Коллеги! Очень важный и срочный вопрос, в новом здании поверочной лаборатории обязателен отдельный контур заземления? Или достаточно заземления того, что в розетке, если он необходим, в каком документе это чётко прописано?

Опубликовано

Думаю если у вас есть приборы, требующие заземления к контуру, то он необходим

И если вы будете делать протоколы в ЭТЛ по помещению, им он нужен или им все равно, надо узнать.

Опубликовано

ИМХО вопрос некорректно задавать "в целом", т.к. это зависит не от названия подразделения, которое будет располагаться в помещении, а от характеристик имеющегося оборудования.

И вопрос лучше адресовать не метрологам, а проектировщикам/энергетикам, в интернете есть соответствующие форумы.

Опубликовано (изменено)
2 часа назад, Иван1991 сказал:

Коллеги! Очень важный и срочный вопрос, в новом здании поверочной лаборатории обязателен отдельный контур заземления? Или достаточно заземления того, что в розетке, если он необходим, в каком документе это чётко прописано?

В розетке "защитное заземление - для обеспечения электробезопасности" (п.5.1 "б" ГОСТ Р 58882-2020 сноска 1). Наличие отдельного контура заземления обусловлено в первую очередь требованиями к совместной эксплуатации приборов в поверочной лаборатории. Такой контур называют, например:

-  "помехозащитное заземление - для обеспечения электромагнитной совместимости оборудования" (п.5.1 "б" ГОСТ Р 58882-2020 сноска 2);

- "функциональное заземление: Заземление для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя)." (п.3.14 ГОСТ Р 50571.22-2000);

- "Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)."  (п.1.7.30 ПУЭ).

Обсуждалось здесь: https://metrologu.ru/topic/4312-требования-к-заземлению-в-поверочной-лаборатории/

Популярно можно прочитать здесь: https://www.poligonspb.ru/upload/Защитное и функциональное заземление.pdf

Изменено пользователем boss
Опубликовано (изменено)
52 минуты назад, Иван1991 сказал:

Спасибо за развёрнутый ответ

 

Была у меня в ведении поверочная лаборатория на большом заводе.

Я замучился поверять вольтметры, имея черт знает какое заземление (старый корпус, где возможно все что угодно).

В итоге выбил у начальства отдельный контур, забабахали проект, вырыли уже яму под окном и...я уволился ?

Если есть возможность - советую отдельный контур.

Изменено пользователем AtaVist

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...