Перейти к контенту

6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Здравствуйте! В межотраслевых правилах сказано:

"5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той

части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки

имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие

напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения

при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная

световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая

сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного

напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

5.1.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода

между ними должны быть ограждены щитами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами

"Испытание. Опасно для жизни", обращенными наружу. Ограждение должен устанавливать

персонал, проводящий испытание."

Вопрос: что необходимо ограждать: пробойную установку (УПУ)с испытателем и испытываемым изделием(от доступа посторонних) или только испытываемое изделие, а испытателя и УПУ (для безопасности испытателя) выносить за ограждение (но тогда участок соединительных проводов, идущих от установки к изделию, находящихся под напряжением находится вне ограждения и при их повреждении существует опасность повреждения электрическим токов)?

Изменено пользователем sergeevich-33
Опубликовано

Здравствуйте! В межотраслевых правилах сказано:

"5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той

части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки

имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие

напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения

при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная

световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая

сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного

напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

5.1.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода

между ними должны быть ограждены щитами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами

"Испытание. Опасно для жизни", обращенными наружу. Ограждение должен устанавливать

персонал, проводящий испытание."

Вопрос: что необходимо ограждать: пробойную установку (УПУ)с испытателем и испытываемым изделием(от доступа посторонних) или только испытываемое изделие, а испытателя и УПУ (для безопасности испытателя) выносить за ограждение (но тогда участок соединительных проводов, идущих от установки к изделию, находящихся под напряжением находится вне ограждения и при их повреждении существует опасность повреждения электрическим токов)?

помнится в мою бытность, на установках типа УПУ-10 или УПУ-1М невозможно было подать испытательное напряжение снаружи, необходимо было оператору быть возле пробойной установки и крутить ручки. Это и тогда конфликтовало с правилами. Мы на заводе ограждали место испытаний с оператором , УПУ и испытываемым изделием внутри и ставили блокировки и сигнализацию на двери и ограждения
Опубликовано

То что я видел,выглядит примерно таким образом: обычно установки находтся в отдельных комнатах,на двери которой и есть табличка предупреждающая о опасности.

Сам проверающий не ограждён,ограждено только испытуемое средство.

А если установка передвижная например ЭТЛ-35 или КАЭЛ они ограждают всё и испытваемые ТП и место где они работают.

ТО есть в обоих случаях что с комнатой что с машиной не допускает посторонних лиц к пульту и проверающему.

Как-то так.

Опубликовано

И если идёт речь о неограждености кабелей то,опять таки из того что я видел они их берут либо в короб либо при передвижных лабораториях прячут в гофру.

  • Специалисты
Опубликовано

У нас УПУ стоит на столе рядом с "обезъянником" снаружи. Сама УПУ включается в сеть 220 В, на органах управления высокого напряжения нет. Высокое только на проводах, но провода применяются специальные высоковольтные с усиленной изоляцией. Места вывода из УПУ закрыты и защищены блоктровками. На всех крышках УПУ тоже есть блокировки и дополнительная блокировка которая устанавливается на двери "обезъянника". Так, что все правила соблюдены.

Опубликовано

Для обеспечения безопасности при подключении высоковольтного оборудования еще используется экранированный оплеткой кабель, в случае пробоя изоляции которого разряд происходит на заземленную экранирующую оплетку, а не на окружающие объекты, которыми могут оказаться и люди. Например, СКВИЛ-70.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...