bush 0 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Многое зависит от рода деятельности предприятия, но общими для Метрологических Служб всегда будут: -Перечень СИ, допущенных к применению на предприятии -Перечень Контрольного Оборудования, допущенного к применению на предприятии -Перечень Испытат.Оборудования. -График поверки/калибровки СИ -График проверки КО -График аттестации ИО. -График проведения метрологического надзора на предприятии. -Договоры на проведение поверочно-калибровочных работ, Аттестаты Аккредитации поверочно-калибровочных организаций. -Свидетельства поверки/ сертификаты о калибровке, аттестаты и протоколы на ИО. -Журнал приема-выдачи СИ -Учет затрат на метрологическое обеспечение. Для начала довольно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bush 0 Опубликовано 30 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Многое зависит от рода деятельности предприятия, но общими для Метрологических Служб всегда будут: -Перечень СИ, допущенных к применению на предприятии -Перечень Контрольного Оборудования, допущенного к применению на предприятии -Перечень Испытат.Оборудования. -График поверки/калибровки СИ -График проверки КО -График аттестации ИО. -График проведения метрологического надзора на предприятии. -Договоры на проведение поверочно-калибровочных работ, Аттестаты Аккредитации поверочно-калибровочных организаций. -Свидетельства поверки/ сертификаты о калибровке, аттестаты и протоколы на ИО. -Журнал приема-выдачи СИ -Учет затрат на метрологическое обеспечение. Для начала довольно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bush 0 Опубликовано 30 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Предприятие наше занимается изготовлением фильтровального картона. Есть котельная которая поставляет пар на производство и горячую воду на отопление цехов! на трубопроводы ставятся термометры и манометры! Основными машинами являются картонодельные машины, на которых установлены также термометры, манометры, тягомеры, напоромеры и т.д.. Так же есть лаборатория в которой множество СИ…Вопрос в чем, Как мне вести на них документацию??? Т.е, мне вцелом на предприятие журнал допустим регистрации-учета вести(охватывая сразу все СИ всех подразделений), или отдельно на каждое подразделение свой журнал(лаборатория ,котельная, картонодельная машина и т.д.)??? или же вообще- на пар отдельный, на воду отдельный??? а на термометры и на манометры отдельные журналы, или в один вносить их?..вообще без понятия… И еще какой формы-вида они должны быть? Где можно узнать? как вести их? Очень важно узнать, т.к. я на испытательном сроке, а на носу проверка, и не хочется упасть лицом в лужу…Помогите пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Предприятие наше занимается изготовлением фильтровального картона. Есть котельная которая поставляет пар на производство и горячую воду на отопление цехов! на трубопроводы ставятся термометры и манометры! Основными машинами являются картонодельные машины, на которых установлены также термометры, манометры, тягомеры, напоромеры и т.д.. Так же есть лаборатория в которой множество СИ…Вопрос в чем, Как мне вести на них документацию??? Т.е, мне вцелом на предприятие журнал допустим регистрации-учета вести(охватывая сразу все СИ всех подразделений), или отдельно на каждое подразделение свой журнал(лаборатория ,котельная, картонодельная машина и т.д.)??? или же вообще- на пар отдельный, на воду отдельный??? а на термометры и на манометры отдельные журналы, или в один вносить их?..вообще без понятия… И еще какой формы-вида они должны быть? Где можно узнать? как вести их? Очень важно узнать, т.к. я на испытательном сроке, а на носу проверка, и не хочется упасть лицом в лужу…Помогите пожалуйста!!! Рисковый же, однако, у Вас работодатель, что перед проверкой на носу ставит ответственным за всё выпускника ВУЗа. Проверять-то кто будет? Проверки бывают разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Предприятие наше занимается изготовлением фильтровального картона. Есть котельная которая поставляет пар на производство и горячую воду на отопление цехов! на трубопроводы ставятся термометры и манометры! Основными машинами являются картонодельные машины, на которых установлены также термометры, манометры, тягомеры, напоромеры и т.д.. Так же есть лаборатория в которой множество СИ…Вопрос в чем, Как мне вести на них документацию??? Т.е, мне вцелом на предприятие журнал допустим регистрации-учета вести(охватывая сразу все СИ всех подразделений), или отдельно на каждое подразделение свой журнал(лаборатория ,котельная, картонодельная машина и т.д.)??? или же вообще- на пар отдельный, на воду отдельный??? а на термометры и на манометры отдельные журналы, или в один вносить их?..вообще без понятия… И еще какой формы-вида они должны быть? Где можно узнать? как вести их? Очень важно узнать, т.к. я на испытательном сроке, а на носу проверка, и не хочется упасть лицом в лужу…Помогите пожалуйста!!! Рисковый же, однако, у Вас работодатель, что перед проверкой на носу ставит ответственным за всё выпускника ВУЗа. Проверять-то кто будет? Проверки бывают разные. У нас приказом по предприятию назначены ответственные в каждом подрозделении, которые предоставляют данные главному метрологу, то есть в подразделении - свои журналы, у главного метролога - общие (в электронном виде и бумажные). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Должны быть также: - Перечень СИ, подлежащих поверке; - графики поверки; - Перечень СИ, точность измерения которых не нормируется. Все СИ, находящиеся в эксплуатации и подлежащие поверке, должны иметь действующие документы, подтверждающие проведение поверки с положительными результатами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 63 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 (изменено) Предприятие наше занимается изготовлением фильтровального картона. Есть котельная которая поставляет пар на производство и горячую воду на отопление цехов! на трубопроводы ставятся термометры и манометры! Основными машинами являются картонодельные машины, на которых установлены также термометры, манометры, тягомеры, напоромеры и т.д.. Так же есть лаборатория в которой множество СИ…Вопрос в чем, Как мне вести на них документацию??? Т.е, мне вцелом на предприятие журнал допустим регистрации-учета вести(охватывая сразу все СИ всех подразделений), или отдельно на каждое подразделение свой журнал(лаборатория ,котельная, картонодельная машина и т.д.)??? или же вообще- на пар отдельный, на воду отдельный??? а на термометры и на манометры отдельные журналы, или в один вносить их?..вообще без понятия… И еще какой формы-вида они должны быть? Где можно узнать? как вести их? Очень важно узнать, т.к. я на испытательном сроке, а на носу проверка, и не хочется упасть лицом в лужу…Помогите пожалуйста!!! Мда-а-а, я так понимаю - это плановая проверка Ростехнадзора перед началом зимнего сезона, если проверка будет правильной, по полной форме - то вы попали, если у хозяина нормальные отношения с инспектором, то может и пронесет... Обязательно должен быть перечень СИ подлежащих поверке(с позициями, зав. и инв. номерами, диапазонами и пр.) завереный техническим руководителем(гл. инженером, если есть) или директром; Должен быть график поверки , согласованный с ЦСМом; Поверьте все манометры - на котлах, трубопроводах, ресиверах, теплообменниках и пр. Если есть газовое хозяйство - все манометры и газоанализаторы должны быть поверены... Все прочие газоанализаторы - на хлор, аммиак, если что у вас используется, тоже обязательная поверка... И вообще все СИ, которые как-то связаны с хранением и транспортировкой опасных химреагентов должны быть поверены.... Если есть узлы коммерческого учета(с внешними контрагентами) - все СИ также должны иметь действующие свидетельства; Экология - сбросы воды, газа, забор воды - все СИ должны быть поверены; На термометры забейте пока, напоромеры и пр. поверять надо, но не везде, там где влияет на безопасность(в топках котлов, к примеру, а на вентиляторах не обязательно)... То что не поверенно, должно быть откалибровано - тоже самое, Перечень калибровки и График калибровки... ....ну это вот самый минимум...если сделаете, то может и обойдется... Изменено 30 Сентября 2011 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvm373 0 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Все СИ, находящиеся в эксплуатации и подлежащие поверке, должны иметь действующие документы, подтверждающие проведение поверки с положительными результатами. А вот это имеется ввиду свидетельства о поверке или не только?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Все СИ, находящиеся в эксплуатации и подлежащие поверке, должны иметь действующие документы, подтверждающие проведение поверки с положительными результатами. А вот это имеется ввиду свидетельства о поверке или не только?? Иногда ставят клеймо в паспорте или на самом приборе и клеят наклейку со штрихкодом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvm373 0 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Иногда ставят клеймо в паспорте или на самом приборе и клеят наклейку со штрихкодом. Спасибо. А наличие самого паспорта обязательно или нет, например у микрометра рычажного или индикаторного? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Иногда ставят клеймо в паспорте или на самом приборе и клеят наклейку со штрихкодом. Спасибо. А наличие самого паспорта обязательно или нет, например у микрометра рычажного или индикаторного? Наличие паспорта желательно, но обычно не требуют. Перчни СИ составляте по своему усмотрению – зав номер, предел измерений, класс точности (погрешность) обязательно. Обратите внимание на советы Kmax2000. Не соблюдении этих требований проверяется в первую очередь, только с калибровкой пока можно не спешить Вы не пояснили – а ваше предприятие работает или ещё нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvm373 0 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Иногда ставят клеймо в паспорте или на самом приборе и клеят наклейку со штрихкодом. Спасибо. А наличие самого паспорта обязательно или нет, например у микрометра рычажного или индикаторного? Наличие паспорта желательно, но обычно не требуют. Перчни СИ составляте по своему усмотрению – зав номер, предел измерений, класс точности (погрешность) обязательно. Обратите внимание на советы Kmax2000. Не соблюдении этих требований проверяется в первую очередь, только с калибровкой пока можно не спешить Вы не пояснили – а ваше предприятие работает или ещё нет? Спасибо, уже работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Тогда, все вышеуказанные рекомендации должны быть выполнены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 63 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Наличие паспорта желательно, но обычно не требуют. Перчни СИ составляте по своему усмотрению – зав номер, предел измерений, класс точности (погрешность) обязательно. Обратите внимание на советы Kmax2000. Не соблюдении этих требований проверяется в первую очередь, только с калибровкой пока можно не спешить Вы не пояснили – а ваше предприятие работает или ещё нет? Да я вроде другому человеку отвечал или они с одного предприятия... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Вижу сглупил. А у Ильи Геннадьевича работает предприятие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Тюмень 7 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Добрый день за прошлый год пережили две проверки Ростехрегулирования Документы что они запросили: (только по метрологии не считая уставных документов и т.д.) 1. Приказ на ответственного за метрологическое обеспечение 2. перечень СИ 3. График поверки СИ 4. Сертификаты об утверждении типа СИ 5. Свидетельства о поверке 6. Паспорта на СИ паспорта хотя не смотрели, да и на иностранное оборудование паспорта в комплекте не идут, надо заводить свои на предприятии паспорта - формуляры всех кажется устраивает. Калиброванные СИ Ростехрегулирование не интересуют так как они не не относятся к сфере государственного контроля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Добрый день за прошлый год пережили две проверки Ростехрегулирования Документы что они запросили: (только по метрологии не считая уставных документов и т.д.) 1. Приказ на ответственного за метрологическое обеспечение 2. перечень СИ 3. График поверки СИ 4. Сертификаты об утверждении типа СИ 5. Свидетельства о поверке 6. Паспорта на СИ паспорта хотя не смотрели, да и на иностранное оборудование паспорта в комплекте не идут, надо заводить свои на предприятии паспорта - формуляры всех кажется устраивает. Калиброванные СИ Ростехрегулирование не интересуют так как они не не относятся к сфере государственного контроля Интересно,а сертификаты зачем спрашивали или Вы СИ производите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 63 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 (изменено) Калиброванные СИ Ростехрегулирование не интересуют так как они не не относятся к сфере государственного контроля Ну речь идет о Ростехнадзоре, как я понял, а у них несколько иные представления о метрологическом обеспечении на предприятиях и работают они по другим документам... И вообще интересная позиция у ваших инспекторов, а правильность отнесения позиций к сферам гос.надзора кто проверять будет - Пушкин... У нас даже "Перечень индикаторов" проверяли, ответственность за правильность отнесения СИ к сферам госнадзора лежит на техническом руководителе предприятия... Вижу сглупил. А у Ильи Геннадьевича работает предприятие? Писал, что долго стояло...,а как дела сейчас - не понятно... Изменено 5 Октября 2011 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvm373 0 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 (изменено) Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Добрый день за прошлый год пережили две проверки Ростехрегулирования Документы что они запросили: (только по метрологии не считая уставных документов и т.д.) 1. Приказ на ответственного за метрологическое обеспечение 2. перечень СИ 3. График поверки СИ 4. Сертификаты об утверждении типа СИ 5. Свидетельства о поверке 6. Паспорта на СИ паспорта хотя не смотрели, да и на иностранное оборудование паспорта в комплекте не идут, надо заводить свои на предприятии паспорта - формуляры всех кажется устраивает. Калиброванные СИ Ростехрегулирование не интересуют так как они не не относятся к сфере государственного контроля Спасибо всем ответившим за освежение "метрологической памяти",(был перерыв в метрологической работе) очень полезная информация. А о "калиброванных СИ" можно поразвернутее информацию? Изменено 5 Октября 2011 пользователем vvm373 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 (изменено) А поподробнее Виктор Михайлович, что вы хотите знать о калиброванных СИ? Изменено 5 Октября 2011 пользователем Виктор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Тюмень 7 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Добрый день за прошлый год пережили две проверки Ростехрегулирования Документы что они запросили: (только по метрологии не считая уставных документов и т.д.) 1. Приказ на ответственного за метрологическое обеспечение 2. перечень СИ 3. График поверки СИ 4. Сертификаты об утверждении типа СИ 5. Свидетельства о поверке 6. Паспорта на СИ паспорта хотя не смотрели, да и на иностранное оборудование паспорта в комплекте не идут, надо заводить свои на предприятии паспорта - формуляры всех кажется устраивает. Калиброванные СИ Ростехрегулирование не интересуют так как они не не относятся к сфере государственного контроля Интересно,а сертификаты зачем спрашивали или Вы СИ производите? да нет не производим))) идет контроль использования СИ внесенных в реестр СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 63 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 (изменено) да нет не производим))) идет контроль использования СИ внесенных в реестр СИ А какой смысл, если есть свидетельство о поверке? Да и проверять они одно предприятие имеют право не чаще чем 1 раз в 3 года... Странные у вас инспектора.... Изменено 5 Октября 2011 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Тюмень 7 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 (изменено) Здравствуйте все обитатели форума!!!!Я закончил институт и меня согласились взять без опыта работы инженером КИПиА. с измерительными приборами вплотную столкнулся впервые....подскажите пожалуйста с чего мне начать???? дело в том что предприятие продолжительное время не работало и соответственно поверки всех средств измерения все просрочены...документации старой тоже не обнаружил...видимо бывший инженер все с собой забрал((((какие журналы вести по СИ и т.д.??? Добрый день за прошлый год пережили две проверки Ростехрегулирования Документы что они запросили: (только по метрологии не считая уставных документов и т.д.) 1. Приказ на ответственного за метрологическое обеспечение 2. перечень СИ 3. График поверки СИ 4. Сертификаты об утверждении типа СИ 5. Свидетельства о поверке 6. Паспорта на СИ паспорта хотя не смотрели, да и на иностранное оборудование паспорта в комплекте не идут, надо заводить свои на предприятии паспорта - формуляры всех кажется устраивает. Калиброванные СИ Ростехрегулирование не интересуют так как они не не относятся к сфере государственного контроля Спасибо всем ответившим за освежение "метрологической памяти",(был перерыв в метрологической работе) очень полезная информация. А о "калиброванных СИ" можно поразвернутее информацию? в соответствии с ФЗ №102 об обеспечении единства измерений Статья 15. Федеральный государственный метрологический надзор гласит 2. Федеральный государственный метрологический надзор распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих (абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ, - см. предыдущую редакцию): 1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; а в соответствии с статьей первой данного закона 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; 2) осуществлении ветеринарной деятельности; 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях; 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; 7) осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров; 8) выполнении государственных учетных операций; 9) оказании услуг почтовой связи и учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи; 10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства; 11) осуществлении геодезической и картографической деятельности; 12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии; 13) проведении банковских, налоговых и таможенных операций; 14) выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям; 15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса; 16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти; 17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора). в общем если ваши СИ относятся к этим 17 пунктам то вы должны их поверить если нет то что хотите то с ними и делайте да Ростехнадзор должен проверить отнесение СИ к той или и ной категории но если СИ не относятся к данным 17 пунктам то проверка данных СИ не их привилегия в соответствии с законом Изменено 5 Октября 2011 пользователем Олег Тюмень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 да нет не производим))) идет контроль использования СИ внесенных в реестр СИ А какой смысл, если есть свидетельство о поверке? Да и проверять они одно предприятие имеют право не чаще чем 1 раз в 3 года... Странные у вас инспектора.... Мне встречались СИ со свидетельством о поверке (ЦСМ), не внесённые в реестр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее