Сержант 2 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. Прочитать не бирке. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 (изменено) Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. А по материалам проводов не видно? Тогда поместить термометр в печь на 100 оС или в термостат в лёд, и посмотреть какой сигнал выдаст в мВ и Ом. Изменено 29 Мая 2013 пользователем Lyuba Цитата
BG83 15 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. Если это термосопротивление, то на его головке будет обязательно написано или 50П, 50М или другие цифры при букве М или П. Если это термопара - то как уже говорили, измерить напряжение при 0 оС и посмотреть в ГОСТе на НСХ термопар ее характеристику. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Термопара даст сопротивление "О" Ом, а термосопротивление, в зависимости от температуры, 50+поправка на температуру = 54 Ом, 100+ поправка = 108 Ом и т.д. Останется только определить материал термосопротивления. Это уже надо взять стакан воды вскипятить, опустить в него датчик и проверить полученное сопротивление с градуировочными таблицами. ТСП примерно 69 или 139 Ом, а ТСМ 72 или 143 Ом. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Да, про термопару забыл. Алгоритм аналогичный, только снимаете мВ и проверяете по таблицам на какую термопару больше похожа. Самый ходовой тип для сравнительно низких температур (до 900 град. С)ТХК хромель - копель. P.S. Самое надежное сдайте в поверку (калибровку). Цитата
libra 558 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 <br />Да, про термопару забыл. Алгоритм аналогичный, только снимаете мВ и проверяете по таблицам на какую термопару больше похожа. Самый ходовой тип для сравнительно низких температур (до 900 град. С)ТХК хромель - копель.<br /><br />P.S. Самое надежное сдайте в поверку (калибровку).<br /> Вот уж не факт ТМК и ТХА по таблице очень близки, но одна до 400С, а другая до 1370С. Отличить только по цвету проводов (опять же если конструкция позволит). Были отличия по градуировочным таблицам импортных и отечественных. Та же ТМК и тип Т (она же СС). Цитата
BG83 15 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Да, про термопару забыл. Алгоритм аналогичный, только снимаете мВ и проверяете по таблицам на какую термопару больше похожа. Самый ходовой тип для сравнительно низких температур (до 900 град. С)ТХК хромель - копель. P.S. Самое надежное сдайте в поверку (калибровку). У ТХК рабочая температура - до 700 максимум, до 800 град.С - кратковременно, выше не тянут. И в плане "ходовых" термопар - более ходовые ТХА (до 1100(кратковр. до 1300). Разница между ТХА и ТХК - ТХК магнитится, ТХА - нет. Цитата
zkira 18 Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 Термопара даст сопротивление "О" Ом, а термосопротивление, в зависимости от температуры, 50+поправка на температуру = 54 Ом, 100+ поправка = 108 Ом и т.д. Останется только определить материал термосопротивления. Это уже надо взять стакан воды вскипятить, опустить в него датчик и проверить полученное сопротивление с градуировочными таблицами. ТСП примерно 69 или 139 Ом, а ТСМ 72 или 143 Ом. ну что то вы совсем запутались, как термопара даст сопротивление 0 Ом?..она только мВ может дать. Можно определить внешне: 1 Если есть шильдики, то ТС 50М, 100П, Pt100 и т.п. означают термометр сопротивления с соответствующей НСХ. Если написано ТХК, ТХА , ППS и т.п.то термопара 2.Шильдиков нет, но есть провода. Если 4 провода, то точно ТС. Если 2, то может быть тот и другой. Но у термопар два провода отличаются внешне, они разные если присмотреться, и оплетка разная. 3.Самый верный способ (с погрешностью естественно, так как условия можете не соблюсти все, мультик ваш не очень точный и т.д) экспериментальный! По сути надо измерить выходной сигнал от датчика, сам датчик опустить в смесь с известной температурой,лучше взять смесь льда и воды (то бищь 0 градусов цельсия. Измеряете выходной сигнал, если кажет что то типо 50 Ом, 100 Ом...то это термометр сопротивления, а вот какой именно это надо дальше выяснять, нужна вторая температурная точка, например кипяток (100 гр.цел) и ГОСТ с НСХ для ТС, там по таблице сравните ваши полученные Ом и определите какой точно ТС. Если будет казать миливольты, причем не нуль (так как температура свободных концов не нулевая), опять же обращаемся к ГОСТу по термопарам и там по таблице ищем подходящие значения. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 7 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2013 ну что то вы совсем запутались, как термопара даст сопротивление 0 Ом?..она только мВ может дать. Обычно, электрики начинают с проверки сопротивления, вот тогда термопара и даст 0 Ом, т.к. это спай двух проводов. А были бы шильдики, так и вопроса бы у человека не было бы. Цитата
libra 558 Опубликовано 8 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2013 3.Самый верный способ (с погрешностью естественно, так как условия можете не соблюсти все, мультик ваш не очень точный и т.д) экспериментальный! По сути надо измерить выходной сигнал от датчика, сам датчик опустить в смесь с известной температурой,лучше взять смесь льда и воды (то бищь 0 градусов цельсия. Измеряете выходной сигнал, если кажет что то типо 50 Ом, 100 Ом...то это термометр сопротивления, а вот какой именно это надо дальше выяснять, нужна вторая температурная точка, например кипяток (100 гр.цел) и ГОСТ с НСХ для ТС, там по таблице сравните ваши полученные Ом и определите какой точно ТС. Если будет казать миливольты, причем не нуль (так как температура свободных концов не нулевая), опять же обращаемся к ГОСТу по термопарам и там по таблице ищем подходящие значения. Обсуждение пошло по второму кругу Цитата
11 сообщений в этой теме