Для поверки мощных источников питания с током до 1000А нужны токовые шунты с номиналами 400А и 1000А и класом точности не хуже 0,03%

экспресс поиск положительных результатов не дал

есть ли у кого-нибудь информация по такми шунтам?

  • Специалисты
Опубликовано

Могу дать ссылку только на класс точности 0,2 - шунт 75ШИСВ.1 (номинальное напряжение 75мВ, номинальный ток

10,20,100,200,1000,2000 А)

  • Специалисты
Опубликовано

Для поверки мощных источников питания с током до 1000А нужны токовые шунты с номиналами 400А и 1000А и класом точности не хуже 0,03%

экспресс поиск положительных результатов не дал

есть ли у кого-нибудь информация по такми шунтам?

Александр Анатольевич, выпускалась в свое время катушка электрического сопротивления Р323 0,0001 Ом, Рном=10 Вт (316 А), Рмакс=100 Вт (1000 А), правда класс точности 0,05.

  • Специалисты
Опубликовано

Могу дать ссылку только на класс точности 0,2 - шунт 75ШИСВ.1 (номинальное напряжение 75мВ, номинальный ток

10,20,100,200,1000,2000 А)

это я знаю... но там класс точности 0,2 ... не подойтет - у нас ИП с погрешностью установки тока 0,1%

выпускалась в свое время катушка электрического сопротивления Р323 0,0001 Ом, Рном=10 Вт (316 А), Рмакс=100 Вт (1000 А), правда класс точности 0,05.

это подходит, но даже такую старую катушку найти не смогли

МОЖЕТ КТО ПРОДАСТ?

  • Специалисты
Опубликовано

Искал для себя подобные катушки в ЗИП-Научприборе

брались изготовить но вносить их в госреестр они не рвутся

Так эта идея и потухла

аналогично, да и цена у них заоблачная

Опубликовано

Искал для себя подобные катушки в ЗИП-Научприборе

брались изготовить но вносить их в госреестр они не рвутся

Так эта идея и потухла

аналогично, да и цена у них заоблачная

купите американский, в госреестре его конечно не будет, зато 1 мОм, 100 А и погрешность 0,01%,

и самое главное - все уже давно разработано.

  • Специалисты
Опубликовано

купите американский, в госреестре его конечно не будет, зато 1 мОм, 100 А и погрешность 0,01%,

и самое главное - все уже давно разработано.

до 200А у нас есть - надо выше

Опубликовано

купите американский, в госреестре его конечно не будет, зато 1 мОм, 100 А и погрешность 0,01%,

и самое главное - все уже давно разработано.

до 200А у нас есть - надо выше

так у них есть до 1000А без перегруза, правда с погрешностью 0,05%

  • Специалисты
Опубликовано

так у них есть до 1000А без перегруза, правда с погрешностью 0,05%

Но тем не менее

и самое главное - все уже давно разработано.

:super:

С Новым Годом ДОРОГИЕ москвичи!!!!!!

  • Специалисты
Опубликовано

так у них есть до 1000А без перегруза, правда с погрешностью 0,05%

хотелось бы хоть шунтом поддержать нашего произодителя :) но видно не судьба .....

а что за американцы?

  • Специалисты
Опубликовано

хотелось бы хоть шунтом поддержать нашего произодителя :) но видно не судьба .....

Так если и американские НЕ в реестре, так не дешевле наш аттестовать на 0,03%???

  • Специалисты
Опубликовано

Для поверки мощных источников питания с током до 1000А нужны токовые шунты с номиналами 400А и 1000А и класом точности не хуже 0,03%

экспресс поиск положительных результатов не дал

есть ли у кого-нибудь информация по такми шунтам?

Александр Анатольевич, выпускалась в свое время катушка электрического сопротивления Р323 0,0001 Ом, Рном=10 Вт (316 А), Рмакс=100 Вт (1000 А), правда класс точности 0,05.

1. При поверке микроомметров мы используем именно такую катушку и продавать её не собираемся.

2. Если взять 0,03% от 0,0001 Ом получится 30 нОм. При этом падение напряжения при токе 1 кА составит всего 100 мВ. Да уж :mellow:

3. Не думали несколько шунтов утверждённого типа объединить параллельно? Если они, конечно, есть в наличии (надо-то всего 5 шунтов на 200 А, но можно использовать шунты и на разные номиналы. При этом токовые выводы соединить через сопротивления пропорционально весу номинального тока). Одни потенциальные выводы шунтов соединить между собой, а с других потенциальных выводов снимать напряжения, которые затем усреднить.

  • Специалисты
Опубликовано

3. Не думали несколько шунтов утверждённого типа объединить параллельно?

громоздко будет...проще или катущку Р323 найти, или катушку из ЗИП-Научприбора МР3044 утвердить как тип....

  • 5 недель спустя...
Опубликовано

3. Не думали несколько шунтов утверждённого типа объединить параллельно?

громоздко будет...проще или катущку Р323 найти, или катушку из ЗИП-Научприбора МР3044 утвердить как тип....

Мне предлагали, я дурак отказался. Решил что дорого. Завтра прозвоню, может еще не продали этот раритет, если повезет - черкну в личку.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...