Перейти к контенту

Методики поверки измерительных систем АСУ ТП


9 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Есть измерительная система в составе АСУ ТП. В ее состав входят первичные преобразователи с токовым выходом 4-20 мА, контроллер с модулями, измеряющими токовые сигналы, сервер и АРМ со SCADA системой. отдельно все СИ в составе системы поверяются. Какие операции поверки необходимо выполнять при поверке системы? Есть несколько вариантов, для примера выкладываю свою таблицу из методики поверки. У кого какие еще варианты этой таблицы и обоснование почему так.

Операции поверки.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Клево! файл все дружно качаем, а ответов нет. Никто не поделиться или обсудит???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Клево! файл все дружно качаем, а ответов нет. Никто не поделиться или обсудит???

А что в методике поверки? Там все операции подробно расписываются...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я хочу увидеть какие именно операции надо проводить при поверке системы. Все средства измерений уже и так поверены, передают "легитимные" (прослеживаемость к эталонам подтверждена)показания. Что еще можно и нужно проверять при периодической поверке? Мнения? Рассуждения? Факты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо Маргарита! Прочитал все ветки, но есть все еще один вопрос: в методике поверки на ИС есть раздел определения метрологических характеристик. В этом разделе должны содержаться операции по определению погрешности измерительных каналов. Хотел узнать кто как их определяет.

Способ 1. Для сигналов 4-20 мА в шкафу с контроллерами и модулями ввода отсоединяем линию в сторону датчиков. Подключаем калибратор к клеммам в сторону модуля ввода и задаем 5 значений тока 4, 8, 12, 16, 20. Считываем с АРМ показания и считаем погрешность. Измеряем сопротивление нагрузки на первичный преобразователь по проводам 4-20 мА от клемм первичного преобразователя. Если погрешность удовлетворяет погрешности модуля ввода с учетом погрешности вносимой ПО и сопротивление нагрузки по каналу 4-20 мА меньше 500 Ом (по ГОСТ 26.0111 или другого значения для конкретного первичного преобразователя), то поверка канала положительная.

Способ 2. Поверяем отдельно первичный преобразователь, модуль ввода с контроллером или проверяем действуют ли свидетельства о поверке на них. Проводим еще какие-нибудь проверки, например что АРМ показывает текущие результаты, что журналы событий и тренды результатов пишутся. Рассчитываем погрешность измерительного канала и все, поверка положительна если все работает и свидетельства на компоненты действует.

Кто предложит свои способы поверки или кто скажет какой способ более логичен и правильнее?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если у Вас все СИ поверены отдельно, то при поверке системы Вам нужно:

1) Убедиться и подтвердить, что все СИ поверены;

2) Убедиться, что система в комплекте работает;

3) Если у Вас аттестовано ПО, то в идеале - сверить его контрольные суммы.

4) Произвести расчёт суммарной погрешности измерительных.

5) Оформить соответствующие документы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо Максим Викторович! Хотелось бы еще узнать мнение Александра Александровича...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Есть измерительная система в составе АСУ ТП. В ее состав входят первичные преобразователи с токовым выходом 4-20 мА, контроллер с модулями, измеряющими токовые сигналы, сервер и АРМ со SCADA системой. отдельно все СИ в составе системы поверяются. Какие операции поверки необходимо выполнять при поверке системы? Есть несколько вариантов, для примера выкладываю свою таблицу из методики поверки. У кого какие еще варианты этой таблицы и обоснование почему так.

1. К сожалению, файл "Операции поверки" имеет малое отношение к АСУ ТП, т.к., видимо по ошибке, в нем есть графа "после замены на однотипные ТТ или ТН...", которые редко входят в состав АСУ ТП.

2. Также к сожалению, операции поверки в таблице перечислены не совсем так, как хотелось бы, ибо проверка целостности (чего?) и идентификация ПО, по моему мнению, не относятся к внешнему осмотру. Сюда с небольшой натяжкой можно включить проверку подключения.

Начну с того, что АСУ ТП - техническая система с измерительными функциями. Эти функции могут быть реализованы ИС, которую в соответствии с ГОСТ Р 8.596 необходимо выделить в АСУ ТП. При этом предполагаю, что комплектная поверка хотя и предпочтительна, но невозможна.

Какие бы операции поверки ИС выбрал я? Для измерительных каналов ИС, применяемых в сфере ГРОЕИ, можно было бы выбрать следующие операции поверки:

1. Проверка документов, подтверждающих поверку компонентов ИС, являющихся СИ.

2. Внешний осмотр

3. Проверка условий эксплуатации (в случае периодической поверки) - возможно, но не обязательно.

4. Опробование (при периодической поверке может не иметь смысла)

5. Проверка идентификации ПО

6. Проверка поправки часов относительно координированной шкалы времени UTC - если есть такая нормируемая МХ

Этот вариант имеет смысл применять в том случае, когда на выходе датчиков код.

Второй вариант - когда выходной величиной датчиков является сила тока или, скажем, частота. В этом случае операции поверки могут быть следующие:

1. Проверка документов, подтверждающих поверку первичных измерительных преобразователей.

2. Внешний осмотр.

3. Проверка условий эксплуатации (в случае периодической поверки) - возможно, но не обязательно.

4. Опробование (при периодической поверке может не иметь смысла)

5. Проверка идентификации ПО

6. Проверка поправки часов относительно координированной шкалы времени UTC - если есть такая нормируемая МХ

7. Проверка ИВК вместе с линиями связи - в этом случае датчики отключаются, выводы лини связи в месте подключения датчиков замыкаются, калибратор включается в разрыв токовой цепи два раза (сначала между одним выводом ИВК и линией связи, затем между другим выводом ИВК и другим выводом лини связи) - за результат имеет смысл взять полусумму полученных результатов - для уменьшения влияния помех в линии.

Возможны и другие варианты.

Если же речь идёт не о поверке, а о калибровке, то все гораздо сложнее...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку