Добрый день, уважаемые метрологи. Снова обращаюсь к Вам за советом. Вопрос состоит в следующем:

ГОСТ 1983-2001 прописывает загрузку ТН в пределах от 25% до 100% номинальной мощности в классе (при номинальном напряжении), НО при условии значения коэфициента мощности активно-индуктивной нагрузки вторичных цепей НЕ МЕНЕЕ 0,8. Однако, в случае подключения к вторичным цепям ТН только электронных счетчиков электроэнергии, имеющих активную/полную потребляемую мощность параллельной ветви равную 0,8/1,5, получаем cosф = 0.53. При этом счетчики обеспечивают загрузку ТН более, чем на 40% (полная мощность).Как следует правильно поступить в данном случае?

Нужно ли добавлять догрузочные резисторы - чисто активную нагрузку?

А как быть в случаях, когда счетчики обеспечивают бОльшую загрузку, когда добавление догрузочных резисторов для "выправления" косинуса приведет к перегрузке ТН?

Вопрос снят. Решился звонком на завод-изготовитель. Я оказался прав - резисторы не нужны.

Изменено пользователем Joker
Опубликовано

Joker!

Данная тема весьма распространена среди аудиторов, сотрудников проводящих ревизию, калибровку и поверку ИИК. Прежде всего надо помнить, что требования по допускаемой относительной погрешности ТН (и ТТ) нормируют не только амплитудную, но и угловую погрешности. Также, необходимо четко представлять, что назначение ТН (и ТТ), это понижение с заданной точностью значения напряжения (тока), до значений, которые возможно измерить с заданной точностью компактным прибором. В нашем случае счетчиком электроэнергии. Главное заблуждение заключается в том, что многие полагают, что коэффициент мощности (КМ) нагрузки вторичных цепей напрямую зависит от сопротивления проводников и характеристик приборов учета и РЗиА. Например, электронные счетчики с измерительными ТТ имеют явно выраженную ЕМКОСТНУЮ нагрузку, значение КМ которых действительно близко к приведенному. НО! Характер нагузки, КМ (cosF) в линии определяется со стороны ПОТРЕБИТЕЛЯ! Характер нагрузки вторичных цепей лишь вносит незначительное влияние в общую картину. Для примера, при измерении значения КМ и полной мощности вторичных цепей ТН, мультиметром, вольтамперфазометром, анализатором ПКЭ и т.п. мы наблюдаем ИНДУКТИВНУЮ нагрузку, в зависимости от специфики объекта, находящуюся в диапазоне 0,8...0,9. То, что большинство ТН недогружены и значение падения напряжения в линии ТН - счетчик превышает допускаемое значение (0,25% для ОРЭ), это уже другая тема... Характер нагрузки определяется ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭЭ, вторичные цепи лишь незначительно искажают реальное потребление.

Опубликовано (изменено)

Joker!

Данная тема весьма распространена среди аудиторов, сотрудников проводящих ревизию, калибровку и поверку ИИК. Прежде всего надо помнить, что требования по допускаемой относительной погрешности ТН (и ТТ) нормируют не только амплитудную, но и угловую погрешности. Также, необходимо четко представлять, что назначение ТН (и ТТ), это понижение с заданной точностью значения напряжения (тока), до значений, которые возможно измерить с заданной точностью компактным прибором. В нашем случае счетчиком электроэнергии. Главное заблуждение заключается в том, что многие полагают, что коэффициент мощности (КМ) нагрузки вторичных цепей напрямую зависит от сопротивления проводников и характеристик приборов учета и РЗиА. Например, электронные счетчики с измерительными ТТ имеют явно выраженную ЕМКОСТНУЮ нагрузку, значение КМ которых действительно близко к приведенному. НО! Характер нагузки, КМ (cosF) в линии определяется со стороны ПОТРЕБИТЕЛЯ! Характер нагрузки вторичных цепей лишь вносит незначительное влияние в общую картину. Для примера, при измерении значения КМ и полной мощности вторичных цепей ТН, мультиметром, вольтамперфазометром, анализатором ПКЭ и т.п. мы наблюдаем ИНДУКТИВНУЮ нагрузку, в зависимости от специфики объекта, находящуюся в диапазоне 0,8...0,9. То, что большинство ТН недогружены и значение падения напряжения в линии ТН - счетчик превышает допускаемое значение (0,25% для ОРЭ), это уже другая тема... Характер нагрузки определяется ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭЭ, вторичные цепи лишь незначительно искажают реальное потребление.

Т.е., как я понял, КМ нагрузки вторичной цепи практически не будет отличаться от КМ первичной (с учетом угловой погрешности)? Спасибо.

Про проблему нижней границы вторичной нагрузки ТТ можно посмотреть здесь.

Это я тоже читал, но это всего-навсего статья в журнале. А ГОСТ 7746 четко прописывает границы 25-100 %. И регламент АТС ссылается на этот ГОСТ. Так что от нижней границы в 25% от номинальной мощности пока никуда не деться. :unknw:

Изменено пользователем Joker
Опубликовано

Это я тоже читал, но это всего-навсего статья в журнале. А ГОСТ 7746 четко прописывает границы 25-100 %. И регламент АТС ссылается на этот ГОСТ. Так что от нижней границы в 25% от номинальной мощности пока никуда не деться. :unknw:

Это не только статья, но и был доклад Гуртовцева на 11 научно - практической конференции во ВНИИЭ, 31.03-4.04 2008 г., " Метрология электрических измерений в электроэнергетике", где АТС принимал активное участие. Но видно практических выводов, реализованных в виде НД сделано не было... :unknw:

Опубликовано

Немного уходим от темы, речь шла о ТН, соответственно ГОСТ 1983-2001. Небольшое уточнение по ТТ ГОСТ 7746, нижний предел нагрузки 25% установлен при cosF=08L для ТТ с Sном выше 10 ВА. Для ТТ с Sном ниже 10 ВА, нижние пределы существенно отличаются от 25% и нормируются при cosF=1 (чего в природе не бывает). Согласен с автором, недогруз ТТ, в отличие от перегруза, в большинстве случаев, не критичен и кривые погрешностей носят более линейный характер. Но требования ГОСТ никто не отменял.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

Добрый день. Решил не создавать новую тему, а задать вопрос в этой же, так как он тоже касается загрузки ТН.

Вопрос в следующем: есть ТН - НАМИ-10-95, у которого в паспорте написано "Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 - 200". Организация, регистрирующая МВИ, утверждает, что при нагрузке в каждой фазе 25,7 ВА этот ТН недогружен.

Я по образованию не метролог, а электрик, поэтому может каких-то тонкостей не понимаю. но они говорят, что 200 ВА - номинальная нагрузка одной фазы.

В описании типа вообще написано просто:

номинальные нагрузки (ВА)/ классы точности:

- для обмотки N 1 200/0,5

И еще просьба, если будете отвечать,аргументируйте нормативными документами. Спасибо.

Опубликовано

Добрый день. Решил не создавать новую тему, а задать вопрос в этой же, так как он тоже касается загрузки ТН.

Вопрос в следующем: есть ТН - НАМИ-10-95, у которого в паспорте написано "Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 - 200". Организация, регистрирующая МВИ, утверждает, что при нагрузке в каждой фазе 25,7 ВА этот ТН недогружен.

Я по образованию не метролог, а электрик, поэтому может каких-то тонкостей не понимаю. но они говорят, что 200 ВА - номинальная нагрузка одной фазы.

В описании типа вообще написано просто:

номинальные нагрузки (ВА)/ классы точности:

- для обмотки N 1 200/0,5

И еще просьба, если будете отвечать,аргументируйте нормативными документами. Спасибо.

Если внимательно прочитаете описание типа, то увидите фразу:"По назаначению обмотки подразделяются на первичную, вторичную основную и вторичную дополнительную. Выводы А,В,С и Х первичной обмотки трансформатора..."

Из этого можно сделать вывод, что 200 ВА - это для всех трёх фаз.

Опубликовано (изменено)

Добрый день. Решил не создавать новую тему, а задать вопрос в этой же, так как он тоже касается загрузки ТН.

Вопрос в следующем: есть ТН - НАМИ-10-95, у которого в паспорте написано "Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 - 200". Организация, регистрирующая МВИ, утверждает, что при нагрузке в каждой фазе 25,7 ВА этот ТН недогружен.

Я по образованию не метролог, а электрик, поэтому может каких-то тонкостей не понимаю. но они говорят, что 200 ВА - номинальная нагрузка одной фазы.

В описании типа вообще написано просто:

номинальные нагрузки (ВА)/ классы точности:

- для обмотки N 1 200/0,5

И еще просьба, если будете отвечать,аргументируйте нормативными документами. Спасибо.

ИМХО, ваши оппоненты не правы, в паспорте на ТН(см. вложение или по ссылке) в пп. 8.7 есть табличка №8 "Погрешности вторичной основной обмотки..."

Определение погрешностей согласно ГОСТ проводится на 100% и 25% от номинальной нагрузки, эти нагрузки там указаны: 3х66,6 ВА и 3х16,6 ВА - соответственно...

По моему все очевидно... :unknw:

А что касается вообще недогруза, сам я с трехфазными ТН не сталкивался, но Некролог писал, что НАМИ-10-95 держат свой класс точности только при 100% нагрузке, хотя в "Описании типа" об этом ничего не сказанно... Проконсультируйтесь еще у изготовителя, может стоит догрузиться до 66,6 ВА...

NAMI10-95.pdf

Изменено пользователем Kmax2000
  • 1 год спустя...
Опубликовано

Для удобства есть программы для расчета и выбора догрузочных резисторов:

Измерение мощности нагрузки трехфазного трансформатора напряжения

http://www.online-electric.ru/366/366.php

Измерение мощности нагрузки однофазного трансформатора напряжения

http://www.online-electric.ru/367/367.php

Расчет догрузочных резисторов для вторичных цепей трехфазных трансформаторов напряжения

http://www.online-electric.ru/368/368.php

Расчет догрузочных резисторов для вторичных цепей однофазных трансформаторов напряжения

http://www.online-electric.ru/369/369.php

  • 1 год спустя...
Опубликовано

Коллеги добрый день.

Есть ли рекомендации или НТД, куда устанавливать догрузочники? подрядчики планируют их воткнуть в шкафы учета, т.е. к счетчикам(6 шт.), испытательным блокам и т.д.

На мой взгляд их надо ставить в отдельный шкаф, чтобы не греть все остальное.

Опубликовано (изменено)

Коллеги добрый день.

Есть ли рекомендации или НТД, куда устанавливать догрузочники? подрядчики планируют их воткнуть в шкафы учета, т.е. к счетчикам(6 шт.), испытательным блокам и т.д.

На мой взгляд их надо ставить в отдельный шкаф, чтобы не греть все остальное.

Четких рекомендаций нет, только здравый смысл. Догрузочники в цепях тока устанавливайте, где хотите. Сложилось так, что ставят преимущественно у самих счетчиков (чтобы видны были номиналы). В цепях напряжения - максимально близко к ТН (как пример, ящик зажимов, клеммный шкаф и т.д.). В противном случае, величина падения напряжения в линии ТН - счетчик будет очень большой.

Изменено пользователем Metertester
  • 2 года спустя...
Опубликовано

Коллеги, здравствуйте!

Подскажите, допускается ли установка двух догрузочных резисторов в цепь ТТ последовательно? 

Спасибо!

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...