PavelCmm 0 Опубликовано 21 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2021 Добрый день! собираемся покупать координатно-измерительную машину, подскажите по помещению как лучше сделать фундамент под нее .Станок будет находиться в цеху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 21 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2021 Помещение должно быть изолированным от цеха (чтобы исключить попадание пыли и прочего мусора). Установите систему контроля микроклимата (это в идеале) или хотя более менее-мощный кондиционер. Если КИМ для измерения крупногабаритных и тяжелых деталей, то установите в помещении кранбалку. При выборе места для установки проведите измерение вибрации полов (возле штамповочных прессов ставить ее не стоит, никакой отдельный фундамент и виброгасители не помогут). Фундамент должен быть изолировано ным от остального пола, но если вибраций особых нет можно поставить и без изолированного фундамента. Пол должен быть ровный. А так по всем тонкостям необходимо связаться с поставщиком или производителем: они вышлют Вам необходимые инструкции по подготовке рабочего пространства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 21 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2021 2 часа назад, PavelCmm сказал: Добрый день! собираемся покупать координатно-измерительную машину, подскажите по помещению как лучше сделать фундамент под нее .Станок будет находиться в цеху. У меня как-то находилась КИМ в цехе (правда без отдельного фундамента) под сендвичпанелями. Работали на ней только в обед и после цеховой смены ))). В цехе слишком шумно, вибрация от кранбалок и очень дорогостоящее климатическое оборудование под КИМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PavelCmm 0 Опубликовано 21 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2021 Помещение отдельное будет строиться утепленное внутри цеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 21 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2021 Утепленное (а лучше - термостабилизированное) - это хорошо. Но тут самая большая проблема в вибрации, от работающего оборудования. Уж очень машинка к ней чувствительна. Вы ее не чувствуете, а машина чует ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PavelCmm 0 Опубликовано 22 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2021 Рядом находиться с помещение будут токарные и фрезерные центры ЧПУ и большая кран балка, но ее редко используют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
max_metrolog 0 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 В 21.01.2021 в 14:32, PavelCmm сказал: Добрый день! собираемся покупать координатно-измерительную машину, подскажите по помещению как лучше сделать фундамент под нее .Станок будет находиться в цеху. Цитата Как правило, координатно-измерительные машины устанавливаются на виброопоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kim 9 Опубликовано 6 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2021 Если будете ставить на пневмоопоры подготовьте ровный пол и проследите за точностью их установки под КИМ, в противном случае КИМ будет постепенно съезжать с опор и будут переставать работать регуляторы давления на опорах. Если перестанет работать опора, КИМ будет под наклоном и как следствие ни какой точности не будет. Операторы на машинах как правило этого не замечают, хоть и знают о такой проблеме. Переставить опору не проблема, а во сдвинуть КИМ на место это уже проблема. Плохим фундаментом испортили не одну машину. Чем больше КИМ тем больше требование к фундаменту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.