Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 6 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2022 1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал: Есть еще один документ: ПП РФ от 21.12.2020 г. № 2184 в котором в п. 137 всем известного ПП № 442 от 04.05.2012 " О функционировании розничных рынков электрической энергии .... введен следующий абзац: "При истечении интервалов меду поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки". Из этого постановления следует, что проведение периодической поверки ТТ до 1 кВ является нарушением законодательства? А я этот пункт понимаю иначе: Осуществляется замена новыми поверенными ТТ. Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию. Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2022 1 час назад, Данилов А.А. сказал: А я этот пункт понимаю иначе: Осуществляется замена новыми поверенными ТТ. Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию. Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ Правительство РФ и проявление заботы о сбытовиках, сетевиках и поставщиках? "Две вещи несовместные, не так ли, друг Сальери". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 22 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2022 Здравствуйте, уважаемые коллеги. То есть приказ остается в силе и распространяется не на все трансформаторы, а только указанные в приложении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 23 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2022 Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. Прикладываю протокол. Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 23 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2022 (изменено) 1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал: Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. То есть производители (как я понимаю только РФ) готовы выработать общую методологию по определению MTBF (средняя наработка на отказ). Но ведь, как я понял, сокращение МПИ до 4-х лет для ТТ до 1 кВ (включительно), было связано не только и столько с некорректным (скорее непонятным) установлением MTBF. И еще очень интересно, какая методика (программа) проведения ресурсных испытаний для ТТ. Можете поделиться? Изменено 23 Августа 2022 пользователем Metertester Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 23 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2022 Единой методики ресурсных испытаний нет. Средняя наработка на отказ рассчитывается по ГОСТ 27.003 исходя из количества выпущенных и вышедших из строя изделий. Как правило, она намного больше срока службы 30 лет. Для ТТ наработка на отказ может составлять более 100 лет. Так как выпускались они более 1 млн шт. в год, а случаи выхода из строя - единичные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2022 В 04.04.2022 в 14:05, Раскулов Р.Ф. сказал: Все наши шинные ТТ применяются также в высоковольтных цепях, где изоляция обеспечивается кабелем или воздушным промежутком, а например ТШЛГ 0,66 применяется только в генераторных шинопроводах на 24 кВ. Вот на атомных станциях "обрадуются" - будут ТТ на 30 кА поверять каждые 4 года, а не через 16 лет😭 вопрос не по теме немного. А нет противоречия в номинальном напряжении ТТ ТШЛГ? Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, а встроены они в выключатели 35 кВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2022 2 часа назад, Rino сказал: Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации? 2 часа назад, Rino сказал: а встроены они в выключатели 35 кВ. Они и являются защитной изоляцией (коряво, но по сути). У меня сейчас ТШ-ЭК-0,66 встроены КРУЭ-35 кВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2022 45 минут назад, Metertester сказал: Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации? Извещение не выписывали. Сделали калибровку и потом вносили,как единичный тип. Организацию опустим. Давно это было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nestee89 2 Опубликовано 7 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2022 В 31.03.2022 в 12:24, Данилов А.А. сказал: Более того, ведутся работы по расширению перечня СИ, попавших в Приказ Росстандарта от 02.07.2019 № 1502... Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022 об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673 внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 7 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2022 1 час назад, Nestee89 сказал: Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022 об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673 внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо! Добрый день! Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nestee89 2 Опубликовано 7 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2022 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: Добрый день! Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog56 5 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2023 Добрый день, уважаемые коллеги! По поводу 225 приказа. Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 17 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2023 2 часа назад, Metrolog56 сказал: Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа? Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 20 Января 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2023 В 17.01.2023 в 11:53, Metertester сказал: Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы. Добрый день! Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К? Приказ 225 был инициирован одним из производителей ТТ , который пожаловался что ему дали МПИ 4 года, а у зарубежных производителей ТТ МПИ больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 20 Января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2023 1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал: Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К? Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 31 Января 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2023 В 20.01.2023 в 10:36, Metertester сказал: Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет. В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 (изменено) 20 часов назад, Раскулов Р.Ф. сказал: В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ. Добрый день! А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо! А в Аршине, в сведениях об УТ СИ, все еще 5 лет. Изменено 1 Февраля 2023 пользователем Metertester Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 (изменено) 2 часа назад, Metertester сказал: А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо! img-020822185418-.pdf prilozhenie-k-prik.pdf https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/348020 Изменено 1 Февраля 2023 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 Проверил номера из приказа 1891, там все МПИ не исправили, видимо приказ до администраторов аршина не дошел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2023 Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog56 5 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2023 40 минут назад, Metertester сказал: Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome. У меня тоже самое. Другие приказы тоже не скачивает. Ошибку выдает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2023 Надо немного подождать обновить страницу и снова нажать скачать. Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2023 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа. Respect и уважуха... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-Shokurov 0 Опубликовано 10 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2023 В 23.08.2022 в 08:37, Раскулов Р.Ф. сказал: Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ. Прикладываю протокол. Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf 215.49 \u043a\u0411 · 34 скачивания Доброго времени суток, по результатам обращений в Росстандарт какие были получены ответы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее