Специалисты su215 658 Опубликовано 18 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2011 Кто-нибудь может подсказать таймер (программируемое реле) утверждённого типа, с возможностью воспроизведения временных интервалов с точностью 0,01 с? Может быть, попадались на глаза ПЛК с таким таймером? Чтобы уточнить. Нужно для расходомерного устройства. Алгоритм простой, - с компьютера в исполнительное устройство загружается число секунд, например 24,62. Устройство по команде пуск отрабатывает это время (24,62 сек) и выдаёт управляющий сигнал. Буду очень признателен за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2011 (изменено) Кто-нибудь может подсказать таймер (программируемое реле) утверждённого типа, с возможностью воспроизведения временных интервалов с точностью 0,01 с? Может быть, попадались на глаза ПЛК с таким таймером? Чтобы уточнить. Нужно для расходомерного устройства. Алгоритм простой, - с компьютера в исполнительное устройство загружается число секунд, например 24,62. Устройство по команде пуск отрабатывает это время (24,62 сек) и выдаёт управляющий сигнал. Буду очень признателен за помощь. У ПЛК частота опроса не превышает 0,1 с. Чаще 0,2. Цикл программы. соответственно и подблок таймера проверяется не чаще. Может схемку на счетчике сделать? Изменено 19 Января 2011 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 19 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2011 У ПЛК частота опроса не превышает 0,1 с. Чаще 0,2. Цикл программы. соответственно и подблок таймера проверяется не чаще. Может схемку на счетчике сделать? Схемку-то сделать не проблема. Но нужен прибор утверждённого типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2011 Схемку-то сделать не проблема. Но нужен прибор утверждённого типа. Игорь Юрьевич, Ваша проблема, похоже, "в-лоб" не решается. Сгенерировать последовательность импульсов с интервалом 0,01 с с выдачей сигнала о начале такой генерации, на мой взгляд, может любой современный генератор сигналов сложной формы. Проблема в том, чтобы получить сигнал об отсчёте нужного количества импульсов. К сожалению, слишком мало знаю о возможностях современных частотомеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 19 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2011 Схемку-то сделать не проблема. Но нужен прибор утверждённого типа. Игорь Юрьевич, Ваша проблема, похоже, "в-лоб" не решается. Сгенерировать последовательность импульсов с интервалом 0,01 с с выдачей сигнала о начале такой генерации, на мой взгляд, может любой современный генератор сигналов сложной формы. Проблема в том, чтобы получить сигнал об отсчёте нужного количества импульсов. К сожалению, слишком мало знаю о возможностях современных частотомеров. Спасибо за совет. Вариант с генератором уже рассматривал, там всё решается, но оставил его на крайний случай. Проблема, как всегда, в цене вопроса. Самый дешёвый из подходящих по всем параметрам - около 15 тыс. А я в эту сумму хотел уложить не только таймер, но и всё, что будет в блоке управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 19 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2011 Чессговоря не помню... но кажись СТЦ-2М имеет интерфейс к компутеру... (к сожалению видел его один раз, издалека и РЭ на него нет) А насчет утвержденного типа и самодела: а какой управляющий сигнал нужен? Если таймер должен просто выдать прямоугольный импульс определенной длительности, то можно или подобрать соотв. генератор импульсов или тот же самодел, но контролировать длительность импульса пр помощи частотомера утвержденного типа с блоком (функцией) измерения интервалов времени. Если упр. сигналы есть стартовый короткий и стоповый короткий, то в принципе опять же тоже частотомер в качестве образцового, и считайте себе расход... Ну а там глядишь, чего-нить подвернется из нужного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Чессговоря не помню... но кажись СТЦ-2М имеет интерфейс к компутеру... (к сожалению видел его один раз, издалека и РЭ на него нет) А насчет утвержденного типа и самодела: а какой управляющий сигнал нужен? Если таймер должен просто выдать прямоугольный импульс определенной длительности, то можно или подобрать соотв. генератор импульсов или тот же самодел, но контролировать длительность импульса пр помощи частотомера утвержденного типа с блоком (функцией) измерения интервалов времени. Если упр. сигналы есть стартовый короткий и стоповый короткий, то в принципе опять же тоже частотомер в качестве образцового, и считайте себе расход... Ну а там глядишь, чего-нить подвернется из нужного. СТЦ-2 снят с производства. Связи с компьютером у него нет. Насчёт остального - идея понятная, но не хотелось огород городить. Видимо, придётся. Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Посмотрите секундомер "Счет-1М", выпускается ЗАО "ТАУ". К сожалению не помню подключается он к компу или нет, но выходные контакты точно есть. И в реестре он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Посмотрите секундомер "Счет-1М", выпускается ЗАО "ТАУ". К сожалению не помню подключается он к компу или нет, но выходные контакты точно есть. И в реестре он. Спасибо, посмотрел, - нет, он не имеет внешнего управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Может подойдёт Г5-82 с соответствующим частотомером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Может подойдёт Г5-82 с соответствующим частотомером? Нет, не подойдёт, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 (изменено) Сделайте схемку, а длительность импульса на выходе контролируйте частотомером. Зачем саму схему аттестовать. Изменено 20 Января 2011 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Нашёл элегантное решение. Вслух говорить нельзя, - вдруг прочитает тот, кто будет проверять. Но точность обеспечу от и до. Благо, есть чем проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Января 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2011 Кстати, перерыл реестр, - так и не нашёл подобных устройств. Есть несколько таймеров с похожими характеристиками, но они или сделаны под заказ в нескольких экземплярах, или только с кнопочным управлением. Оказывается, наша промышленность обходится без этого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Curr93 0 Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2011 Кстати, перерыл реестр, - так и не нашёл подобных устройств. Есть несколько таймеров с похожими характеристиками, но они или сделаны под заказ в нескольких экземплярах, или только с кнопочным управлением. Оказывается, наша промышленность обходится без этого. купите маленький плк фирмы сименс, называется Logo и будет вам счастье, там есть и внешний запуск и индикатор красивый... и даже на русском... а стоит всего 5 тыс руб не больше... ну плюс/минус не помню Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
РЭСистемы 12 Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2011 1.1 УПМС-1 предназначена для поверки … 1.4.4 Таймер обеспечивает задание и отображение на дисплее интервала времени, а также формирование управляющего сигнала для запуска и останова поверяемых секундомеров. 2.1 Основные параметры при поверке электрических и электронных секундомеров с электрическим запуском 2.1.1 Диапазон задаваемой длительности интервала времени (2•10-4 – 4•105) с. 2.1.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности не более ±(1,5•10-6+TИНТ•ОП) с, где TИНТ – длительность интервала времени, с; ОП – относительная погрешность опорного генератора, отн. ед.; ОП = 10-6 в течение 1 года после настройки; ОП = 10-7 в течение 1 суток после настройки. 2.6 Напряжение на низковольтных выходах (выход таймера, выход опорного генератора) в диапазоне ( 3 ÷ 24 ) В. Напряжение ~220 В привода "Блока секундомеров" на выходе таймера, может использоваться для поверки секундомеров с электрическим запуском. 1.4.4 Таймер обеспечивает задание и отображение на дисплее интервала времени, а также формирование управляющего сигнала для запуска и останова поверяемых секундомеров. 2.3.15 Ввод интервала. В основном меню выбрать пункт «Ввод интервала», в открывшемся подменю (рисунок 9) ввести нужный интервал с клавиатуры (в секундах). Не было запросов на внешнее управление, поэтому п.п. 2.3.15 – вручную Сертификат об утверждении типа средств измерений №32070 от 10.07.2008, внесенный в Государственный реестр средств измерений под № 38180-08. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Февраля 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2011 купите маленький плк фирмы сименс, называется Logo и будет вам счастье, там есть и внешний запуск и индикатор красивый... и даже на русском... а стоит всего 5 тыс руб не больше... ну плюс/минус не помню Хорошее предложение. Посмотрел - в реестре есть, №31545-06. В выходные займусь изучением документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 (изменено) купите маленький плк фирмы сименс, называется Logo и будет вам счастье, там есть и внешний запуск и индикатор красивый... и даже на русском... а стоит всего 5 тыс руб не больше... ну плюс/минус не помню LOGO не ПЛК, а программируемое реле (программный цикл не нормирован и зависит от программы). Частота переключения 10 Гц. время задержки при переходе с 0-1 1,5 мс, с 1-0 15 мс. Таймер у LOGO выставляется с точностью 0,1 с (см. раздел 4.3.2. Руководство A5E00380835–01). Игорь Юрьевич, если не найдете руководство по эксплуатации, то могу перебросить. Изменено 9 Февраля 2011 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 11 Февраля 2011 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2011 LOGO не ПЛК, а программируемое реле (программный цикл не нормирован и зависит от программы). Частота переключения 10 Гц. время задержки при переходе с 0-1 1,5 мс, с 1-0 15 мс. Таймер у LOGO выставляется с точностью 0,1 с (см. раздел 4.3.2. Руководство A5E00380835–01). Игорь Юрьевич, если не найдете руководство по эксплуатации, то могу перебросить. Спасибо, на сайте Сименс всё есть. Они их называют "программируемые логические модули". Дискретность задания времени грубовата. Мне нужно 0,01 с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pioneermen 0 Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2011 Вопрос конечно может не по теме, но не хотелось создавать отдельную! вопрос вот в чем: Принесли секундомер механический Agat двухкнопочный.паспорт найти не могу. на нем нет ничего кроме заводского номера(5203) и еще какой-то номер(4295Е) и надпись 16 камней! вопрос: как отличить "соспр-2б-2-000" и "соспр-2б-2-010". то что один противоударный я в курсе) заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2011 Вопрос конечно может не по теме, но не хотелось создавать отдельную! вопрос вот в чем: Принесли секундомер механический Agat двухкнопочный.паспорт найти не могу. на нем нет ничего кроме заводского номера(5203) и еще какой-то номер(4295Е) и надпись 16 камней! вопрос: как отличить "соспр-2б-2-000" и "соспр-2б-2-010". то что один противоударный я в курсе) заранее спасибо! Великая сила интернета :http://www.clockmaker.ru/publ_ugolok.htm Пружинка на камне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pioneermen 0 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 libra спасибо за ответ! я лазил искал в интернете, но на все мои запросы "чем отличаются" "где найти серию или номер" ничего путного не выдавал))) посмотрел. ничего "пружинистого" не обнаружил=)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Вопрос конечно может не по теме, но не хотелось создавать отдельную! вопрос вот в чем: Принесли секундомер механический Agat двухкнопочный.паспорт найти не могу. на нем нет ничего кроме заводского номера(5203) и еще какой-то номер(4295Е) и надпись 16 камней! вопрос: как отличить "соспр-2б-2-000" и "соспр-2б-2-010". то что один противоударный я в курсе) заранее спасибо! Заинтриговали, полезла в свои загашники ломаных секундомеров, опять их вскрыла. Цифры 4295 - это тип механизма на 60 мин., потому что в 30 мин - 4282. Буквы после этих цифр 4295 у моих или Б или В (Е нет). Что значат - к сожалению не знаю, потому что на внешний вид крепления маятников выглядят везде одинаково (и часто легко заменяются друг другом), а вот маятники разных цветов: или желтые латунные, или "белый" металл (может покрытие). Зависимость букв и цвета маятника сказать уже не могу, пару лет назад пыталась их "чинить", при попытке собрать хоть парочку снимала маятники со всех подряд, а потом с ломаными осями ставила назад наугад (чтоб детальки лишние не валялись). А вот. Нашла два паспорта, один на "Б" (86 г.), второй на "В" (88 г.), в обоих тип СОС пр-2б-2-000 (Так что у меня наверное все не протвоударные) Еще есть надпись "Оформление 4295Б/061018" в одном, и почти такая же во втором "Оформление 4295В/061018". Подумала, может тогда от букв зависит еще вид циферблата, посмотрела на морды - нет, вроде не зависит. Так что извините, помочь не смогла. PS нашла на одном сайте фоторепортаж про выставку часов, так там противоударные "клево" выглядят: Секундомер Агат в водонепроницаемом противоударном корпусе для ВМФ, ЗЧЗ, 1970-е г.г. Изменено 13 Июля 2011 пользователем Ника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 libra спасибо за ответ! я лазил искал в интернете, но на все мои запросы "чем отличаются" "где найти серию или номер" ничего путного не выдавал))) посмотрел. ничего "пружинистого" не обнаружил=)) Пружина-по форме напоминает стопорное кольцо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КИП Строй 0 Опубликовано 31 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2021 (изменено) В 18.01.2011 в 15:40, su215 сказал: Кто-нибудь может подсказать таймер (программируемое реле) утверждённого типа, с возможностью воспроизведения временных интервалов с точностью 0,01 с? Может быть, попадались на глаза ПЛК с таким таймером? Чтобы уточнить. Нужно для расходомерного устройства. Алгоритм простой, - с компьютера в исполнительное устройство загружается число секунд, например 24,62. Устройство по команде пуск отрабатывает это время (24,62 сек) и выдаёт управляющий сигнал. Буду очень признателен за помощь. В 21.01.2011 в 00:50, su215 сказал: Кстати, перерыл реестр, - так и не нашёл подобных устройств. Есть несколько таймеров с похожими характеристиками, но они или сделаны под заказ в нескольких экземплярах, или только с кнопочным управлением. Оказывается, наша промышленность обходится без этого. Добрый день, уважаемые коллеги! Для информации есть такой вспомогательное устройство Адаптер для электронных и электрических секундомеров. Синхронный пуск электросекундомеров – СПЭС-1. На данный момент еще не внесено в гос.реестр, но планируется. К нему можно подключить большинство эталонов/СИ секундомеров/часов (запускаемые с электрическим/электронным сигналом, как логич. 1, так и сухой контакт). Диапазон установки от 0 до 99999 с. Дискретность установки значения 1 с, но в дальнейшем можно будет выставить с дискретностью 0,1 с. Управление без компьютера, с самого прибора. Ссылку внизу приложила. Здесь принцип работы следующий: подключили эталон к СПЭС-1, на СПЭС-1 выставляем чем нужно управлять, какой промежуток времени отработать и все, после истечении времени СПЭС-1 остановить как эталон, так и поверяемое СИ. Под требования клиента мы можем доукомплектовать доп.оборудованием к СПЭС-1, чтобы настроить любую коммутацию под индивидуальные/редкие приборы (как имеющиеся Ваши эталоны/СИ, так и поверяемые Вами СИ) и технологическое оборудование на вашем производстве или в лаборатории. __________________________________________________________________ С уважением инженер по метрологии Султанова Роза КИП-СТРОЙ Решения для точных измерений +7 (952) - 037 - 25 - 52 kipstroykzn@yandex.ru www.kip-stroy.ru Буклет адаптер для секундомеров СПЭС-1 (20.09.2020).pdf Изменено 25 Августа 2021 пользователем КИП Строй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.