ZER0 0 Опубликовано 12 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 Принципиально! Что бы понять. Есть некий механизм на энкодерах. вручную передвигается в нужное место и засекается показания энкодеров. Автоматическая работа осуществляется путем команды движения в эту точку с остановом. Является ли эта система СИ? Подпадает ли под 102 ФЗ? Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 12 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 27 минут назад, ZER0 сказал: Есть некий механизм на энкодерах. вручную передвигается в нужное место и засекается показания энкодеров. Является ли эта система СИ? А какое отличие системы от обычной рулетки, которая вручную перемещается в нужное место и засекаются показания? 28 минут назад, ZER0 сказал: Автоматическая работа осуществляется путем команды движения в эту точку с остановом. Ручной режим или автоматический не являются критерием отнесения к СИ. Вы получаете некое значение измеряемой величины? Если да, то это измерение. 30 минут назад, ZER0 сказал: Подпадает ли под 102 ФЗ? А это от энкондеров совсем не зависит. Вопрос в том, как вы используете результаты. Отнесение к сфере 102-ФЗ идет по назначению измерения, а не по типу СИ. Если измерение отвечает за безопасность работника, то это сфера, если охрана окружающей среды, то сфера и т.д. Цитата 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения ;2) осуществлении ветеринарной деятельности; 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; 7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; ? выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; 9) оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования; 10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства; 11) осуществлении геодезической и картографической деятельности; 12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 13) проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля; 14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса; 16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти; 17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора);18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии; 19) обеспечении безопасности дорожного движения. Цитата
ZER0 0 Опубликовано 12 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 14 минут назад, scbist сказал: Вы получаете некое значение измеряемой величины? Если да, то это измерение. Нет, меня не интересует конкретные показания счетчика энкодера. Я двигаю телегу пока уствка не совпадет с показанием энкодера. Там, условно точки, не миллиметры или метры. Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 12 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 9 минут назад, ZER0 сказал: Я двигаю телегу пока уствка не совпадет с показанием энкодера. А уставка как определена? Что она из себя представляет? Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 12 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 1 час назад, ZER0 сказал: Является ли эта система СИ? Подпадает ли под 102 ФЗ? нет Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 12 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 14 минут назад, ZER0 сказал: Я двигаю телегу пока уствка не совпадет с показанием энкодера. Очень мало информации. Это может быть и станок с ЧПУ. Он примерно так работает. Может быть испытание, а может и измерение. Цель процесса перемещения тележки непонятна. Цитата
ZER0 0 Опубликовано 12 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 Телега позиционируется в нужной исходной точке вручную. Считывается показания энкодера. Это и есть координаты. Далее например телега вручную движется куда то (координаты этого куда то всегда разные и никогда не повторятся и меня не интересуют потому что телега позиционируется относительно обьекта а не по энкодеру). Далее команда вернись в исходную точку Цитата
ZER0 0 Опубликовано 12 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 2 минуты назад, Alexs_L сказал: нет Мне этот ответ нравится. Но какие аргументы? Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 12 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 1 минуту назад, ZER0 сказал: Телега позиционируется в нужной исходной точке вручную. Считывается показания энкодера. Это и есть координаты. Далее например телега вручную движется куда то (координаты этого куда то всегда разные и никогда не повторятся и меня не интересуют потому что телега позиционируется относительно обьекта а не по энкодеру). Далее команда вернись в исходную точку Это все не имеет значения. Данная система не является средством СИ. Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 12 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 Напоминает алгоритм квадрокоптера. Полетал где-то и вернулся домой. Цитата
ZER0 0 Опубликовано 12 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 Только что, scbist сказал: Напоминает алгоритм квадрокоптера. Полетал где-то и вернулся домой. Точно! но нет. это на колесах и без винта. Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 12 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 1 минуту назад, ZER0 сказал: Мне этот ответ нравится. Но какие аргументы? практический опыт эксплуатации промышленного оборудования. Ни один станок с ЧПУ (а это очень близко к описываемой ситуации) не является средством СИ. Хотя бы потому, что любой наладчик может изменить параметры, ввести корректирующие коэффициенты, которые компенсируют механические люфты к примеру. Ну это только один из доводов. Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 12 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 3 минуты назад, ZER0 сказал: Мне этот ответ нравится. Но какие аргументы? Измерение это процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине. А у Вас что? какие величины Вы получаете? Цитата
ZER0 0 Опубликовано 12 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 Только что, scbist сказал: Измерение это процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине. А у Вас что? какие величины Вы получаете? Никаких. Я оперирую числом считанных точек энкодера. Условно его конечно можно соотнести с метрами. Но это всего лишь координаты. У меня нет таких команд например влево на 3,45 метра. Есть только команды вернуться в точку с координатами x,y Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 12 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 2 часа назад, ZER0 сказал: Никаких Тогда и СИ никаких нет. Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 12 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2024 В связи с чем возник вопрос? Цитата
Мицар 177 Опубликовано 14 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2024 (изменено) В государственный реестр средств измерений (подчеркиваю-средств измерений) внесено десятки типов только газо-сигнализаторов, кои средствами измерений , естественно, не являются. Не раз встречал в том же ГРСИ прочие технические устройства не являющиеся СИ. И судя по всему решая вопрос об отнесении того или иного ТС к СИ соответствующие "компетентные" органы руководствуются вовсе не теми критериями, которые приведены в данной дискуссии в качестве определяющих. Изменено 14 Июля 2024 пользователем Мицар Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 14 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2024 1 час назад, Мицар сказал: В государственный реестр средств измерений (подчеркиваю-средств измерений) внесено десятки типов только газо-сигнализаторов, кои средствами измерений , естественно, не являются. Не раз встречал в том же ГРСИ прочие технические устройства не являющиеся СИ. И судя по всему решая вопрос об отнесении того или иного ТС к СИ соответствующие "компетентные" органы руководствуются вовсе не теми критериями, которые приведены в данной дискуссии в качестве определяющих. О газосигнализаторах. Вы совершенно правы, данное оборудование включены в ГРСИ. 1. Они все таки изначально измеряют как таковые концентрацию определенного (или нескольких) газа. Некоторые и них могут иметь и аналоговый выход, как опцию, или отображение на экране, дисплее, ... 2. Данный тип приборов имеет дискретные выхода, которые срабатывают при определенных концентрациях. И значения концентраций определяются нормативными документами (ПБ, ГОСТ, и др.) и не подлежат изменению. И на предприятии - изготовителе данный алгоритм заложен в конструкцию. 3. Данные приборы обеспечивают безопасность труда, жизнь и здоровье работников. И ЦСМ при поверке определяет правильность срабатывания дискретных выходов. Всё в совокупности приводит к тому, что сигнализаторы попадают в ГРСИ. По крайней мере, это моё видение по поводу того, что сигнализаторы присутствуют в ГРСИ Цитата
Мицар 177 Опубликовано 14 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2024 22 минуты назад, Alexs_L сказал: О газосигнализаторах. Вы совершенно правы, данное оборудование включены в ГРСИ. 1. Они все таки изначально измеряют как таковые концентрацию определенного (или нескольких) газа. Некоторые и них могут иметь и аналоговый выход, как опцию, или отображение на экране, дисплее, ... 2. Данный тип приборов имеет дискретные выхода, которые срабатывают при определенных концентрациях. И значения концентраций определяются нормативными документами (ПБ, ГОСТ, и др.) и не подлежат изменению. И на предприятии - изготовителе данный алгоритм заложен в конструкцию. 3. Данные приборы обеспечивают безопасность труда, жизнь и здоровье работников. И ЦСМ при поверке определяет правильность срабатывания дискретных выходов. Всё в совокупности приводит к тому, что сигнализаторы попадают в ГРСИ. По крайней мере, это моё видение по поводу того, что сигнализаторы присутствуют в ГРСИ 1. Сигнализатор по определению измерять не может, а следовательно и средством измерений быть не может, а следовательно и не может быть включен в реестр средств измерений. Он не измеряет, а лишь сигнализирует о достижении контролируемой физической величиной заданных значений. Исключение составляют приборы совмещающие функции сигнализации и измерения. Таких, кстати, немало. 2 и 3 отношения к критериям отнесения ТС к СИ не имеют. Приборы "обеспечивающие безопасность труда" могут при необходимости проверяться, но не поверяться; сервисными службами, но не поверочными органами; по соответствующим протоколам (методикам} проверок, но не по методикам поверок. Совмещение услуг метрологов и услуг сервиса допустимо и оправдано было в эпоху первых советских пятилеток, но уж никак не во времена как бы рыночной экономики. Намного эффективнее когда каждый занимается своим делом: метрология - своим, сервис - своим. Неоправданное стремление тянуть одеяло на себя, назначать средствами измерений вовсе не средства измерений, метрологам вредит - мое глубокое убеждение. Цитата
ZER0 0 Опубликовано 15 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2024 В 12.07.2024 в 19:11, Alexs_L сказал: В связи с чем возник вопрос? Как всегда, никогда такого не было, и вот опять. До сих пор выпускали продукцию и никто из заказчиков метрологию не требовал. Теперь появился один и требует. Нужны аргументы для того что бы объяснить ему что требования не обоснованы. Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 15 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2024 (изменено) 15 минут назад, ZER0 сказал: Как всегда, никогда такого не было, и вот опять. До сих пор выпускали продукцию и никто из заказчиков метрологию не требовал. Теперь появился один и требует. Нужны аргументы для того что бы объяснить ему что требования не обоснованы. Свои требования чем то обосновывает? Или "Я художник. Я так вижу". В общем то, есть еще один из выходов. Но его необходимо сначала проработать. Прикидываете, во сколько обойдется вклечение в ГРСИ, и предлагете два варианта: без ГРСИ - цена 1, готовность через х; и вариант с ГРСИ - цена 2, срок изгтовления х, ожидание утверждения СИ - y. Как говориться - любой каприз за Ваши деньги. Изменено 15 Июля 2024 пользователем Alexs_L Цитата
ZER0 0 Опубликовано 15 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2024 3 минуты назад, Alexs_L сказал: Свои требования чем то обосновывает? Или "Я художник. Я так вижу". В об щемто, есть еще один из выходов. Но его необходимо сначала проработать. Прикидываете, во сколько обойдется вклечение в ГРСИ, и предлагете два варианта: без ГРСИ - цена 1, готовность через х; и вариант с ГРСИ - цена 2, срок изгтовления х, ожидание утверждения СИ - y. Как говориться - любой каприз за Ваши деньги. Договор уже подписан. Но есть ньюанс. В договоре написано что если есть СИ, то надо метрологию. Теперь дискуссия идет а есть ли у нас СИ? Цитата
ZER0 0 Опубликовано 15 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2024 К стати! Параллельный вопрос для тех кто в теме, а каков порядок денег включение в ГРСИ 4х осевую систему? Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 15 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2024 2 минуты назад, ZER0 сказал: Договор уже подписан. Но есть ньюанс. В договоре написано что если есть СИ, то надо метрологию. Теперь дискуссия идет а есть ли у нас СИ? Но Заказчик чем то обосновывает, что какие то компонеты - это СИ. У Вас диспут: с Вашей точки зрения - система по попадает по ФЗ 102. Ну не можете, не получается найти пункты, код которые бы подходило. А с точки зерния Заказчика - попадает. Но он же в таком случае прибегает к каким то аргументам? Цитата
ZER0 0 Опубликовано 15 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2024 1 минуту назад, Alexs_L сказал: Но Заказчик чем то обосновывает, что какие то компонеты - это СИ. У Вас диспут: с Вашей точки зрения - система по попадает по ФЗ 102. Ну не можете, не получается найти пункты, код которые бы подходило. А с точки зерния Заказчика - попадает. Но он же в таком случае прибегает к каким то аргументам? Со стороны заказчика нет обоснованных аргументов. Он считает что энкодер должен подпадать по ГРСИ и все. Цитата
30 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.