bugor1956 140 Опубликовано 9 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2010 (изменено) Добрый день! Обязательно вести данный журнал и какой формы он должен быть? Спасибо! по требованиям охраны труда и кажется по сосудам под давлением требуется проводить проверки манометров раз в полгода сличением . Форма у нас была произвольная. были колонки с наименованием, зав. №, местоположение. дата, результат проверки ФИО и подпись проверяющего. Мы это делали раз в год, ибо межповерочный интервал 1год. Соответственно вписывали дату поверки, потом через полгода проверяли. Далее следующая поверка подходила. по крайней мере комиссии это проглатывали. Более удобно это делать переносным калибратором давления. Можно также ставить специальные краны, чтобы не демонтировать манометры Изменено 9 Июня 2010 пользователем bugor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ra3xcl 1 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2010 Журнал контрольных проверок манометров2009.rar Добрый день! Обязательно вести данный журнал и какой формы он должен быть? Спасибо! Журнал вести обязательно! вот образец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joey 0 Опубликовано 16 Июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2010 Спасибо. У нас много манометров класса точности 1, можно ли использовать для контроля манометр с таким же классом или обязательно образцовым? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2010 Спасибо. У нас много манометров класса точности 1, можно ли использовать для контроля манометр с таким же классом или обязательно образцовым? Насколько я помню, контрольный манометр и должен иметь класс точности и диапазон измерения, соответствующий проверяемому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2010 Проверка - раз в пол года. Журнал - обязательно, форма не регламентируется. Про класс точности - не помню. НО насколько помню никакие правила безопасности не требуют хуже чем 1,5 (зачем вам кл. точности 1???). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2010 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п. 9.3.2 ..... администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2010 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п. 9.3.2 ..... администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки. Примерно аналогично в п. 5.3.11 ПБ 03-576-03 (сосуды работающие под давлением) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joey 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2010 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 п. 9.3.2 ..... администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки. Примерно аналогично в п. 5.3.11 ПБ 03-576-03 (сосуды работающие под давлением) Получается все манометры находящиеся в котельной должны проходить проверку каждые полгода с внесением в журнал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2010 Получается все манометры находящиеся в котельной должны проходить проверку каждые полгода с внесением в журнал? Именно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joey 0 Опубликовано 4 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 (изменено) Получается все манометры находящиеся в котельной должны проходить проверку каждые полгода с внесением в журнал? Именно так Эх.( Надо в службе иметь отдельного писаря., или менять форму журнала.. Изменено 4 Августа 2010 пользователем Joey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 Эх.( Надо в службе иметь отдельного писаря., или менять форму журнала.. В какой службе? У нас манометры проверяют работники котельной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joey 0 Опубликовано 5 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) Эх.( Надо в службе иметь отдельного писаря., или менять форму журнала.. В какой службе? У нас манометры проверяют работники котельной. Приму к сведению.. Изменено 9 Августа 2010 пользователем Joey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий Когут 5 Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2010 (изменено) Получается все манометры находящиеся в котельной должны проходить проверку каждые полгода с внесением в журнал? Именно так Проверка исправности действия манометра производится в присутствии инспектора оператором или машинистом (кочегаром) котла с помощью трехходового крана или заменяющего его устройства. На тепловых электростанциях проверка манометра может производиться путем сверки показаний двух или более манометров, показывающих давление рабочей среды на одном участке. http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3033/index.htm Изменено 29 Октября 2010 пользователем Юрий Когут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gerbert700 0 Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2010 уважаемые! а вообще какие журналы нужно иметь по котельной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laky_22 0 Опубликовано 23 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 На счет манометров, которые стоят в котельной все понятно. А как быть с манометрами на других линиях или стоящих на компрессорах? Нужна ли им проверка? В каких документах об этом можно прочитать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВВ - метролог 4 Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2011 Первый раз слышу про такой журнал, хотя у нас гора манометров в Котельной завода. Эти манометры регулярно поверяются согласно графикам поверки. на них ведется метрологический паспорт, ставится клеймо. Когда сдавался в поверку, кем и т.д. фиксируется ещё и в Журнале сдачи СИ в поверку. Это стандартная процедура для всех СИ, подлежащих поверке. На фига нужен ещё один какой-то журнал именно для манометров? Не понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2011 На счет манометров, которые стоят в котельной все понятно. А как быть с манометрами на других линиях или стоящих на компрессорах? Нужна ли им проверка? В каких документах об этом можно прочитать? Да почти всем. В соответствии с ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» это распространяется на сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 °С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения; барокамеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fedyache 0 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2012 А как быть с редукторами на газовых баллонах!? Там и манометр и расходомер (показывающее устройство для определения расхода газа) ставятся. На них тоже надо журнал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr1 61 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2012 Уважаемые коллеги, пРоверка манометров раз в полгода должна проводиться КОНТРОЛЬНЫМ манометром (он так и назвывается) с помощью трехходового крана или заменяющего его устройства, и только. В комплект манометра входит специальная струбцина для подключения к трёхходовому крану. Журнал хранится у начальника подразделения, эксплуатирующего сосуды под давлением (котельной/компрессорной и т.д.). Т.е. если нет трёхходового крана, то нет и проверки.Естественно к баллоному хозяйству это не относится. Там поверка манометров с редукторов 1 раз в год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2014 На счет манометров, которые стоят в котельной все понятно. А как быть с манометрами на других линиях или стоящих на компрессорах? Нужна ли им проверка? В каких документах об этом можно прочитать? Да почти всем. В соответствии с ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» это распространяется на сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 °С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения; барокамеры. Не "почти всем", а всем, установленным на сосудах, в соответствии с ПБ 03-576-03. Но большинство технических манометров устанавливаются на трубопроводах... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2014 (изменено) Не забудьте про ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды п.6.2.6. У меня сделана выборка из разных ПБ, где изложены требования к манометрам. Может поможет кому-то. Изменено 3 Марта 2014 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2014 Не забудьте про ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды п.6.2.6. У меня сделана выборка из разных ПБ, где изложены требования к манометрам. Может поможет кому-то. Любовь Николаевна! Уверен поможет всем, пжлст выкладывайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2014 (изменено) При редактировании приложение отцепилось )) Требования к манометрам в различных ПБ. Файлик от Lena597. выдержки из ПБ по манометрам.rar Изменено 17 Марта 2014 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugucky 0 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2014 А как быть с редукторами на газовых баллонах!? Там и манометр и расходомер (показывающее устройство для определения расхода газа) ставятся. На них тоже надо журнал? смотрите в терминологию: границей сосуда (баллона) является запорная арматура, а редуктор установлен после нее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
48 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.