energycontrol 0 Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2011 Уважаемые Господа! Кто ни будь может выложить методику беспроливной поверки вихревого расходомера Rosemaunt 8800. Как можно произвести поверку чувствительного элемента вихревого расходомера имитационным методом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2011 Уважаемый Роман Борисович! Беспроливной метод - "это как безалкогольное пиво, а от этого один шаг к надувной бабе" (с) не мой. Тем не менее такой метод существует, легализован, а поверка чувствительного элемента - проверка его геометрических размеров. Имитационный метод относится не к ЧЭ, а к программному обеспечению, задаёте частоту, должны получит расход. К сожалению МП на 8800 не имею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uwex 0 Опубликовано 30 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2011 Уважаемые Господа! Кто ни будь может выложить методику беспроливной поверки вихревого расходомера Rosemaunt 8800. Как можно произвести поверку чувствительного элемента вихревого расходомера имитационным методом? Добрый день Роман Борисович! Если есть возможность все же проверте прибор на установке, вы исключите много факторов которые могут влиять на работу расходомера. При беспроливном методе вы проверите работу усилителя и блока обработки сигнала.Такой метод изначально придумали для больщих диаметров расходомеров, как выход из ситуации т.к. отсутствуют установки на большие расходы. Для получения методики оставте эл. адресс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
energycontrol 0 Опубликовано 1 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2011 Спасибо за ответы. Мой E-mail: energycontrol@appec.spb.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2011 (изменено) Проверьте для начала наличие исходных размеров тела обтекания в паспорте. Если их нет - искать методику бессмысленно. Спросите в ЦСМ, возможно поверитель уже делал поверку расходомера беспроливным методом и методика ему не нужна. Изменено 2 Сентября 2011 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
energycontrol 0 Опубликовано 2 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2011 Поверять расходомер беспроливным методом я не собирался и не доверяю этому. Просто хотелось бы почитать данную методику, каким образом ее утвердили. Ведь даже если я и проведу геометрические измерения тела обтекания, как я буду уверен, что пьезоэлемент который воспринимает давление крыла после тела обтекания сохранил метрологические характерристики и не вводит дополнительную погрешность. Если я правильно понимаю, то в беспроливная поверка позволяет оценить состояние тела обтекания и вторичной электроники которая производит преобразование сигнала с пьезоэлемента, а как же сам пьезоэлемент? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2011 (изменено) Поверять расходомер беспроливным методом я не собирался и не доверяю этому. Просто хотелось бы почитать данную методику, каким образом ее утвердили. Ведь даже если я и проведу геометрические измерения тела обтекания, как я буду уверен, что пьезоэлемент который воспринимает давление крыла после тела обтекания сохранил метрологические характерристики и не вводит дополнительную погрешность. Если я правильно понимаю, то в беспроливная поверка позволяет оценить состояние тела обтекания и вторичной электроники которая производит преобразование сигнала с пьезоэлемента, а как же сам пьезоэлемент? По теории вихревых расходомеров счиатется, что наибольший вклад в изменение их метрологических характеристик вносит именно дрейф геометрических размеров тела обтекания. Отсюда и методики. Естественно в то, что при поверке этим способом, у пользователя и др. лиц уверенность в стабильности МХ пьезоэлемента отсутсвует. Саму методику чащего всего применяют в случаях, когда возможность отвезти расходомер для поверки на продувочной (проливной) установке частично или полностью отсутствует и проще привезти поверителя со штангенциркулем и при этом ни одна из заинтересованных сторон против такого способа поверки не возражает. Изменено 2 Сентября 2011 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2011 Саму методику чащего всего применяют в случаях, когда возможность отвезти расходомер для поверки на продувочной (проливной) установке частично или полностью отсутствует и проще привезти поверителя со штангенциркулем и при этом ни одна из заинтересованных сторон против такого способа поверки не возражает. Методику применяют в связи с тем, что беспроливным методом поверка проходит быстрее. 1-2 дня. 1 приглашается поверитель из ОЛУИ 2 из ОТТИ (правильнее из ОЭИ) да и дешевле это. Данная процедура имеет место быть и у нас, но только на DY (Ykgwa), не сочтите за рекламу, но все таки зарекомендовались с надёжностью. Добавлю, что некоторые среды всё ж едят таки тело обтекания, некоторые потоки бьют по телу обтекания механическими телами и тело обтекания имеет мех повреждения и бракуются для отправки на проливку. Моё мнение - вихревики - прорыв в расходометрии по точности и надёжности, жаль, что этого пока не произошло с ультразвуковиками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 16 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2011 Ведь даже если я и проведу геометрические измерения тела обтекания, как я буду уверен, что пьезоэлемент который воспринимает давление крыла после тела обтекания сохранил метрологические характерристики и не вводит дополнительную погрешность. Если я правильно понимаю, то в беспроливная поверка позволяет оценить состояние тела обтекания и вторичной электроники которая производит преобразование сигнала с пьезоэлемента, а как же сам пьезоэлемент? Акустический датчик считает количество вихрей, и не может вностиь погрешность. Он или работает или нет. Имитационным методом можно производить поверку даже если нет гнезда для подключения генератора, для этого на акустический датчик передаются колебания от электромеханического преобразователя, подключенного к генератору. Главное, чтобы на шильдике был К-фактор, определённый производителем. Если в паспорте нет ширины тела обтекания и внутреннего диаметра, то их надо измерить на новом расходомерен перед его установкой, и затем с при периодических поверках с ними сравнивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 16 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2011 (изменено) Изменено 16 Сентября 2011 пользователем Amodel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 16 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2011 (изменено) В процесе беспроливной поверки возникают проблемы с измерением ширины тела обтекания: никаким инструментом не подлезть к телу обтекания, расположенному в канале расходомера. Вопрос: кто чем измеряет? Изменено 16 Сентября 2011 пользователем Amodel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2011 В процесе беспроливной поверки возникают проблемы с измерением ширины тела обтекания: никаким инструментом не подлезть к телу обтекания, расположенному в канале расходомера. Вопрос: кто чем измеряет? Этот вопрос я задавал даже производителям одного из таких приборов. Ответ был примерно такой : "Ну-у-у-у..... Вы знаете-е-е-е-е..... Ну как нибудь...." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 17 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2011 В процесе беспроливной поверки возникают проблемы с измерением ширины тела обтекания: никаким инструментом не подлезть к телу обтекания, расположенному в канале расходомера. Вопрос: кто чем измеряет? Этот вопрос я задавал даже производителям одного из таких приборов. Ответ был примерно такой : "Ну-у-у-у..... Вы знаете-е-е-е-е..... Ну как нибудь...." Для DY предусмотрена разборка, отделение тела обтекания от катушки. При сборке необходимо менять прокладки. Прокладки должны быть куплены заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2011 В процесе беспроливной поверки возникают проблемы с измерением ширины тела обтекания: никаким инструментом не подлезть к телу обтекания, расположенному в канале расходомера. Вопрос: кто чем измеряет? Этот вопрос я задавал даже производителям одного из таких приборов. Ответ был примерно такой : "Ну-у-у-у..... Вы знаете-е-е-е-е..... Ну как нибудь...." Для DY предусмотрена разборка, отделение тела обтекания от катушки. При сборке необходимо менять прокладки. Прокладки должны быть куплены заранее. Речь идёт о другом приборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 17 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2011 Речь идёт о другом приборе. По моему речь идёт о вихревиках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2011 Речь идёт о другом приборе. По моему речь идёт о вихревиках Вихревики производят несколько предприятий. Названный Вами прибор - не единственный. По-моему, ясно, в каком контексте шла речь "о другом приборе". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 В процесе беспроливной поверки возникают проблемы с измерением ширины тела обтекания: никаким инструментом не подлезть к телу обтекания, расположенному в канале расходомера. Вопрос: кто чем измеряет? Есть специальные штангенциркули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 Ведь даже если я и проведу геометрические измерения тела обтекания, как я буду уверен, что пьезоэлемент который воспринимает давление крыла после тела обтекания сохранил метрологические характерристики и не вводит дополнительную погрешность. Если я правильно понимаю, то в беспроливная поверка позволяет оценить состояние тела обтекания и вторичной электроники которая производит преобразование сигнала с пьезоэлемента, а как же сам пьезоэлемент? Акустический датчик считает количество вихрей, и не может вностиь погрешность. Он или работает или нет. Имитационным методом можно производить поверку даже если нет гнезда для подключения генератора, для этого на акустический датчик передаются колебания от электромеханического преобразователя, подключенного к генератору. Главное, чтобы на шильдике был К-фактор, определённый производителем. Если в паспорте нет ширины тела обтекания и внутреннего диаметра, то их надо измерить на новом расходомерен перед его установкой, и затем с при периодических поверках с ними сравнивать. Теоретически да. Но, во-первых, реально есть куча факторов, которые влияют на результаты измерений и которые не имеют никакого отношения к телу обтекания, например число Рейнольдса. А во-вторых, кроме акустических в вихревиках используются и другие типы датчиков - пьезоэлектрические и даже теплоэлектрические. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Тюмень 7 Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2011 Уважаемые Господа! Кто ни будь может выложить методику беспроливной поверки вихревого расходомера Rosemaunt 8800. Как можно произвести поверку чувствительного элемента вихревого расходомера имитационным методом? общая для проливного и беспроливного метода Методика поверки 8800.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
deGiz 0 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2012 Добрый день господа. Скажите, пожалуйста, где выполняют поверку (счетчиков газа) вихревых расходомеров Rosemaunt 8800. Может кто напишет в каких городах в близи Нового Уренгоя делают поверку и если можно , то и адреса с телефонами. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 19 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2014 Если у кого остался интерес к беспроливной поверке вихревиков, то для измерения размера тела обтекания неплохие результаты показал способ слепка с помошью полимерной слепочной массы, мы использовали Компар-С, с последующим измерением срезов на измерительном микроскопе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 19 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2014 Добрый день господа. Скажите, пожалуйста, где выполняют поверку (счетчиков газа) вихревых расходомеров Rosemaunt 8800. Может кто напишет в каких городах в близи Нового Уренгоя делают поверку и если можно , то и адреса с телефонами. Заранее благодарен. в г. Новый-Уренгой делает поверку ФБУ "Тюменский ЦСМ" на газовой установке ООО "ТЕХНЭС"...ну вы наверное это знаете если возможно поверить данный счетчик на жидкости, то и мы можем в г. Когалым её поверить ну и ближайшая газовая установка в г.Тюмень... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zero92 0 Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2019 Добрый день! Подскажите кто может провести поверку вихревых расходомеров yokogawa желательно недалеко от Краснодарского края или возможно с выездом на объект? И еще есть нюанс, некоторые из расходомеров требующих поверки работают по протоколу Fieldbus. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.