Коллеги, подскажите пожалуйста! Подходит срок поверки системы АИИСКУЭ (АИИСКУЭ эксплуатируется на ПС 110/35/10 кВ). В данную систему входят как коммерческие узлы учета электроэнергии так и технические. коммерческие узлы учета соответственно входят в сферу гос. регулирования и подлежат поверке (ТТ,ТН, счетчики, измерительные каналы). А вот нужно ли поверять элементы технических узлов учета или достаточно их калибровки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вот нужно ли поверять элементы технических узлов учета...?

НЕТ, если сможете доказать, что никакого отношения к коммерческому учёту они не имеют (ну и если сможете провести КАЛИБРОВКУ ВСЕХ элементов данного узла учёта).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Коллеги, подскажите пожалуйста! Подходит срок поверки системы АИИСКУЭ (АИИСКУЭ эксплуатируется на ПС 110/35/10 кВ). В данную систему входят как коммерческие узлы учета электроэнергии так и технические. коммерческие узлы учета соответственно входят в сферу гос. регулирования и подлежат поверке (ТТ,ТН, счетчики, измерительные каналы). А вот нужно ли поверять элементы технических узлов учета или достаточно их калибровки?

Если технические узлы учета все таки входят в Вашу АСКУЭ (которая, естественно, должна быть внесена в госреестр), и эти узлы указаны в паспорте АСКУЭ, то они тоже подлежат поверке согласно утвержденной методике. Ведь, по сути, АСКУЭ это единое СИ, имеющее свой номер в Госреестре.

Делать так как предлагает Алексей Георгиевич, на мой взгляд, не совсем правильно. По-моему, это тоже самое, что сказать: у меня есть мультиметр, измерения тока и напряжения мы делаем в сфере ГРОЕИ, а сопротивления- нет. Поэтому по току и напряжению я его поверю, а по сопротивлению-откалибрую. Ерунда какая-то получится. Это уже получится поверка по сокращенной программе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за информацию. Задался данным вопросом с целью сокращения затрат на поверку системы. А можно дать ссылочку на НТД регламентирующую данный вопрос. Пока в наличии есть только ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологическое обеспечение измерительных систем". Согласно его, если ИК сисетемы не входят в сферу ГРОЕИ, то эти ИК можно подвергать калибровке. Может есть еще какая нить НТД, которая прольет свет на эту проблему?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Делать так как предлагает Алексей Георгиевич, на мой взгляд, не совсем правильно. По-моему, это тоже самое, что сказать: у меня есть мультиметр, измерения тока и напряжения мы делаем в сфере ГРОЕИ, а сопротивления- нет. Поэтому по току и напряжению я его поверю, а по сопротивлению-откалибрую. Ерунда какая-то получится. Это уже получится поверка по сокращенной программе.

1. Поверка "по сокращённой программе" нередко практикуется. Ограничиваются не только виды, но и диапазоны измеряемых величин (вот погрешности расширять уже нельзя). А зачем, например, поверять сложный прибор, если он используется только по части своих функций (или диапазонов), по которым в местном ЦСМ или другой поверочной организации есть эталоны, а для поверки по другим функциям его надо везти далеко? Так что вполне нормально поверять только часть функций и каналов АИИСКУЭ.

2. Нет никаких ограничений на совмещение поверки и калибровки применительно к одному и тому же СИ, причём даже при пересечении видов и диапазонов измеряемых величин, по которым он поверяется и калибруется (хоть полностью поверьте, а потом полностью же откалибруйте).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А можно дать ссылочку на НТД регламентирующую данный вопрос. Пока в наличии есть только ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологическое обеспечение измерительных систем". Согласно его, если ИК сисетемы не входят в сферу ГРОЕИ, то эти ИК можно подвергать калибровке. Может есть еще какая нить НТД, которая прольет свет на эту проблему?

Ув. Александр Александрович уже в другой ветке упоминал ПР 50.2.006 п.2.7.

Что касается ГОСТ Р 8.596-2002. Я думаю, ссылаться на него не верно, т.к. речь идет не об отдельном ИК, а о едином СИ-АСКУЭ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Поверка "по сокращённой программе" нередко практикуется...

Дык, я не говорю, что нельзя. Просто оформить надо соответствующим образом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Коллеги, подскажите пожалуйста! Подходит срок поверки системы АИИСКУЭ (АИИСКУЭ эксплуатируется на ПС 110/35/10 кВ). В данную систему входят как коммерческие узлы учета электроэнергии так и технические. коммерческие узлы учета соответственно входят в сферу гос. регулирования и подлежат поверке (ТТ,ТН, счетчики, измерительные каналы).

Если позволите, начну сначала.

АИИС КУЭ является СИ, применяемым в сферах ГРОЕИ, зарегистрированным в ГРСИ, имеющим описание типа и методику поверки. В описании типа обычно приводится перечень измерительных каналов АИИС КУЭ, имеющих нормированные МХ, и, следовательно, подлежащие поверке. Поверка АИИС КУЭ проводится в соответствии с нормативным документом, регламентирующем её поверку, ссылка на которую приведена в описании типа.

нужно ли поверять элементы технических узлов учета или достаточно их калибровки?

Если некоторые из элементов системы используются вне сфер ГРОЕИ и используются, например, для целей технического учёта, то такие элементы могут подлежать калибровке - не поверке.

Кроме того, поверке подлежит вся АИИС КУЭ, а не отдельные её измерительные каналы (ИК). Свидетельство о поверке также оформляется на всю АИИС КУЭ, а не на отдельные ИК.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если технические узлы учета все таки входят в Вашу АСКУЭ (которая, естественно, должна быть внесена в госреестр), и эти узлы указаны в паспорте АСКУЭ, то они тоже подлежат поверке согласно утвержденной методике. Ведь, по сути, АСКУЭ это единое СИ, имеющее свой номер в Госреестре.

Артём Валерьевич!

Полностью признаю Вашу правоту в этом вопросе ("извините, шеф, погорячился"). Действительно, нужно смотреть,

как эти узлы "юридически" прописаны.

Изменено пользователем Алал
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

поверке подлежит вся АИИС КУЭ, а не отдельные её измерительные каналы (ИК). Свидетельство о поверке также оформляется на всю АИИС КУЭ, а не на отдельные ИК.

Всё логично, но допускается ли в свидетельстве о поверке указывать "поверено, за исключением измерительных каналов XX, YY и ZZ"? Для обычных СИ подобное ("кроме измерений с токовыми клещами", например, если клещи потеряли или изначально отсутствуют в комплекте, "ёмкость до 100 мкФ", поскольку у нас нет мер ёмкости больше) широко практикуется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Всё логично, но допускается ли в свидетельстве о поверке указывать "поверено, за исключением измерительных каналов XX, YY и ZZ"?

Разумеется допускается, т.к. на АИИС КУЭ оформляют свидетельство о поверке по форме приложения 1А к ПР 50.2.006. Поэтому обязательно указывают состав измерительных каналов (ИК), на которые распространяется данное свидетельство.

Например, в описании типа АИИС КУЭ указывается 20 ИК, а в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ может быть указан всего лишь 1 ИК, на который распространяется данное свидетельство, если такая АИИС КУЭ всё ещё будет кому-то нужна ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Посмотрел документацию на АСКУЭ наших объектов. Первичные измерители в неё не входят и поверяются отдельно по своим методикам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Александр Александрович, можно еще вопрос на тему АИИСКУЭ? Есть ряд электросетевых объектов на которых смонтированы АИИСКУЭ. Каждая из систем внесена в Госреестр. Но на каждую из этих систем нет отдельных МВИ, т.к планируется, что в дальнейшем эти системы будут входить в одну общую ("глобальную" так сказать). Нужно ли в настоящий момент разрабатывать отдельные МВИ на каждую систему или допускается в дальнешем (при окончательном построении общей)разработать одну общую МВИ? Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Есть ряд электросетевых объектов на которых смонтированы АИИСКУЭ. Каждая из систем внесена в Госреестр. Но на каждую из этих систем нет отдельных МВИ, т.к планируется, что в дальнейшем эти системы будут входить в одну общую ("глобальную" так сказать). Нужно ли в настоящий момент разрабатывать отдельные МВИ на каждую систему или допускается в дальнешем (при окончательном построении общей)разработать одну общую МВИ?

Можно сделать и так, и так. В каждом из вариантов свои плюсы и минусы.

Обычно делают МВИ на каждую АИИС КУЭ, т.к. так проще. А потом в "глобальной" АИИС КУЭ даются ссылки не на обычные ИИК, а на целые системы (разумеется, утверждённого типа). То же самое и с МВИ - в МВИ на "глобальную" АИИС КУЭ даются ссылки не мелкие МВИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 года спустя...

Подскажите пожалуйста, какие поверки и испытания я должен провести в системе в который были заменены некоторые компоненты на новые( ТТ и ТН), которые не прошли периодическую поверку, после замены были составлены и согласованы паспорта-протоколы, нужно ли проводить поверку отдельных ИК по которым произошли изменения. Дополнительные условия если это как то повлияет, поверка АИИС КУЭ в целом намечена на 2013 год.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

После замены компонентов новыми поверенными это должно найти отражение не только в акте замены, но и проведением поверки ИК, в которых произошла замена.

Если будете ждать 2013 года, то должны понимать, что, применяя неповеренные ИК системы, идете на нарушение закона "Об обеспечении единства измерений".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Александр Александрович, объясните поподробнее неопытному в чем заключается поверка ИК (измерительных каналов) и как она проводится, не могу разобраться с методикой поверки явно поверка каналов не прописана.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После замены компонентов новыми поверенными это должно найти отражение не только в акте замены, но и проведением поверки ИК, в которых произошла замена.

Если будете ждать 2013 года, то должны понимать, что, применяя неповеренные ИК системы, идете на нарушение закона "Об обеспечении единства измерений".

Спасибо, меня еще интересует информация о том как проводится поверка ИК. Ни разу не доводилось пересечься этим вопросом. можете сказать что она из себя представляет?

Спасибо за ответ

Изменено пользователем tms
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После замены компонентов новыми поверенными это должно найти отражение не только в акте замены, но и проведением поверки ИК, в которых произошла замена.

Если будете ждать 2013 года, то должны понимать, что, применяя неповеренные ИК системы, идете на нарушение закона "Об обеспечении единства измерений".

Спасибо, меня еще интересует информация о том как проводится поверка ИК. Ни разу не доводилось пересечься этим вопросом. можете сказать что она из себя представляет?

Спасибо за ответ

Смотрите МИ 3000-2006. Очень полезный документ, описывающий процедуру поверки ИК, входящих в состав АИИС КУЭ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Александр Александрович, объясните поподробнее неопытному в чем заключается поверка ИК (измерительных каналов) и как она проводится, не могу разобраться с методикой поверки явно поверка каналов не прописана.

Вообще поверка ИК производится по методике и там всё написано. В общем случае процедура производитя следующим образом:

1) Проверяется общая работоспособность ИК;

2) Исследуется какие СИ входят в состав ИК, проверяются документы, подтверждающие своевременное прохождение поверки с положительными результатами;

3) Производится оценка потерей мощности;

4) Определяются все погрешности - погрешности СИ, плюс угловая и друние методические - и на их основе определяются суммарные погрешности. По отрослевым документам суммарная погрешность ИК активной мощности не должна превышать 1,2 %, хотя в роде как АТС допускает 2 %.

5) Всё это сопровождается оформлением кучи бумаг.

6) На основании всей полученной информации делается вывод о возможности использования ИК.

Это я описал поэлементную поверку ИК. Можно ещё поверить комплексным способом, либо комбинированным. Особенности поверки комплексным способом заключаются в том, что с помощью эталонов имитируются сразу все измеряемые величины и определяются реальные погрешности ИК. Отдельно поверять СИ, входящие в состав ИК при этом нет необходимости. Но данный способ очень сложно реализуем на практике и почти не применяется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Александр Александрович, объясните поподробнее неопытному в чем заключается поверка ИК (измерительных каналов) и как она проводится, не могу разобраться с методикой поверки явно поверка каналов не прописана.

Вообще поверка ИК производится по методике и там всё написано. В общем случае процедура производитя следующим образом:

1) Проверяется общая работоспособность ИК;

2) Исследуется какие СИ входят в состав ИК, проверяются документы, подтверждающие своевременное прохождение поверки с положительными результатами;

3) Производится оценка потерей мощности;

4) Определяются все погрешности - погрешности СИ, плюс угловая и друние методические - и на их основе определяются суммарные погрешности. По отрослевым документам суммарная погрешность ИК активной мощности не должна превышать 1,2 %, хотя в роде как АТС допускает 2 %.

5) Всё это сопровождается оформлением кучи бумаг.

6) На основании всей полученной информации делается вывод о возможности использования ИК.

Это я описал поэлементную поверку ИК. Можно ещё поверить комплексным способом, либо комбинированным. Особенности поверки комплексным способом заключаются в том, что с помощью эталонов имитируются сразу все измеряемые величины и определяются реальные погрешности ИК. Отдельно поверять СИ, входящие в состав ИК при этом нет необходимости. Но данный способ очень сложно реализуем на практике и почти не применяется.

Максим Викторович, можно ссылку на НД, применительно к комплексной поверке ИК, в составе АИИС КУЭ.

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Александр Александрович, объясните поподробнее неопытному в чем заключается поверка ИК (измерительных каналов) и как она проводится, не могу разобраться с методикой поверки явно поверка каналов не прописана.

Вообще поверка ИК производится по методике и там всё написано. В общем случае процедура производитя следующим образом:

1) Проверяется общая работоспособность ИК;

2) Исследуется какие СИ входят в состав ИК, проверяются документы, подтверждающие своевременное прохождение поверки с положительными результатами;

3) Производится оценка потерей мощности;

4) Определяются все погрешности - погрешности СИ, плюс угловая и друние методические - и на их основе определяются суммарные погрешности. По отрослевым документам суммарная погрешность ИК активной мощности не должна превышать 1,2 %, хотя в роде как АТС допускает 2 %.

5) Всё это сопровождается оформлением кучи бумаг.

6) На основании всей полученной информации делается вывод о возможности использования ИК.

Это я описал поэлементную поверку ИК. Можно ещё поверить комплексным способом, либо комбинированным. Особенности поверки комплексным способом заключаются в том, что с помощью эталонов имитируются сразу все измеряемые величины и определяются реальные погрешности ИК. Отдельно поверять СИ, входящие в состав ИК при этом нет необходимости. Но данный способ очень сложно реализуем на практике и почти не применяется.

Максим Викторович, можно ссылку на НД, применительно к комплексной поверке ИК, в составе АИИС КУЭ.

Спасибо!

Именно на АИИС КУЭ методик комплексных поверок мне не попадалось. Просто так как теоретически они могут существовать, я о них упомянул.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После замены компонентов новыми поверенными это должно найти отражение не только в акте замены, но и проведением поверки ИК, в которых произошла замена.

Если будете ждать 2013 года, то должны понимать, что, применяя неповеренные ИК системы, идете на нарушение закона "Об обеспечении единства измерений".

Спасибо, меня еще интересует информация о том как проводится поверка ИК. Ни разу не доводилось пересечься этим вопросом. можете сказать что она из себя представляет?

Спасибо за ответ

Смотрите МИ 3000-2006. Очень полезный документ, описывающий процедуру поверки ИК, входящих в состав АИИС КУЭ.

Спасибо большое за ответ, почитаю сегодня и приму к сведению

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После замены компонентов новыми поверенными это должно найти отражение не только в акте замены, но и проведением поверки ИК, в которых произошла замена.

Если будете ждать 2013 года, то должны понимать, что, применяя неповеренные ИК системы, идете на нарушение закона "Об обеспечении единства измерений".

Как в таком случае правильно оформить результаты поверки? Ведь не вся система заново поверяется, только часть ее. Новое свидельство на систему с указанием поверенных ИК выдавать? И тогда будет у системы 2 свидетельства с разными сроками действия?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что мешает оформить Свидетельство на группу ИИК? При поверке системы они будут поверены повторно

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...