поверка трансформаторов напряжения 110 кВ на месте

8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Кто поверял Тр.Напряж. на 110 кВ на месте установки отзовитесь

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, user1853 сказал:

Кто поверял Тр.Напряж. на 110 кВ на месте установки отзовитесь

А в чём проблема?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При поверке  ТН 110 кВ (однофазный) при номинальной нагрузке S=200 B*A cos 0.8 погрешность составляет -6%, если нагрузку снизить до 80 В*А погрешность в норме, но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, user1853 сказал:

но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.

Вопрос то в чем? Браковать или нет?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А нагрузка 57.7 В?)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может быть сечение провода, идущего от вторичной обмотки тр-ра к прибору сравнения, низкое.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.08.2020 в 04:30, user1853 сказал:

При поверке  ТН 110 кВ (однофазный) при номинальной нагрузке S=200 B*A cos 0.8 погрешность составляет -6%, если нагрузку снизить до 80 В*А погрешность в норме, но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.

По ГОСТ 8.216 нужно выставлять Sном и 25% от Sном, насколько помню. Проверьте номинальные напряжения магазинов нагрузок, должны соответствовать напряжениям вторичных обмоток, если обмотка 100 на корень из трех вольт, то и магазин на то же напряжение, если 100-Вольтовая, то напряжения магазина нагрузки 100 Вольт. 

Правильность соединения обмоток проверяли?

Если по напряжениям все ок, то проверьте сопротивление обмоток и ток холостого хода, сверьте с паспортом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трансформаторы новые немецкие, получены с завода, стоят на деревянном поддоне, все вторичные обмотки на Х.Х. грузим только измерительную для счётчика. Схема поверки: преобразователь ПВЕ-110 + прибор сравнения КНТ-05  + магазин нагрузок МР3025 + комплект измерительный К506 (для дополнительного контроля напряжения  тока и мощности), в момент Sном. и U2=57.7 B   активная Р=160 Вт( при cos 0.8 имеем S=200 B*A). При этом погрешность -6%, если  S=80 B*A погрешность -0,45%. Такая точно картина наблюдается при поверке советских ТН НКФ-110, но там нагрузка ещё больше 400 В*А, поэтому напрашивается вопрос  - что делается на так, т.к. сплошной брак не может быть. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.