Перейти к контенту

11 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

С 01.03.2017 вступают в силу новые ГОСты на трансформаторы ток и напряжения ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 1983-2015.

Некоторые основные отличия приведены в статье в материлах 8-ой научно-технической конференции "Энергия белых ночей 2016".

"О стандартах на измерительные трансформаторы" Р.Ф.Раскулов

http://pribory-si.ru/publication/index.php?ELEMENT_ID=22310

  • 4 месяца спустя...
Опубликовано

Из ГОСТ 7746 убрано устаревшее требование о нижних пределах вторичных нагрузок для нагрузок 10 ВА и менее:

Было: «Для трансформаторов с  номинальными  вторичными  нагрузками 1; 2; 2,5; 3; 5 и 10 ВА нижний предел вторичных нагрузок – 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 В•А соответственно».

Стало: «Для трансформаторов с классом точности от 0,1 до 1,0 и номинальной нагрузкой не более  30 ВА  допускается нижний предел вторичной нагрузки  менее 25 % номинальной, вплоть до нулевой. В технически обоснованных случаях допускается изготовление трансформаторов с нижним пределом вторичной нагрузки более 25 % номинальной».

И, видимо, это будет фиксироваться в ОТ, паспорте.

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано
Цитата

 

6.10.1.5 Выводы вторичных обмоток трансформаторов для измерения и для учета должны закрываться крышкой с возможностью пломбирования.

Данное требование не распространяется на трансформаторы с выводами вторичных обмоток из изолированного провода.

 

Будут крышки. Например такие

Plombirovka[1].jpg

Опубликовано (изменено)
5 часов назад, rmetr сказал:

Будут крышки. Например такие

Plombirovka[1].jpg

Данное требование не распространяется на изолированные провода. А как их можно отличить от неизолированных? Как у диэлектрической отвертки-проверив визуально целостность обмотки и линейкой проверив длину незащищенным кабеля)? И второй вопрос-ТУ общий. Что делать с советскими трансформаторами? И третий вопрос - что делать с трансом если крышка будет сильно  повреждена?

Изменено пользователем 5ive
Опубликовано
10 часов назад, 5ive сказал:

Данное требование не распространяется на изолированные провода. А как их можно отличить от неизолированных? Как у диэлектрической отвертки-проверив визуально целостность обмотки и линейкой проверив длину незащищенным кабеля)?

Такие трансформаторы тоже есть. Когда провод жестко заделан в корпус. Сюда же видимо будут относиться и цифровые выходы по Ethernet.

 

10 часов назад, 5ive сказал:

И второй вопрос-ТУ общий. Что делать с советскими трансформаторами?

Они выпущены по старому ГОСТу. Они работают. Работают - не трогайте. Никто не просил их менять. Они даже в реестре и поверены ;)

А вот ВНОВЬ выпускаемые уже по новому госту будут.

 

10 часов назад, 5ive сказал:

И третий вопрос - что делать с трансом если крышка будет сильно  повреждена?

Ремонтировать.

Менять крышку, менять транс.

082[1].jpg

1402240174_ris-2[1].jpg

Опубликовано

Просто не разу таких трансов не видел где вторичка прям из транса идёт. А где же тогда ко вторичной обмотке подключаются? В клеммной шкафу? Там маркировка на проводах хоть есть? Что касается ГОСТ. Половина проверяющих считает что новый ГОСТ отменяет все предыдущие. Они будут просить, чтобы и старые трансы крышечкой закрывали. И не уверен, что суд встанет на сторону метрологов (

Опубликовано
26 минут назад, rmetr сказал:

Такие трансформаторы тоже есть. Когда провод жестко заделан в корпус. Сюда же видимо будут относиться и цифровые выходы по Ethernet.

 

Они выпущены по старому ГОСТу. Они работают. Работают - не трогайте. Никто не просил их менять. Они даже в реестре и поверены ;)

А вот ВНОВЬ выпускаемые уже по новому госту будут.

 

Ремонтировать.

Менять крышку, менять транс.

082[1].jpg

1402240174_ris-2[1].jpg

А я столько этих крышечку поотрывал за ненадобностью. Получается все трансы на выброс? Ну мы же работаем по методике поверки? Насколько требуется соблюдение ГОСТ по ТУ?

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...