Vasiliy 3 Опубликовано 9 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2010 Здравствуйте. Вопрос связанной с практикой измерений. Необходимо измерять давление горячей воды или пара температурой >120 градусов Цельсия в трубопроводе, который проходит по улице. Я вижу проблему так: воду с такой температурой напрямую на датчик не подашь, а если сделать импульсную линию,для охлаждения, то существует опасность её замерзания зимой. Прошу поделиться опытом кто сталкивался с такой проблемой и как обычно вы её решаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 9 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2010 Здравствуйте. Вопрос связанной с практикой измерений. Необходимо измерять давление горячей воды или пара температурой >120 градусов Цельсия в трубопроводе, который проходит по улице. Я вижу проблему так: воду с такой температурой напрямую на датчик не подашь, а если сделать импульсную линию,для охлаждения, то существует опасность её замерзания зимой. Прошу поделиться опытом кто сталкивался с такой проблемой и как обычно вы её решаете? Сильфонный отвод (примерно такой) + внешняя теплоизоляция. Измеряем давление пара, примерно +140 оС. Все нормально, ничего не замерзает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alan_ 1 Опубликовано 9 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2010 Здравствуйте. Вопрос связанной с практикой измерений. Необходимо измерять давление горячей воды или пара температурой >120 градусов Цельсия в трубопроводе, который проходит по улице. Я вижу проблему так: воду с такой температурой напрямую на датчик не подашь, а если сделать импульсную линию,для охлаждения, то существует опасность её замерзания зимой. Прошу поделиться опытом кто сталкивался с такой проблемой и как обычно вы её решаете? параллельно импульсной линии проложить линию спутник с паром или горячей водой от тогоже трубопровода,которая бы согревала импульсную линию зимой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 9 Августа 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2010 Да зачем же огород городить? Поставьте высокотемпературный датчик и все дела. Есть и отечественные (ДДВС, Курант) и импортные. например, DMP341. Это из того, что на памяти, на самом деле выбор гораздо больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasiliy 3 Опубликовано 9 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2010 (изменено) Сильфонный отвод (примерно такой) + внешняя теплоизоляция. Измеряем давление пара, примерно +140 оС. Все нормально, ничего не замерзает. Если я правильно понял Вы изолируете охладительную трубку. Если так, то какая температура действует на датчик при пуске паропровода когда трубка еще пустая? Если зимой Вы останавливается паропровод, что вы делаете с водой в охладительной трубке? Датчик давления Вы тоже изолируете? Изменено 9 Августа 2010 пользователем Vasiliy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 9 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2010 Если я правильно понял Вы изолируете охладительную трубку. Да. Если так, то какая температура действует на датчик при пуске паропровода когда трубка еще пустая? Не знаю. У нас манометр стоит. Перед запуском паропровода выкручиваем манометр и заполняет трубку водой. Если зимой Вы останавливается паропровод, что вы делаете с водой в охладительной трубке? Опять не знаю. Никогда не останавливали зимой паропровод. Датчик давления Вы тоже изолируете? Я наверное не правильно понял Вас - думал разговор идет про манометр. Если у Вас планируется датчик (преобразователь) давления то не ломайте голову. Существуют датчики измеряющие давление высокотемпературной среды (как уже сказал Игорь Юрьевич) и при этом с температурой окружающей среды до -40 оС. Никого утеплять не надо.Тут вопрос фантазии и финансов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr. Art 3 Опубликовано 10 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2010 Проще поставить датчик с выносным мембранным разделителем. Мембрана стоит на паропроводе и передает давление от пара к разделительной жидкости, а в трубке от мембраны до датчика незамерзающее силиконовое масло, передает давление от мембраны до датчика. Типа такого: http://www.nextonmarket.com/uploads/userfiles/1085/products/640x480/ae51fe74d697718292866e8b4804df21.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 10 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2010 Проще поставить датчик с выносным мембранным разделителем. Мембрана стоит на паропроводе и передает давление от пара к разделительной жидкости, а в трубке от мембраны до датчика незамерзающее силиконовое масло, передает давление от мембраны до датчика. Типа такого: http://www.nextonmar...e8b4804df21.jpg Я так и сказал - зависит от фантазии и наличия финансов. Можно и сосуд разделительный установить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr. Art 3 Опубликовано 10 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2010 "Можно и сосуд разделительный установить" - ну это уж совсем старинное решение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Knowkip 4 Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2011 (изменено) Самое разумное использовать датчик специальной конструкции, например, фирмы WIKA. Он имеет ребристую поверхность со стороны присоединительного штуцера, благодаря которой и происходит некоторое охлаждение рабочей среды. Но присоединять такой датчик давления к трубопроводу все равно лучше через отбор давления хотя бы небольшой длины. Изменено 18 Апреля 2011 пользователем Knowkip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее