Serginho 0 Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Всем доброго времени суток! Нашим предприятием планируется долгожданная модернизация: вместо безнадежно устаревших бумажных самописцев КСМ и КСП руководство наконец-то дало «добро» на покупку видеографических регистраторов для сбора информации и регулирования параметров процесса на различных стадиях производства. Мне же поручили подобрать необходимое оборудование. Но изучая интернет, я понял, что на рынке сейчас имеется большое количество регистраторов разных фирм (российских и зарубежных). Т.к. до сих пор я еще не работал с этой техникой, я хотел бы спросить совета у посетителей форума: какие регистраторы вы можете порекомендовать исходя из собственного опыта? Ну и их стоимость, конечно, интересует. Цитата
БМО 73 Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Всем доброго времени суток! Нашим предприятием планируется долгожданная модернизация: вместо безнадежно устаревших бумажных самописцев КСМ и КСП руководство наконец-то дало «добро» на покупку видеографических регистраторов для сбора информации и регулирования параметров процесса на различных стадиях производства. Мне же поручили подобрать необходимое оборудование. Но изучая интернет, я понял, что на рынке сейчас имеется большое количество регистраторов разных фирм (российских и зарубежных). Т.к. до сих пор я еще не работал с этой техникой, я хотел бы спросить совета у посетителей форума: какие регистраторы вы можете порекомендовать исходя из собственного опыта? Ну и их стоимость, конечно, интересует. У нас используются измерители-регуляторы с функцией регистратора типа ТРМ (модефикаций множество) фирмы "Овен". Всю информацию получите в интернете на сайте производителя. Цитата
libra 558 Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 (изменено) <br />Всем доброго времени суток!<br /><br />Нашим предприятием планируется долгожданная модернизация: вместо безнадежно устаревших бумажных самописцев КСМ и КСП руководство наконец-то дало «добро» на покупку видеографических регистраторов для сбора информации и регулирования параметров процесса на различных стадиях производства. Мне же поручили подобрать необходимое оборудование. Но изучая интернет, я понял, что на рынке сейчас имеется большое количество регистраторов разных фирм (российских и зарубежных). Т.к. до сих пор я еще не работал с этой техникой, я хотел бы спросить совета у посетителей форума: какие регистраторы вы можете порекомендовать исходя из собственного опыта? Ну и их стоимость, конечно, интересует. <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/thankyou.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/thankyou.gif' class='bbc_emoticon' alt='' />' /><br /><br />Начните с составления краткого ТЗ (для себя). Что вы хотите от них (самописцев) получить. А так скажу Yokogawa DX (<a href='http://www.yokogawa.ru/videoregistrars/?prod=585' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://www.yokogawa....trars/?prod=585</a>). Вы скажете дорого и будем копья ломать.А может вам больше подойдут системы сбора данных. Определитесь для начала с количеством каналов и типом сигналов. Затем сетевые функции. Частота опроса каналов, затем необходимость и объём хранимых данных. Ну и по мелочам -вроде сигнализации, количества контуров регулирования (может тогда http://www.yokogawa.ru/localcontrollers/?prod=614). Изменено 4 Июня 2012 пользователем libra Цитата
novik 60 Опубликовано 5 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Всем доброго времени суток! Нашим предприятием планируется долгожданная модернизация: вместо безнадежно устаревших бумажных самописцев КСМ и КСП руководство наконец-то дало «добро» на покупку видеографических регистраторов для сбора информации и регулирования параметров процесса на различных стадиях производства. Мне же поручили подобрать необходимое оборудование. Но изучая интернет, я понял, что на рынке сейчас имеется большое количество регистраторов разных фирм (российских и зарубежных). Т.к. до сих пор я еще не работал с этой техникой, я хотел бы спросить совета у посетителей форума: какие регистраторы вы можете порекомендовать исходя из собственного опыта? Ну и их стоимость, конечно, интересует. Из "подешевле": ТРМ + СП270 + МСД (все "ОВЕН", цены - на сайте). Из "вообще не дешево, но хорошо": станция сбора данных типа DX 1000 (2000) ("Иокогава", стоимость 20-канальной станции - примерно 250-300 тыс.руб., в зависимости от модификации). "Йокогава" легче в настройке и сетевых функций больше. "Овен" - дешевле (но там "танцы с бубнами"). И действительно начните с ТЗ. Сколько каналов, входные сигналы, выходные сигналы, законы регулирования, сетевые возможности и т.д. Может вам и "Термодат" подойдет. Цитата
Serginho 0 Опубликовано 5 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Всем спасибо за комментарии! Ориентировочные требования к графическому регистратору у меня пока следующие: - 4-8 аналоговых входов; - 8-16 дискретных выходов; - RS-485 (Modbus), желательно Ethernet; - «читаемый» дисплей; - возможность считывания архива на ПК; - наличие сертификата средств измерения. Цитата
Serginho 0 Опубликовано 7 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 Просмотрел выпускаемые модели отечественных производителей (Элемер, Сенсорика, Теплоприбор, Метран, Термодат, Элметро). Выбор большой и есть над чем подумать. Хотелось бы узнать отзывы тех, кто работал с регистраторами этих производителей: что понравилось, что нет? Хочу еще поинтересоваться у посетителей форума: на какие нюансы при выборе графического регистратора имеет смысл обратить внимание? Какие функциональные возможности (кроме количества каналов, размера дисплея, наличия интерфейсов) являются важными при работе с этой техникой? С какими проблемами вы сталкивались при работе с регистраторами на вашем производстве? Жду ваших комментариев, уважаемые коллеги! Цитата
Serginho 0 Опубликовано 17 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Как и в этой теме некоторые мои коллеги рекомендовали мне использовать регистраторы фирмы "Йокогава". Но "потянуть" регистратор стоимостью 250-300 тыс.руб. нашему производству будет скорее всего не по карману. Ну, в смысле, хоть и по карману, но, боюсь, мне столько денег под такую модернизацию никто не даст. Наверняка многие из вас имели дело с регистраторами на производстве. Подскажите, пожалуйста, какие из графических регистраторов вы можете посоветовать мне исходя из условий, которые я описал ранее? Заранее благодарю вас за помощь! Цитата
Serginho 0 Опубликовано 18 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 На текущий момент я заочно познакомился со следующими регистраторами: - Элемер -- РМТ59/69, - Метран -- 900/910, - Сенсорика -- Ш932.9А, - Элметро-ВиЭР, - ВИБРАТОР -- REGIGRAF Ф1771-АД, - Системы контроля -- Термодаты, - JUMO -- Logoscreen, - Теплоприбор -- Экограф-Т/Мемограф М, - АРК Энергосервис -- Параграф. Этот список пока еще неокончательный, так что возможны и другие варианты. К выбору регистраторов я подхожу со всем педантизмом, т.к. очень не хочу ошибиться с покупкой. Поэтому мнения и отзывы специалистов, которые имели дело с этой техникой, для меня на вес золота. Сейчас я обращаюсь ко всем, кто работал с этими или другими регистраторами -- пожалуйста, поделитесь опытом! Расскажите, какие плюсы и минусы вам удалось обнаружить при "общении" с тем или иным регистратором? Какие задачи с их помощью вы решали? На что стоит обратить внимание при выборе регистратора? Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь! Цитата
novik 60 Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 "Вибратор" - не советую. Постоянно сгорает подсветка матрицы. Ремонтировать надоело, поснимали их все. У "Термодатов" - "мутное" меню настройки и убогое (по моему личному мнению) ПО. Цитата
Spirit 0 Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Как аналог "Йокогава" посмотрите Hioki LR8401-20. Производятся в Японии. Стоимость в пределах 130 т.р. Ссылка на описание производителя: http://www.hioki.com/product/lr84000102/index.html Нареканий по ним не слышал. Цитата
Serginho 0 Опубликовано 19 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 "Вибратор" - не советую. Постоянно сгорает подсветка матрицы. Ремонтировать надоело, поснимали их все. У "Термодатов" - "мутное" меню настройки и убогое (по моему личному мнению) ПО. Спасибо за отзыв, novik. А как они проявили себя в работе в условиях производства? Были ли еще какие-нибудь нарекания? Например, при настройке регистраторов или организации связи по RS485 или Ethernet? Цитата
Serginho 0 Опубликовано 19 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Как аналог "Йокогава" посмотрите Hioki LR8401-20. Производятся в Японии. Стоимость в пределах 130 т.р. Ссылка на описание производителя: http://www.hioki.com/product/lr84000102/index.html Нареканий по ним не слышал. Спасибо за совет, Spirit! Hioki LR8401-20 имеет сертификат средства измерения РФ? Цитата
AndrewI 5 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Регистраторы Hioki в настоящее время прошли успешное испытание с целью утверждения типа СИ, сейчас идет оформелние всех необходимых документов для получения Свидетельства об утверждении типа СИ. Учитывая предыдущий опыт проведения различных сертификаций оборудования и то время, которое необходимо для прохождения согласований во всех инстанциях, получение Свидетельства ожидаем до конца 3 квартала. Цитата
Вячеслав_М 0 Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 "Вибратор" - не советую. Постоянно сгорает подсветка матрицы. Ремонтировать надоело, поснимали их все. У "Термодатов" - "мутное" меню настройки и убогое (по моему личному мнению) ПО. Я являюсь сотрудником ОАО "Вибратор". Проблемы с подсветкой матрицы на приборах Ф1771 Regigraf действительно имели место, но с декабря 2010 года на все выпускаемые приборы устанавливаются экраны с диодной подсветкой. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного отказа таких экранов. Для ранее выпущенных приборов возможна замена экрана на экран с LED-подсветкой или установка LED-подсветки в экран "старых" приборов взамен штатной ламповой. Последняя операция может быть произведена как на заводе-изготовителе, так и самостоятельно (приобретается рем.комплект и инструкция по монтажу). Подробную информацию можно получить в сервисной службе нашего предприятия по телефону (812) 598-92-59. Цитата
AlGenU 13 Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 На текущий момент я заочно познакомился со следующими регистраторами: - Элемер -- РМТ59/69, - Метран -- 900/910, - Сенсорика -- Ш932.9А, - Элметро-ВиЭР, - ВИБРАТОР -- REGIGRAF Ф1771-АД, - Системы контроля -- Термодаты, - JUMO -- Logoscreen, - Теплоприбор -- Экограф-Т/Мемограф М, - АРК Энергосервис -- Параграф. Этот список пока еще неокончательный, так что возможны и другие варианты. К выбору регистраторов я подхожу со всем педантизмом, т.к. очень не хочу ошибиться с покупкой. Поэтому мнения и отзывы специалистов, которые имели дело с этой техникой, для меня на вес золота. Сейчас я обращаюсь ко всем, кто работал с этими или другими регистраторами -- пожалуйста, поделитесь опытом! Расскажите, какие плюсы и минусы вам удалось обнаружить при "общении" с тем или иным регистратором? Какие задачи с их помощью вы решали? На что стоит обратить внимание при выборе регистратора? Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь! У нас хорошо зарекомендовали РМТ-69. Ф1771-АД не очень зарекомендовали себя. Угадать при покупки тяжело, каждый производитель хвалит свое и пока сам лично не "пощупаешь" и не узнаешь. Цитата
Serginho 0 Опубликовано 2 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 (изменено) У нас хорошо зарекомендовали РМТ-69. Ф1771-АД не очень зарекомендовали себя. Угадать при покупки тяжело, каждый производитель хвалит свое и пока сам лично не "пощупаешь" и не узнаешь. Согласен с вами, AlGenU: "пощупать" устройство действительно никогда лишним не будет. А чем конкретно вам понравился Элемер РМТ-69 и не понравился Региграф Ф1771-АД? Расскажите о вашем опыте работы с этими приборами. Где вы их применяли и какие задачи решали с их помощью? Изменено 2 Июля 2012 пользователем Serginho Цитата
skeptik_ya 0 Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Добавлю в общий список измеритель-регистратор ИС203.4 фирмы ТехноАс г.Коломна. Данный прибор 4-х канальный, входы 4...20мА, интерфейс RS-232. На каждых канал 15000 точек архива. Интервал задается от 1 сек. Запись по кругу. Не используемые входы добавляют архива. Источник =24В в приборе слабоват, не обеспечивает нужным питанием токовые датчики. Используем внешний источник и перемычки)) Входные каналы гальванически связаны. Светодиодный цифровой индикатор. "Плавающая" запятая, не даст вам скучать)) Конфигурируется с ПК по собственному ПО, не с каждой ОС Windows. Стоимость около 14 т.р. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 11 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2012 Широко применяем Элемеровский РМТ , нареканий нет, отказов не было. соотношение цена-качество более чем устраивает Цитата
Agrin 3 Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Всем спасибо за комментарии! Ориентировочные требования к графическому регистратору у меня пока следующие: - 4-8 аналоговых входов; - 8-16 дискретных выходов; - RS-485 (Modbus), желательно Ethernet; - «читаемый» дисплей; - возможность считывания архива на ПК; - наличие сертификата средств измерения. Звоните сейчас в офис ЭлМетро +7(351)793-80-28 запросите регистратор в опытную эксплуатацию. Зачем обсуждать, если можно попробовать вживую. От остальных отличает панель из каленого 6мм стекла, защищающая кнопки и экран (просто так не разбить, клавиатуру отверткой не проткнуть), высокая яркость на большом для регистраторов экране, полная честная гальваноразвязка по всем каналам (идеальных датчиков и линий без утечек и пробоев не бывает - сезонные глюки в измерениях и трупы каналов не грозят). Наличие Всех Вам нужных интерфейсов. Возможность доработки функций прошивки по Ваши требования(!). Цитата
20 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.