С какими пределами погрешности присваивается метка? +-5 с? Если этого достаточно, то нет проблем.

+-1 с.

Подскажите, откуда +-5 с.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

С какими пределами погрешности присваивается метка? +-5 с? Если этого достаточно, то нет проблем.

+-1 с.

Чем подтвердите? Какими средствами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С какими пределами погрешности присваивается метка? +-5 с? Если этого достаточно, то нет проблем.

+-1 с.

Подскажите, откуда +-5 с.

У нас погрешность метки времени большенства интелектуальных устройств +/- 1 с (бывает и точнее). Но это как правило регламентируется эксплуатационной документацией конкретных устройств, документов регламентирующих это требование я не видел, хотя и не исключаю их наличие.

Требование +/- 5 с - это требование нашего Системного оператора к скорости обновления телеинформации (оно есть также и в ПУЭ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 8 месяцев спустя...

Может кто подскажет!? В системе телемеханики есть пребразователи ( у нас "СПЦ") называются, преобазуют ток, напряжение в цифровой сигнал. Выходит их срок поверки, у нас в Оренбургской обл. их никто не поверяет. Вопрос в том, а нужно ли их вообще поверять??? где это прописано.. никак не найду

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может кто подскажет!? В системе телемеханики есть пребразователи ( у нас "СПЦ") называются, преобазуют ток, напряжение в цифровой сигнал. Выходит их срок поверки, у нас в Оренбургской обл. их никто не поверяет. Вопрос в том, а нужно ли их вообще поверять??? где это прописано.. никак не найду

А они что были поверены («Выходит их срок поверки»)? Какие документы это подтверждают?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может кто подскажет!? В системе телемеханики есть пребразователи ( у нас "СПЦ") называются, преобазуют ток, напряжение в цифровой сигнал. Выходит их срок поверки, у нас в Оренбургской обл. их никто не поверяет. Вопрос в том, а нужно ли их вообще поверять??? где это прописано.. никак не найду

Если они в реестре, почему никто не поверяет? Чем объясняют?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

система телемеханики

Основные функции:

1) Контроль состояния дискретных датчиков и исполнительных механизмов.

2) Прием данных от аналоговых датчиков.

3) Релейное управление.

4) Прием данных от счетчиков (токи, напряжения и пр., только технический учет).

Такие же функции есть и у измерительно-вычислительных комплексов, на базе которых строят АСУТП. И их вносят в ГРСИ.

От термина телемеханика веет чем то военным и железнодорожным.

У нас на УУГ вычислитель с GSM модемом. Коллеги из Газгазгаз получают информацию о потреблённом количестве газа. Что то у нас никто не отважился назвать это системой телемеханики.

Есть 2 разных термина: "телемеханика" и "телеметрия". Телемеханика - это более общее понятие, включающее в себя не только контроль и измерение параметров, но и дистанционное управление технологическим процессом. К примеру, простейшая система дистанционного включения-отключения насоса на скважине с контролем только его состояния (работает или отключен), в которой не задействованы никакие средства измерений, по нашему мнению, не требует никакой поверки или дополнительной аттестации в сфере ОЕИ, хотя и является "телемеханикой".

А вот то, о чем вы говорите (вычислитель с GSM модемом на УУГ), а у нас, к примеру, на всех узлах учета это ещё и контроллеры, установленные поставщиком газа, а также программное обеспечение, установленное в центральной диспетчерской, по всем нашим документам значится как "система телеметрии". Телеметрия (или телеизмерение)- это частный случай телемеханики. Вот здесь, по моему мнению, необходима поверка не только приборов учета, но и всей системы, для подтверждения того, что все те данные, которые находятся в архивах газовых счетчиков, без искажений поступают к поставщику, особенно если после этого он выставляет счет за потребленный газ, оперируя только этими данными. Иначе, если не поверить такую систему, где гарантии, что какие-либо помехи или просто неправильная настройка программного обеспечения не повлияет на то, что данные из газового счетчика прийдут к поставщику немного не те. )

Изменено пользователем JamaL
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

К примеру, простейшая система дистанционного включения-отключения насоса на скважине с контролем только его состояния (работает или отключен), в которой не задействованы никакие средства измерений, по нашему мнению, не требует никакой поверки или дополнительной аттестации в сфере ОЕИ, хотя и является "телемеханикой".

Если скважина с Нарзаном, может никто воевать не и будет, а если с нефтью, то извините

Есть 2 разных термина: "телемеханика" и "телеметрия". Телемеханика - это более общее понятие, включающее в себя не только контроль и измерение параметров, но и дистанционное управление технологическим процессом. К примеру, простейшая система дистанционного включения-отключения насоса на скважине с контролем только его состояния (работает или отключен), в которой не задействованы никакие средства измерений, по нашему мнению, не требует никакой поверки или дополнительной аттестации в сфере ОЕИ, хотя и является "телемеханикой".

А куда у Вас стекается информация? На ПК со специализированным ПО и входными модулями или на щит с лампочками?

А вот то, о чем вы говорите (вычислитель с GSM модемом на УУГ), а у нас, к примеру, на всех узлах учета это ещё и контроллеры, установленные поставщиком газа, а также программное обеспечение, установленное в центральной диспетчерской, по всем нашим документам значится как "система телеметрии". Телеметрия (или телеизмерение)- это частный случай телемеханики. Вот здесь, по моему мнению, необходима поверка не только приборов учета, но и всей системы, для подтверждения того, что все те данные, которые находятся в архивах газовых счетчиков, без искажений поступают к поставщику, особенно если после этого он выставляет счет за потребленный газ, оперируя только этими данными. Иначе, если не поверить такую систему, где гарантии, что какие-либо помехи или просто неправильная настройка программного обеспечения не повлияет на то, что данные из газового счетчика прийдут к поставщику немного не те. )

Согласен, но этого не делают. Потребитель несёт месячный отчёт со своим итого, Газгаз проверяет, связываясь по GSM, если совпало - месяц закрыт, не совпало - выезд на место происшествия. А было бы всё поверено, и ехать никуда не пришлось бы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если скважина с Нарзаном, может никто воевать не и будет, а если с нефтью, то извините

Литр Нарзана дороже литра бензина. И то и другое - деньги, а значит коммерческий учёт.

А куда у Вас стекается информация? На ПК со специализированным ПО и входными модулями или на щит с лампочками?

А какая разница с точки зрения метрологии? Да по разному реализованно, но используется для одних и тех же целей, а следовательно - сфера ГРОЕИ одна и та же.

Согласен, но этого не делают. Потребитель несёт месячный отчёт со своим итого, Газгаз проверяет, связываясь по GSM, если совпало - месяц закрыт, не совпало - выезд на место происшествия. А было бы всё поверено, и ехать никуда не пришлось бы.

Не однозначно. Было бы поверено оба узла и не совпало - всё равно поехали бы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

К примеру, простейшая система дистанционного включения-отключения насоса на скважине с контролем только его состояния (работает или отключен), в которой не задействованы никакие средства измерений, по нашему мнению, не требует никакой поверки или дополнительной аттестации в сфере ОЕИ, хотя и является "телемеханикой".

Если скважина с Нарзаном, может никто воевать не и будет, а если с нефтью, то извините

У нас скважины с простой водой. Интересно, а кто вообще в этом случае должен с нами воевать и за что? За то, чтобы у нас дистанционно включался или отключался насос? Кому какое до этого вообще дело? Если выйдет вдруг из строя телемеханика - будем ездить вручную включать насос. Делов-то. Какое к этому имеет отношение Обеспечение Единства Измерений??

У нас на каждой скважине есть поверенный счетчик, который раз в месяц либо опрашивается другой системой телеметрии, либо переписываются показания вручную слесарями. Здесь понятно - ОЕИ, отчетность за поднятую воду перед налоговой и т.д. А в случае с насосом за 10 лет работы ни разу не встретил человека, который хотя бы из любопытства поинтересовался - нужно ли тут поверять или ещё как-то аттестовывать в сфере ОЕИ систему управления включением-отключением насоса.

Есть 2 разных термина: "телемеханика" и "телеметрия". Телемеханика - это более общее понятие, включающее в себя не только контроль и измерение параметров, но и дистанционное управление технологическим процессом. К примеру, простейшая система дистанционного включения-отключения насоса на скважине с контролем только его состояния (работает или отключен), в которой не задействованы никакие средства измерений, по нашему мнению, не требует никакой поверки или дополнительной аттестации в сфере ОЕИ, хотя и является "телемеханикой".

А куда у Вас стекается информация? На ПК со специализированным ПО и входными модулями или на щит с лампочками?

У нас на компьютер с доисторическим (под DOS) программным обеспечением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если скважина с Нарзаном, может никто воевать не и будет, а если с нефтью, то извините

Литр Нарзана дороже литра бензина. И то и другое - деньги, а значит коммерческий учёт.

А куда у Вас стекается информация? На ПК со специализированным ПО и входными модулями или на щит с лампочками?

А какая разница с точки зрения метрологии? Да по разному реализованно, но используется для одних и тех же целей, а следовательно - сфера ГРОЕИ одна и та же.

Согласен, но этого не делают. Потребитель несёт месячный отчёт со своим итого, Газгаз проверяет, связываясь по GSM, если совпало - месяц закрыт, не совпало - выезд на место происшествия. А было бы всё поверено, и ехать никуда не пришлось бы.

Не однозначно. Было бы поверено оба узла и не совпало - всё равно поехали бы.

Уважаемый Максим Викторович!

1 Ну что Вы прицепились к нарзану, может его литр у Вас в регионе и дороже бензина, мировую экономику это не делает. США разбомбили Ирак без повода, а поющей хором Грузии не помогла...

2 Если ОПО, то хошь не хошь сверяемся с ПБ и с ФЗ 102.

3 то же не однозначно, узел учёта прописывается в договоре.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какое к этому имеет отношение Обеспечение Единства Измерений??

А такое - попадает в СГРОЕИ или нет.

А куда у Вас стекается информация? На ПК со специализированным ПО и входными модулями или на щит с лампочками?

У нас на компьютер с доисторическим (под DOS) программным обеспечением.

У Вас информация стекается в ПК, значит есть ЦАП, АЦП, модули "сухой контакт" и т.д., доисторическое, но ПО, обрабатывающее измерительную информацию, линии связи, наконец. Да к тому же, воду вы продаёте. Так Вы в сфере СГРОЕИ.

Абама из за Вас воевать тоже не будет, но дела поправить Вам надо

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какое к этому имеет отношение Обеспечение Единства Измерений??

А такое - попадает в СГРОЕИ или нет.

А куда у Вас стекается информация? На ПК со специализированным ПО и входными модулями или на щит с лампочками?

У нас на компьютер с доисторическим (под DOS) программным обеспечением.

У Вас информация стекается в ПК, значит есть ЦАП, АЦП, модули "сухой контакт" и т.д., доисторическое, но ПО, обрабатывающее измерительную информацию, линии связи, наконец. Да к тому же, воду вы продаёте. Так Вы в сфере СГРОЕИ.

Абама из за Вас воевать тоже не будет, но дела поправить Вам надо

Дела у нас в порядке. То, что в сфере СГРОЕИ (а именно счетчики воды) у нас поверяется. Но это не значит, что завтра мы всё остальное оборудование, которое не имеет никакого отношения к "измерениям", начнем таскать в Росстандарт для поверок или каких-то там аттестаций. Этак можно построить такие логические цепочки, что и пуговицы на одежде слесаря, который обслуживает счетчик на скважине, которая в сфере СГРОЕИ, потребуется аттестовывать в Росстандарте.

То, что воду мы продаем, да и там, где не продаем, а просто для своих нужд качаем из земли - это сфера госрегулирования несомненно.

А вот по поводу всего остального, перечисленного Вами: "ЦАП, АЦП, модули "сухой контакт" и т.д., доисторическое, но ПО, обрабатывающее измерительную информацию, линии связи", скажите, во-первых, что здесь является "средством измерения"? И почему Вы относите всё это оборудование в сферу госрегулирования ОЕИ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите, что произойдет, если по вине измерительных приборов параметр будет измерен неправильно и система подаст неверную команду? Случится ли пожар, наводнение, убьёт ли кого-нибудь током и т.д.? Если что-то такое всё таки может случится, то Ваша система управления насосом является СИ, используемой в сфере ГРОЕИ - её нужно внести в Госреестр и периодически поверять. Если нет, она тоже является СИ, но вносить её ГР или не вносить, отправлять в поверку или не отправлять - Вы решаете сами.

А то, что никто про это не вспоминал 100 лет - ещё ни о чём не говорит. О Саяно-Шушенской тоже долго не вспоминали, что там турбины надо менять, пока сами знаете, что не случилось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите, что произойдет, если по вине измерительных приборов параметр будет измерен неправильно и система подаст неверную команду? Случится ли пожар, наводнение, убьёт ли кого-нибудь током и т.д.? Если что-то такое всё таки может случится, то Ваша система управления насосом является СИ, используемой в сфере ГРОЕИ - её нужно внести в Госреестр и периодически поверять. Если нет, она тоже является СИ, но вносить её ГР или не вносить, отправлять в поверку или не отправлять - Вы решаете сами.

А то, что никто про это не вспоминал 100 лет - ещё ни о чём не говорит. О Саяно-Шушенской тоже долго не вспоминали, что там турбины надо менять, пока сами знаете, что не случилось.

Ничего не случится, как я уже написал выше. Это не сфера ГРОЕИ.

А вы можете привести пример такой простейшей системы телемеханики, которую я описал, внесенной в Госреестр СИ? Ведь наверняка подобные системы применяются где-то на других предприятиях и в тех сферах (безопасность, экология и т.п.), где все СИ подлежат поверке. Вносило ли хоть одно предприятие подобную систему дистанционного включения-отключения насосом в Госреестр СИ или всем достаточно разрешения на применение этого оборудования, выданного Ростехнадзором или другими надзорными органами без нормирования метрологических характеристик?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я таких не знаю, но думаю, что коллеги, работающие в системе генерации электрической энергии (особенно если это атомные электростанции) такие системы в эксплуатации имеют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...