Valdemar 0 Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 Добрый день. Подскажзите, плз, формулу или коэффициент перевода Гкал/ч в м3/ч (среда - газ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 10 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 Добрый день. Подскажзите, плз, формулу или коэффициент перевода Гкал/ч в м3/ч (среда - газ) Странную Вы хотите формулу Гкал в м3. Так не бывает. Газ обладает различной теплотворной способностью, в зависимости от компонентного состава (как минимум) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valdemar 0 Опубликовано 10 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 котел водогрейный КСВа-2.0 в режимной карте написано Qmin-0.63 Гкал/ч Qmax-1,72Гкал/ч газ природный нужно знать сколько min и max. И очень часто встречается расход в Гкал/ч, а нужно в м3!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 10 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 котел водогрейный КСВа-2.0 в режимной карте написано Qmin-0.63 Гкал/ч Qmax-1,72Гкал/ч газ природный нужно знать сколько min и max.И очень часто встречается расход в Гкал/ч, а нужно в м3!!! См. ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 котел водогрейный КСВа-2.0 в режимной карте написано Qmin-0.63 Гкал/ч Qmax-1,72Гкал/ч газ природный нужно знать сколько min и max.И очень часто встречается расход в Гкал/ч, а нужно в м3!!! G=Q*1000 / (t1 - t2) Q – мощность системы отопления либо ГВС, Гкал/ч; t1, t2 – разность температур подающего и обратного трубопровода, С, (принимается на основании расчётного температурного графика тепловой сети); Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 10 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 мощность системы отопления либо ГВС, Гкал/ч; Мне кажется, речь шла про расход газа Для газа формулка покруче будет "Цельный" ГОСТ про это Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 Мне кажется, речь шла про расход газа Я понял, что речь идет о расходе теплоносителя. Наши тепловики этой формулой пользуются при расчете нагрузок. Если неправ-прошу прощения, что ввел в заблуждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 10 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 Если неправ-прошу прощения И я так делаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ust 23 Опубликовано 10 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2010 (изменено) котел водогрейный КСВа-2.0 в режимной карте написано Qmin-0.63 Гкал/ч Qmax-1,72Гкал/ч газ природный нужно знать сколько min и max.И очень часто встречается расход в Гкал/ч, а нужно в м3!!! Вот как то так: "Теплотворной способностью газового топлива называется количество тепла, которое выделяется при полном сгорании I м газа. Теплоту сгорания газообразного топлива измеряют в Ккал на I м3. Для удобства сравнения различных видов топлива введено понятие условного топлива, теплотворная способность которого принимается 7000 Ккал." Приблизительная калорийность природного газа 7800 - 7900 Ккал. А состав и калорийность реального сетевого газа попробуйте узнать у Вашего поставщика. Я думаю для определения мин. и макс. потребления горелки Вашего котла этого будет достаточно. Изменено 10 Февраля 2010 пользователем ust Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2010 (изменено) Добрый день. Подскажзите, плз, формулу или коэффициент перевода Гкал/ч в м3/ч (среда - газ) Привожу часть расчета по установленной мощности, из него вроде все видно (что бы уйти от теплотворной способности газа применяем перерасчет через условное топливо и КПД) 2. Общая номинальная теплопроизводительность газоиспользующего оборудования: 100 кВт = 0,085 Гкал/час. 3. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал. 4. Часовой расход условного топлива при номинальной мощности оборудования: 158,66 • 0,085 = 13,49 кГ у.т./час. - расход по газу составит: Q = 13,49/ 1,135 = 11,88 нм3/час. Изменено 11 Февраля 2010 пользователем Alex37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 11 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2010 Для расчёта расхода топлива используется методика МДК 4.05-2004: metodika.doc. Там же есть таблицы удельного расхода газа на номинальной нагрузке для большинства применяемых котлов. Ну, а если примерно прикинуть, - так, как написано в предыдущих сообщениях. Теплота сгорания 1 нм3 условного топлива - 7000 ккал. Коэффициент для природного газа - 1,129...1,157 (в зависимости от энергоёмкости. Среднее берут обычно 1,15). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2010 Модераторы, плиз, поправьте название темы- глаза режет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мак 0 Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2010 Подскажите как определить расход нефти для котла в м3/час если известна производительнотсь котла 2,15Гкал теплота сгорания топлива 11143ккал/кг и КПД 0,88? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 21 Октября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2010 Подскажите как определить расход нефти для котла в м3/час если известна производительность котла 2,15Гкал теплота сгорания топлива 11143ккал/кг и КПД 0,88? Вам для решения этой задачки пятого класса не хватает только плотности нефти, кг/м3. Всё остальное у Вас есть... И наверное, производительность котла - Гкал/ч? (Производительность, Гкал/ч) = 106*(расход, м3/ч)*(плотность, кг/м3)*(теплота сгорания, ккал/кг)* КПД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее