Метролог АНУ 7 Опубликовано 21 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2023 Необходимо расширить область по измерительным каналам контроллеров. Почти во всех ОТ на контроллеры погрешность аналоговых каналов указана приведенная. Соответственно, в области тоже нужно указать приведенную. Возник вопрос, ответ на который я пока не нашел. Как ее обозначить в области? Ведь когда указываешь погрешность, например, ПГ ±(0,025 - 0,5)% то это по умолчанию является относительной погрешностью. Как обозначить приведенную, кто знает, подскажите пожалуйста. Класс точности это немножко совсем не то... Как пересчитывать относительную в приведенную можно не рассказывать, сам знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 6 Опубликовано 21 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2023 Варианты: 1) Перевести в абсолютную погрешность в мА и указывать ее. 2) В скобочках за значением погрешности указать что приведенная. 3) Обозначить символом гамма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метролог АНУ 7 Опубликовано 21 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2023 12 минут назад, Vova ivanov сказал: Варианты: 1) Перевести в абсолютную погрешность в мА и указывать ее. 2) В скобочках за значением погрешности указать что приведенная. 3) Обозначить символом гамма. Ну, вроде как логично. но насколько правильно это будет? Я имею в виду варианты 2 и 3. Что-то я такого не видел. И, главное, в рекомендациях ничего про это не написали. А могли бы. То, что в столбце "Погрешность" нужно указывать погрешность и без рекомендаций можно догадаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 105 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2023 10 часов назад, Метролог АНУ сказал: Как обозначить приведенную Также, из практики, есть 3 варианта (по давлению, но суть та же): 1. В диапазоне измерений указываете нормирующее значение, например: ВПИ (0 - 60) МПа, а в примечаниях: ВПИ - верхний предел измерений. 2. В диапазоне измерений указываете нормирующее значение: ВПИ (0 - 60) МПа и все. 3. В диапазоне измерений указываете просто его: (0 - 60) МПа и все. Погрешность, во всех вариантах, одна ±(0,5 - 5)% - для примера (ПГ ставить не надо, конфигуратор дает варианты заполнения - погрешность или неопределенность), или (и еще) класс точности. Мы заполняем по третьему, а затем корректируем (если надо) по решению эксперта, там возможны варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 52 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2023 15 часов назад, Метролог АНУ сказал: Ведь когда указываешь погрешность, например, ПГ ±(0,025 - 0,5)% то это по умолчанию является относительной погрешностью. Это вы откуда взяли ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метролог АНУ 7 Опубликовано 22 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2023 3 часа назад, matan сказал: Это вы откуда взяли ? Готов выслушать вашу версию. Считаете что одна и та же запись может трактоваться и как относительная и как приведенная погрешность? Как это должен понять человек который смотрит на чью-то область? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 200 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2023 21 час назад, Метролог АНУ сказал: Необходимо расширить область по измерительным каналам контроллеров. Почти во всех ОТ на контроллеры погрешность аналоговых каналов указана приведенная. Соответственно, в области тоже нужно указать приведенную. Возник вопрос, ответ на который я пока не нашел. Как ее обозначить в области? Ведь когда указываешь погрешность, например, ПГ ±(0,025 - 0,5)% то это по умолчанию является относительной погрешностью. Как обозначить приведенную, кто знает, подскажите пожалуйста. Класс точности это немножко совсем не то... Как пересчитывать относительную в приведенную можно не рассказывать, сам знаю. Ну я бы написал так: ПГ ± (0,025...0,5) % ВПИ, хотя можно "Обозначить символом гамма" или в соответствии с МИ 2246-93 приведенная погрешность средства измерений δСИ , прв или δ првИсточник: https://znaytovar.ru/gost/2/MI_224693_GSI_Pogreshnosti_izm.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 105 Опубликовано 23 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2023 (изменено) 14 часов назад, Алал сказал: или в соответствии с МИ 2246-93 Вот посвежее документ. Может я не так прочитал, но там вообще приведенной нет. Абсолютная и относительная. Так что автор прав, в "%", по умолчанию, указывается относительная (последняя стр рекомендаций). Как-то так получается. приказ от 24.09.2019 № 186 (1)_compressed.pdf Изменено 23 Декабря 2023 пользователем Бюро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.