Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 31 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 (изменено) Уважаемы коллеги, предъявили на поверку ТН Болгарского производства тип НК ЛК год изготовления 1986. Есть даже паспорт сертификат (во вложенном файле). В Госреестре найти их не можем. Но возникают сомнения в правомочности запрещения их эксплуатации. В те годы выпуск, применение СИ полностью находились под госрегулированием. Тем более межгосударственные отношения по линии СЭВ. Может быть уже кто то сталкивался с подобными ситуациями? Поделитесь опытом пожалуйста. Изменено 31 Мая 2012 пользователем MNS Цитата
Ника 1321 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Может быть уже кто то сталкивался с подобными ситуациями? Поделитесь опытом пожалуйста. Мне Тест-СПб раньше на немецкие (Цейсовские) индикаторы ИЧ и на польские гладкие микрометры раньше выписывали Свидетельства о поверке, а вот года 2-3 назад выдали Сертификаты о калибровке, с устной формулировкой - не в реестре. Я особо не спорила, просто через год заменила СИ на отечественные, точно утвержденные. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Трансформаторы тока и напряжения импортного производства, сведения о которых отсутствуют в Государственном реестре СИ РФ, должны быть испытаны как единичные экземпляры с проведение процедуры первичной поверки. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 31 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Сталкивался. На подстанции были литые эпоксидные трансформаторы тока на 10 кВ, кажется, 200/5 А, и на 30 ВА при классе 0,5. Производство ГДР, всё на шильдике по-немецки. В реестре нету вообще. Посоветовались. Начальник отдела принял волевое решение: если это ГДР, значит, СЭВ. Если СЭВ, значит, СССР. А в СССР СИ неутверждённого типа не было. Выписали свидетельства о поверке. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Начальник отдела принял волевое решение: если это ГДР, значит, СЭВ. Если СЭВ, значит, СССР. А в СССР СИ неутверждённого типа не было. Совсем не факт. Сдавали в поверку два токовых трансформатора SMZ 11 и, производства ГДР в ВНИИФТРИ. На SMZ 21 сперва выписали свидетельство о непригодности. Я начал требовать Сертификат о калибровка (имел право). Своего добился, но калибровочные коэффициенты были таковы и так плясали от точки к точке, что не окаком нормальном использовании и речи быть не могло. В ходе эпопеи общался с люди, которые эти СИ испытывали для внесения в реестр (в советские времена). Оказалось, что SMZ 11 был рекомендован для внесения в реестр, а SMZ 21 не проходил по многим параметрам. И потом вопрос – ваши трансформаторы попали на подстанцию из ГДР или объединённоё Германии Цитата