Перейти к контенту

57 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

  • Специалисты
Опубликовано
1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

Есть еще один документ:

ПП РФ от 21.12.2020 г. № 2184 в котором в п. 137 всем известного ПП № 442 от 04.05.2012 " О функционировании розничных рынков электрической энергии .... введен следующий абзац:

"При истечении интервалов меду поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки".

Из этого постановления следует, что проведение периодической поверки ТТ до 1 кВ является нарушением законодательства?

А я этот пункт понимаю иначе:
Осуществляется замена новыми поверенными ТТ.
Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию.
Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ

  • Ответы 56
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Опубликовано
1 час назад, Данилов А.А. сказал:

А я этот пункт понимаю иначе:
Осуществляется замена новыми поверенными ТТ.
Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию.
Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ

Правительство РФ и проявление заботы о сбытовиках, сетевиках и поставщиках? "Две вещи несовместные, не так ли, друг Сальери".

  • 4 месяца спустя...
Опубликовано

Здравствуйте, уважаемые коллеги. То есть приказ остается в силе и распространяется не на все трансформаторы, а только указанные в приложении?

Опубликовано

Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ.

Прикладываю протокол.  

Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf

Опубликовано (изменено)
1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ.

То есть производители (как я понимаю только РФ) готовы выработать общую методологию по определению MTBF (средняя наработка на отказ). Но ведь, как я понял, сокращение МПИ до 4-х лет для ТТ до 1 кВ (включительно), было связано не только и столько с некорректным (скорее непонятным) установлением MTBF. И еще очень интересно, какая методика (программа) проведения ресурсных испытаний для ТТ. Можете поделиться?

Изменено пользователем Metertester
Опубликовано

Единой методики ресурсных испытаний нет. Средняя наработка на отказ рассчитывается  по ГОСТ 27.003 исходя из  количества выпущенных и вышедших из строя изделий. Как правило, она намного больше срока службы 30 лет. Для ТТ наработка на отказ может составлять более 100 лет. Так как выпускались они более 1 млн шт. в год, а случаи выхода из строя - единичные. 

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано
В 04.04.2022 в 14:05, Раскулов Р.Ф. сказал:

Все наши шинные ТТ применяются также в высоковольтных цепях, где изоляция обеспечивается кабелем или воздушным промежутком, а например ТШЛГ 0,66 применяется только в генераторных шинопроводах на 24 кВ. 

Вот на атомных станциях "обрадуются" - будут ТТ на 30 кА поверять каждые 4 года, а не через 16 лет?

 

вопрос не по теме немного. А нет противоречия в номинальном напряжении ТТ ТШЛГ? Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, а встроены они в выключатели 35 кВ.

Опубликовано
2 часа назад, Rino сказал:

Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано,

Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации?

2 часа назад, Rino сказал:

а встроены они в выключатели 35 кВ.

Они и являются защитной изоляцией (коряво, но по сути). У меня сейчас ТШ-ЭК-0,66 встроены КРУЭ-35 кВ.

Опубликовано
45 минут назад, Metertester сказал:

Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации?

Извещение не выписывали. Сделали калибровку и потом вносили,как единичный тип.

Организацию опустим. Давно это было.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано
В 31.03.2022 в 12:24, Данилов А.А. сказал:

Более того, ведутся работы по расширению перечня СИ, попавших в Приказ Росстандарта от 02.07.2019 № 1502...

Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022  об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673  внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо!

  • Специалисты
Опубликовано
1 час назад, Nestee89 сказал:

Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022  об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673  внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо!

Добрый день!
Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ.

Опубликовано
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:

Добрый день!
Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ.

Спасибо! 

  • 2 месяца спустя...
Опубликовано

Добрый день, уважаемые коллеги!

По поводу 225 приказа.

Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа?

Опубликовано
2 часа назад, Metrolog56 сказал:

Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа?

Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы.

Опубликовано
В 17.01.2023 в 11:53, Metertester сказал:

Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы.

Добрый день!

Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К?

Приказ 225 был инициирован одним из производителей ТТ , который пожаловался что ему дали МПИ 4 года, а у зарубежных производителей ТТ МПИ больше.

 

  • 2 недели спустя...
Опубликовано
В 20.01.2023 в 10:36, Metertester сказал:

Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет.

В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ.

Опубликовано (изменено)
20 часов назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ.

Добрый день!

А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо!

А в Аршине, в сведениях об УТ СИ, все еще 5 лет.

Изменено пользователем Metertester
Опубликовано (изменено)
2 часа назад, Metertester сказал:

А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо!

img-020822185418-.pdf

prilozhenie-k-prik.pdf

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/348020

Изменено пользователем Логинов Владимир
Опубликовано
40 минут назад, Metertester сказал:

Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome.

У меня тоже самое. Другие приказы тоже не скачивает. Ошибку выдает

Опубликовано

Надо немного подождать обновить страницу и снова нажать скачать.

Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа. 

  • 2 недели спустя...
Опубликовано
В 23.08.2022 в 08:37, Раскулов Р.Ф. сказал:

Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ.

Прикладываю протокол.  

Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf 215.49 \u043a\u0411 · 34 скачивания

Доброго времени суток, по результатам обращений в Росстандарт какие были получены ответы?

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...