60nik 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Доброго времени суток! Подрядчики во вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках монтируют измерительные преобразователи тока и напряжения EMBSIN 101(121)(Германия). Свидетельств о заводской поверке им поставщики не предоставили, хотя описание типа есть. Подскажите, пожалуйста, может у немцев не бывает таких вещей в принципе? Цитата
alena 71 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Доброго времени суток! Подрядчики во вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках монтируют измерительные преобразователи тока и напряжения EMBSIN 101(121)(Германия). Свидетельств о заводской поверке им поставщики не предоставили, хотя описание типа есть. Подскажите, пожалуйста, может у немцев не бывает таких вещей в принципе? А сертификатов о калибровке тоже нет? Нам во всяком случае при приобретении хотя бы сертификаты предоставляют... Цитата
60nik 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Доброго времени суток! Подрядчики во вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках монтируют измерительные преобразователи тока и напряжения EMBSIN 101(121)(Германия). Свидетельств о заводской поверке им поставщики не предоставили, хотя описание типа есть. Подскажите, пожалуйста, может у немцев не бывает таких вещей в принципе? А сертификатов о калибровке тоже нет? Нам во всяком случае при приобретении хотя бы сертификаты предоставляют... Нету Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 16 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Доброго времени суток! Подрядчики во вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках монтируют измерительные преобразователи тока и напряжения EMBSIN 101(121)(Германия). Свидетельств о заводской поверке им поставщики не предоставили, хотя описание типа есть. Подскажите, пожалуйста, может у немцев не бывает таких вещей в принципе? В принципе, фирмы поставщики знают Российские законы и должны, в соответствии с условиями контракта, выполнить либо калибровку, либо поверку. Смотрите условия поставки. Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Свидетельство о первичной поверке иностранного завода-изготовителя возможно только в случае признания результатов поверки (до появления Росаккредитации проводилось Росстандартом). В остальных случаях проводится первичная поверка при ввозе на территорию РФ. В договоре поставки должно быть определено кто и за чей счет её должен проводить. Так что разбирайтесь со своими снабженцами. p.s. Оформляется ли признание первичной поверки Росаккредитацией я не знаю. Может коллеги подскажут? Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 на Территории РФ легитимна поверка выполненная юридическим лицом зарегистрированным на территории РФ и аккредитованным в установленном порядке в области обеспечения единства измерений или не резидентом, но в отношении которого действуют соглашения таможенного союза... Цитата
Igen 70 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 А можно проще, сдать в поверку, см. приложение. 31082-06.pdf Цитата
Ника 1313 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Доброго времени суток! Подрядчики во вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках монтируют измерительные преобразователи тока и напряжения EMBSIN 101(121)(Германия). Свидетельств о заводской поверке им поставщики не предоставили, хотя описание типа есть. Подскажите, пожалуйста, может у немцев не бывает таких вещей в принципе? А почему вы считаете что первичную поверку вам должен был сделать именно завод-изготовитель? В РФ сейчас нет понятия "первичная поверка при выпуске из производства". Есть Ст. 13 102-ФЗ 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Про "выпуск из производства" - ни слова. Если вы хотели получить прибор с поверкой, то должны были это учесть в договоре поставки, и оплатить "сию хотелку". Если МС завода-изготовителя аккредитована на поверку (а у немцев распространена не поверка, а калибровка) , то они ее и сделают. Если не аккредитована, то или завод или фирма-поставщих может сдать ваше будущее СИ на поверку в любую аккредитованную огранизацию. А сейчас, раз этот момент не был оговорен, сами сдавайте свое СИ в поверку, а потом запускайте в эксплуатацию. Цитата
60nik 0 Опубликовано 24 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Спасибо за советы и комментарии. Заставили ген.подрядчика заняться поверкой этих преобразователей. Ждём результатов. Цитата
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.