idDenAVV 0 Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Подскажите пож-та, какие процедуры+документы необходимы при аттестации узла учета воды. Картонно-бумажный комбинат.Воду потребляют непосредственно с реки, качают сами. Приборы ультразвуковые (Эндресс+Хаузер) с первичной заводской поверкой, внесены в ГРСИ, с допустимыми пределами погрешностей измерений. Предполагаемое место установки на прямом участке трубопровода, с выдержкой норм установки. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 15 Января 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Подскажите пож-та, какие процедуры+документы необходимы при аттестации узла учета воды. Картонно-бумажный комбинат.Воду потребляют непосредственно с реки, качают сами. Приборы ультразвуковые (Эндресс+Хаузер) с первичной заводской поверкой, внесены в ГРСИ, с допустимыми пределами погрешностей измерений. Предполагаемое место установки на прямом участке трубопровода, с выдержкой норм установки. Что Вы подразумеваете под аттестацией узла учета? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Что Вы подразумеваете под аттестацией узла учета? Вопрос наверное в порядке принятия узла учета в эксплуатацию. так как узел учета то, что называется "сырой воды", но стоит опираться на "Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод", которые приняты Постановлением Правительства РФ №776 от 4.09.13г. текст их Вы можете найти в теме форума "Новые НПА" Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 776-й не подходит, он для централизованного водоснабжения. Для речной воды нужен Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 (ред. от 19.03.2013) "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2009 N 14603) Аттестации узла не надо. Делаете копии паспортов, свидетельств о поверке, акты измерения трубопроводов, и разговариваете с представителями надзорного органа по водным объектам. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 776-й не подходит, он для централизованного водоснабжения. Для речной воды нужен Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 (ред. от 19.03.2013) век живи - век учись, Спасибо! я что-то его просмотрела Цитата
idDenAVV 0 Опубликовано 16 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 776-й не подходит, он для централизованного водоснабжения. Для речной воды нужен Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 (ред. от 19.03.2013) "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2009 N 14603) Аттестации узла не надо. Делаете копии паспортов, свидетельств о поверке, акты измерения трубопроводов, и разговариваете с представителями надзорного органа по водным объектам. добрый день! сделал запрос в ВНИИР. Цитирую: "Для определения стоимости аттестации коммерческого узла учета воды необходимо предоставить нам следующую информацию: 1. описание типа и методика поверки данного расходомера; 2. описание самой системы учета воды (проектная документация). Кроме того предварительно необходимо провести метрологическую экспертизу технического проекта или рабочей документации." Как вы думаете, есть ли необходимость делать всё это? Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Думаю, делать аттестацию не требуется т.к. это не предусмотрено Приказом Минприроды(см. п.п. 7 и 8) Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 добрый день! сделал запрос в ВНИИР. Цитирую: "Для определения стоимости аттестации коммерческого узла учета воды необходимо предоставить нам следующую информацию: У вас не коммерческий учёт. Вы берёте воду не у поставщика, а сами из реки своим водозабором. Поговорите сначала представителями надзорного органа по водным объектам. Может у вас какие-то областные требования есть по учету, по оформлению документов. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Января 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Подскажите пож-та, какие процедуры+документы необходимы при аттестации узла учета воды. Картонно-бумажный комбинат.Воду потребляют непосредственно с реки, качают сами. Приборы ультразвуковые (Эндресс+Хаузер) с первичной заводской поверкой, внесены в ГРСИ, с допустимыми пределами погрешностей измерений. Предполагаемое место установки на прямом участке трубопровода, с выдержкой норм установки. Все процедуры описаны в Правилах подготовки и заключения договора водопользования № 165 от 12 марта 2008 г. п. 8 При подаче заявления для забора водных ресурсов... прилагаются материалы, содержащие : ...б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учёта объёма.... и т.д. В некоторых регионах инспекторы требуют, чтобы эти материалы были сведены в единый документ, типа паспорта узла учёта газа и т.п. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Игорь Юрьевич, мы рады снова вас видеть. Думаю это общее мнение. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Января 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Игорь Юрьевич, мы рады снова вас видеть. Думаю это общее мнение. Спасибо. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Игорь Юрьевич, мы рады снова вас видеть. Думаю это общее мнение. Полностью согласна! Цитата