! так и запрограммируйте что бы он считал воду Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 1 минуту назад, Lena597 сказал: так и запрограммируйте что бы он считал воду так потом он передет обратно в пар и не будет считать воду Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 3 минуты назад, Lena597 сказал: в СПТ в базе данных программируется измеряемая среда. т.е. вычислителю изначально говорят - ты измеряешь пар, и воду он не считает. Автоматического переключения с одной среды на другую нет. Насыщенный пар очень капризная среда для измерения, выход единственный - устанавливать узел учета максимально приближено к теплофикационному оборудованию. Пар очень быстро переходит в состояние паро-водяной смеси. ну может кроме СПТ существуют другие приборы которые как раз могут переключаться автоматически ? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 17 минут назад, Сергей алахалав сказал: ну может кроме СПТ существуют другие приборы которые как раз могут переключаться автоматически ? Таких не знаю, может и есть. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 2 часа назад, Сергей алахалав сказал: так потом он передет обратно в пар и не будет считать воду сам он никуда не переходит, он считает только ту среду которую ему установили в программе Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 я говорю то ,что вода обратно передет в пар а СПТ будет забит на воду ! Так же наоборот когда СПТ забит на пар и он выйдет за пределы измерений он не будет считать пар так как там будет много конденсата ,вот тут то и надо опять переделывать и перебивать его на воду . В этом и состоит вопрос ,наййти прибор который будет переходить автоматически Цитата
AGL 47 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 2 часа назад, Сергей алахалав сказал: Может, кроме СПТ, существуют другие приборы, которые как раз могут переключаться автоматически? Таких приборов нет и быть не может. Причина единственная: мы пока не умеем измерять степень сухости (степень влажности) насыщенного пара. В разное время предпринимались попытки создать такие измерители сухости (влажности) пара, но дальше лабораторных опытов дело не пошло. Проблема в том, что пар, находящийся на линии насыщения, при одном и том же давлении может быть и почти сухим (идеально сухого насыщенного пара мы не встретим), и почти 100-процентно влажным. При этом степень сухости пара может стремиться как к нулю, так и к единице. Кроме того, одна и та же диафрагма не может сегодня измерять жидкую фазу (конденсат), а завтра измерять пар, т.к. плотности пара и конденсата могут отличаться в десятки и сотни раз. Поэтому для измерения расхода конденсата потребуется диафрагма с маленьким диаметром отверстия, а для пара этот диаметр должен быть многократно больше. Частичное (возможно, и полное) решение проблемы - это максимальное дросселирование влажного пара перед измерительной диафрагмой. Если степень влажности пара не очень высокая, то при глубоком дросселировании жидкая фаза испарится (полностью или частично), и степень сухости повысится, вплоть до 100 %. Цитата
jballa 69 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 19 минут назад, Сергей алахалав сказал: я говорю то ,что вода обратно передет в пар а СПТ будет забит на воду ! Так же наоборот когда СПТ забит на пар и он выйдет за пределы измерений он не будет считать пар так как там будет много конденсата ,вот тут то и надо опять переделывать и перебивать его на воду . В этом и состоит вопрос ,наййти прибор который будет переходить автоматически А вы подумали о том, что происходит в трубе? Когда «идет вода» как вы говорите, вода действительно наполняет все сечение трубы? Т.е. среда течет пробками, то только пар, то только вода? Я сомневаюсь, что это как. Скорее всего течет смесь воды с паром, что измерять диафрагмой трудновато. Если даже так, вычислителю расхода «надо сказать» как-нибудь что идет пар или идет вода. Если, например, можете сказать, что ниже температуры Х градусов считать воду и высшее считать пар, тогда я могу предложить решение. Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 14 минут назад, jballa сказал: А вы подумали о том, что происходит в трубе? Когда «идет вода» как вы говорите, вода действительно наполняет все сечение трубы? Т.е. среда течет пробками, то только пар, то только вода? Я сомневаюсь, что это как. Скорее всего течет смесь воды с паром, что измерять диафрагмой трудновато. Если даже так, вычислителю расхода «надо сказать» как-нибудь что идет пар или идет вода. Если, например, можете сказать, что ниже температуры Х градусов считать воду и высшее считать пар, тогда я могу предложить решение. Эмм я выше скинул диаграмму ( самое начало) по которой считает прибор ее зависимость идет от давления и температуры , то есть прибор видит ,что допусти при давлении 8 и температуре 190 это перегретый пар , а при давлении 8 и температуре 150 это уже недогретая вода то бишь смесь , расчетами мы ему говорим что есть пар как бы он сам знает свой минимум . Инетересно было бы послушать ваше решение если вам не трудно Цитата
missmes 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 В базе данных СПТ есть такой параметр - 027н00 - алгоритм работы (не схема учёта), вам надо проставить 0 - нештатки фиксируются, но вычисления продолжаются Посмотрите расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ГРСИ № 42775-14) https://emis-kip.ru/ru/prod/vihrevoj_rashodomer/ Цитата
Сергей алахалав 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 38 минут назад, AGL сказал: Таких приборов нет и быть не может. Причина единственная: мы пока не умеем измерять степень сухости (степень влажности) насыщенного пара. В разное время предпринимались попытки создать такие измерители сухости (влажности) пара, но дальше лабораторных опытов дело не пошло. Проблема в том, что пар, находящийся на линии насыщения, при одном и том же давлении может быть и почти сухим (идеально сухого насыщенного пара мы не встретим), и почти 100-процентно влажным. При этом степень сухости пара может стремиться как к нулю, так и к единице. Кроме того, одна и та же диафрагма не может сегодня измерять жидкую фазу (конденсат), а завтра измерять пар, т.к. плотности пара и конденсата могут отличаться в десятки и сотни раз. Поэтому для измерения расхода конденсата потребуется диафрагма с маленьким диаметром отверстия, а для пара этот диаметр должен быть многократно больше. Частичное (возможно, и полное) решение проблемы - это максимальное дросселирование влажного пара перед измерительной диафрагмой. Если степень влажности пара не очень высокая, то при глубоком дросселировании жидкая фаза испарится (полностью или частично), и степень сухости повысится, вплоть до 100 %. Спасибо за такое решение проблемы . Как то об этом не думали , но хотел бы спросить ,а разве температура и давление не понизиться слишком сильно при дросселировании . И еще если вы сталкивались с ""дросселированием"" то возможно ли это на трубе диаметром 80мм Цитата
AGL 47 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 Дросселировать пар можно в трубах любого диаметра. При дросселировании температура и давление снизятся. Температура в меньшей степени, давление - в большей. Но, если это снижение Т и Р не критично, то дросселировать нужно максимально глубоко - до такой степени, при которой теплопотребляющие установки смогут работать без нарушения технологии. Пусть, например, на входе в теплоцентр влажны пар имеет давление Р = 0,5 МПа, а на входе сушилки для её нормальной работы достаточно иметь 0,2 МПа. Сушилке без разницы, где будет снижено давление - перед ней или перед расходомером. Поэтому нужно дросселировать пар перед расходомером - до величины, обеспечивающей нормальную работу сушилки. Правило тут простое: чем больше будет степень дросселирования, тем больше конденсата превратится в пар, тем выше будет степень сухости пара, и этот превращённый в пар конденсат будет измерен. Теоретически при глубоком дросселировании пароконденсатная смесь может стать слабоперегретым паром, который будет точно измерен РППД. Известны паровые системы теплоснабжения (протяжённостью в несколько км), в которых небаланс по массе пара достигал 40 - 70 %. Главная причина небаланса - наличие в паре жидкой неизмеряемой фазы. Но когда стали дросселировать пар перед расходомерами, то небалансы сокращались в разы. Правда, полного устранения небалансов добиться не удавалось. Для окончательного устранения небалансов между источниками и потребителями рассчитывались и вводились в СПТ961 персональные степени сухости пара (сами СПТ потребителей были настроены на ведение учёта влажного пара). А остаточные (уже незначительные) небалансы распределялись вручную пропорционально объемам потребления пара. Цитата
AGL 47 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 Сергей Валерьевич, у меня к Вам предложение. Не могли бы Вы раздобыть и выложить полные часовые архивы СПТ961 (в виде таблиц Excel) за какие-нибудь зимние и летние месяцы? Эти архивы помогут нам лучше разобраться в ситуации. А то сейчас у нас мало информации о реальной обстановке с технологией и метрологией. Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, Сергей алахалав сказал: Эмм я выше скинул диаграмму ( самое начало) по которой считает прибор ее зависимость идет от давления и температуры , то есть прибор видит ,что допусти при давлении 8 и температуре 190 это перегретый пар , а при давлении 8 и температуре 150 это уже недогретая вода то бишь смесь , расчетами мы ему говорим что есть пар как бы он сам знает свой минимум . Инетересно было бы послушать ваше решение если вам не трудно Парциальное давление паров воды простейшем варианте считается так: Рs=exp(0,0612*t) В вашем случае для 150С Ps=9701 гПа (mbar) Изменено 7 Августа 2019 пользователем libra Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 5 часов назад, AGL сказал: Проблема в том, что пар, находящийся на линии насыщения, при одном и том же давлении может быть и почти сухим (идеально сухого насыщенного пара мы не встретим), и почти 100-процентно влажным. При этом степень сухости пара может стремиться как к нулю, так и к единице. Не может. Меняется но не в таких пределах. Зависит от электрического потенциала и энергии Гиббса. Цитата
AGL 47 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 Может, может... На линии насыщения мирно сосуществуют и жидкая, и паровая фазы. Причём в любых пропорциях - от кипящей воды до сухого пара. Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 57 минут назад, AGL сказал: Может, может... На линии насыщения мирно сосуществуют и жидкая, и паровая фазы. Причём в любых пропорциях - от кипящей воды до сухого пара. Не соглашусь. По аналогии с влажным воздухом, у вас при 100% влажности воды нет. ну и для затравки и подтверждения моих предположений: Р. Рид , Дж. Праусниц, Т. Шервуд СВОЙСТВА ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ Для иллюстрации уравнения (8.3.1) в табл. 8.2 даны значения фугитивности жидкой воды. Поскольку Os для чистой жидкости всегда ниже единицы, то фугитивность при насыщении всегда меньше давления паров. Однако при давлениях, значительно превышающих давление насыщения, произведение <DS на поправку Пойнтинга вполне .может превысить единицу, и тогда фугитивность будет больше давления паров. При 500 и 600 °F давление паров превышает 600 фунт-сил а/дюйм2, Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 1 час назад, libra сказал: Зависит от электрического потенциала и энергии Гиббса. Электрический потенциал не учитывают при производстве Цитата