x-206422 0 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2010 Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать с измерительной системой. Система собрана на "коленке", измеряет температуру в помещении (серверная), измерительный элемент - преобразователь температуры DS18S20 (срок действия сертификата № 12525 истек в 2007 году), контроллеры RS2-5.76 (не сертифицированны), то же самое с ПО. Данные выводятся на ПК дежурному персоналу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2010 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать с измерительной системой. Система собрана на "коленке", измеряет температуру в помещении (серверная), измерительный элемент - преобразователь температуры DS18S20 (срок действия сертификата № 12525 истек в 2007 году), контроллеры RS2-5.76 (не сертифицированны), то же самое с ПО. Данные выводятся на ПК дежурному персоналу. Выбирайте сами: 1. Ничего не делать. Рядом с датчиком повесить бытовой термометр (для контроля правильности показаний измерительного канала). 2. Перевести преобразователь в индикаторы. 3. Преобразователь калибровать хотя бы по двум точкам, остальной канал калибровать с помощью соответствующих иммитаторов токовых сигналов (или магазина сопротивлений). 4. Внести в Государственный Реестр СИ датчик и контроллер (как единичные СИ) или систему в целом и поверять. Изменено 26 Августа 2010 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 26 Августа 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2010 А какова задача системы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 27 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 4. Внести в Государственный Реестр СИ датчик и контроллер (как единичные СИ) или систему в целом и поверять.Улыбнуло. Но в целом алгоритм решения проблемы исчерпывающий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x-206422 0 Опубликовано 27 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 А какова задача системы? Информировать дежурных о превышении температурного режима в помещении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x-206422 0 Опубликовано 27 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 Верно по пункту № 1 так бы и делали. (но черт возьми у нас СМК). Придется совместить пункты № 1 и 2, только приобрести электронный термометр внесенный в реестр и поверять его. Что скажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 22 Опубликовано 27 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать с измерительной системой. Система собрана на "коленке", измеряет температуру в помещении (серверная), измерительный элемент - преобразователь температуры DS18S20 (срок действия сертификата № 12525 истек в 2007 году), контроллеры RS2-5.76 (не сертифицированны), то же самое с ПО. Данные выводятся на ПК дежурному персоналу. А измерительный элемент - преобразователь температуры DS18S20 выпущен в период действия сертификата утверждения типа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 27 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 Верно по пункту № 1 так бы и делали. (но черт возьми у нас СМК). Придется совместить пункты № 1 и 2, только приобрести электронный термометр внесенный в реестр и поверять его. Что скажете? может термосопротивление со вторичкой сигнальной? Поверять их и вывести из серверной не измерительную инфу, а сигнал "температура больше или меньше нормы" и не париться. Канал для такого сигнала наверняка не проблема в серверной найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasiliy 3 Опубликовано 27 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 Верно по пункту № 1 так бы и делали. (но черт возьми у нас СМК). Придется совместить пункты № 1 и 2, только приобрести электронный термометр внесенный в реестр и поверять его. Что скажете? У нас так всегда, сначала придумаем себе проблему, а потом думаем как её решить. Может вам СМК исправить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 27 Августа 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2010 А какова задача системы? Информировать дежурных о превышении температурного режима в помещении Конечная цель какая? 1. Праздное любопытство? 2. Отключение системы или включение дополнительного охлаждения, чтоб не испортилась? 3. Спасение людей, работающих в помещении? Исходя из этого и выбирайте пути предложенные Алалом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x-206422 0 Опубликовано 1 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2010 А какова задача системы? Информировать дежурных о превышении температурного режима в помещении Конечная цель какая? 1. Праздное любопытство? 2. Отключение системы или включение дополнительного охлаждения, чтоб не испортилась? 3. Спасение людей, работающих в помещении? Исходя из этого и выбирайте пути предложенные Алалом. Ближе всего 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2010 Ближе всего 2. Если оборудования для калибровки нет, то посмотрите вариант Дмитрия Владимировича. Если Ваш датчик выпущен до 2007 года, то поверять можно его. И ещё, неужели у Вас нет ни одного переносного поверенного термометра на нужный диапазон, с помощью которого можно методом сличения проверить показания измерительного канала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 1 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2010 Если вариант 2, то закон Вас не неволит. Делайте то, что Вам удобнее. Поверять Вы не обязаны, а калибровать или "проверять исправность" системы Вам решать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x-206422 0 Опубликовано 3 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2010 Ближе всего 2. Если оборудования для калибровки нет, то посмотрите вариант Дмитрия Владимировича. Если Ваш датчик выпущен до 2007 года, то поверять можно его. И ещё, неужели у Вас нет ни одного переносного поверенного термометра на нужный диапазон, с помощью которого можно методом сличения проверить показания измерительного канала? Т.е. если я правильно вас понял поверяем только датчики (при соблюдении вышеописанных условий), а остальные компоненты не трогаем? А по поводу наличия поверенного термометра: его и вправду нет, на данный момент есть не внесенные в гос.реестр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2010 Т.е. если я правильно вас понял поверяем только датчики (при соблюдении вышеописанных условий), а остальные компоненты не трогаем? А по поводу наличия поверенного термометра: его и вправду нет, на данный момент есть не внесенные в гос.реестр. что у вас за заморочки ? если нужно измерять температуру, поставьте поверенный датчик с цифровым выходом по какому-нить протоколу и кидайте себе значение температуры на верхний уровень. Зачем всё это обзывать измерительной системой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2010 Т.е. если я правильно вас понял поверяем только датчики (при соблюдении вышеописанных условий), а остальные компоненты не трогаем? Для того, чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, необходимо уточнить некоторые детали. Если есть желание, скиньте Ваш адрес на a.alfeev@vtg.gazprom.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mardannk 0 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2014 Доброе утро Всем метрологом. Господа такой вопрос-при калибровке измерительных каналов учитывается ли линия связи ????? У нас в формулярах на измерительные каналы-указаны- сам контроллер, модуль ввода-вывода и барьер. Как быть с линии связи, каким нормативным документом пользоваться ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2014 Доброе утро Всем метрологом. Господа такой вопрос-при калибровке измерительных каналов учитывается ли линия связи ????? У нас в формулярах на измерительные каналы-указаны- сам контроллер, модуль ввода-вывода и барьер. Как быть с линии связи, каким нормативным документом пользоваться ??? При калибровке ИК Вы должны определить действительные метрологические характеристики канала в целом, т.е. с линиями связи, датчиками, барьерами, контроллером..и т.д. до устройства отображения информации. Если Вам такую методику не предоставил изготовитель измерительной системы, Вам придется ее разработать самим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatolCHAA 3 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2014 Здравствуйте! Аналогичную работу мы выполняем следующим образом: снимаем датчик температуры и помещаем его в калибратор температуры (желательно сертифицированный),которым выставляем три точки измерений при включенных СИ измерительного канала, результаты измерений считываем с устройства индикации и заносим в протокол. Это может быть протокол калибровки, у нас именно так, а также можно назвать технической ревизией или диагностикой.Но должна быть местная методика калибровки и т.п.По результатам измерений выписываем свидетельство...Если каибратор температуры не сертифицирован, то необходимо использовать образцовый термометр.С уваженим ЧАА, г. Минск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2014 Если Вам такую методику не предоставил изготовитель измерительной системы, Вам придется ее разработать самим. Можете воспользоваться типовой методикой "РД153-34.0-11.205-98 Методические указания «Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки.» А чисто руками мы делаем поэлементную калибровку - т.е. преобразователь температуры калибруется отдельно, а канал: - если термопара, то от той панели куда приходит термокабель (чаще всего у нас термопары замурованы и это первая панель куда приходит сигнал, т.е. то место где установлен термометр компенсирующий температуру свободных концов) задаем в линию градуировочные значения в милливольтах (учитывая компенсацию свободных концов) у многих калибраторов эта функция есть. - если термометр сопротивления, то проверку делаем прямо от датчика, если недоступно - от первого клемника Но каждая система уникальна и требует индивидуального подхода, да и отрасли различны и имеют специфику в орг и иных вопросах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.