intload 2 Опубликовано 23 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2024 Добрый день. Имелась производственная необходимость измерения расхода метанола подаваемого на скважины. Точность измерения не важна, больше как индикатор расхода и для сравнения одинаково ли распределяются потоки на разные скважины. Для решения задачи было решено самостоятельно изготовить сужающие устройства с фланцевым отбором -ДФС. Исходные данные: - D20 трубопровода 50мм - расход метанола 17-20 л/мин - плотность метанола 791,8 кг/м3 - дин.вязкость 0,00059 Па*с - избыточное давление 4 кгс/см2 - температура среды 10-15 гр.С Чертеж ДФС прилагаю, при проектировании старался соблюсти ГОСТы, с учетом возможностей нашего токарного цеха. Диаметр d20 диафрагмы решил делать 13мм для получения перепада в районе 5-6 кПа при расходе 17-18 л/мин, так как планировали использовать дифманометр диапазоном 10кПа. По факту временно поставили датчик давления Метран-150CD калиброванный на 63кПа с импульсными трубками длиной около 2м (оба одинаковой длины). В итоге установив одинаковые ДФС на два трубопровода и подав через сужающие устройства метанол с давление 4кгс/см2, ориентировочным расходом 17-20 л/мин на датчиках давления получили около нулевой перепад (0,04 кПа). Это мой первый опыт в изготовлении расходомера, понимал что точность в измерении будет никакая, но все же странно что перепад полностью отсутствует. Датчики перепада довольно чувствительные и точные. Импульсные трубки проверили что заполнены метанолом до самого датчика, значит и в трубопроводе измеряемая среда полностью заполняет внутренний диаметр. Где мог ошибиться в расчетах? Возможно ли что проблема в импульсных трубках? Или диаметр диафрагмы выбран неверно (хотя пересчитали с теми же исходными данными в лицензионном «Расходмер ИСО» и тоже получили что перепад будет в районе 6кПа). Прошу помощи разобраться с проблемой? Цитата
jballa 69 Опубликовано 23 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2024 Расчёт правильный. Я бы проверил 3-ходовой кран на герметичность. Цитата
intload 2 Опубликовано 24 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 6 часов назад, jballa сказал: Расчёт правильный. Я бы проверил 3-ходовой кран на герметичность. Спасибо за совет, датчики калибровались в сборе с кранами. Проблем не было. Уравнительный вентиль тоже рабочий. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 24 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 12 часов назад, intload сказал: датчик давления Метран-150CD калиброванный на 63кПа 1. Максимально измеряемое давление датчиком? Имеется ввиду не насколько калиброван, а какое значение перепада максимальное? 13 часов назад, intload сказал: на датчиках давления получили около нулевой перепад (0,04 кПа) 2. Где наблюдаете это значение: на датчике, на СКАДЕ, какое то иной источник отображения? 3. Значение тока в токовой петле датчика? 4. HART - окммуникатор имеется? (проверить значения настроек: максимум / минимум давлений для токовой петли; также посмотреть значения тока при нулевом перепаде, и при работе на СУ) Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 24 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 13 часов назад, intload сказал: - дин.вязкость 0,00059 Па*с в ПО введено значение 0,000059. Хотя существенного изменения это не вносит. Цитата
intload 2 Опубликовано 24 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 35 минут назад, Alexs_L сказал: 1. Максимально измеряемое давление датчиком? Имеется ввиду не насколько калиброван, а какое значение перепада максимальное? 2. Где наблюдаете это значение: на датчике, на СКАДЕ, какое то иной источник отображения? 3. Значение тока в токовой петле датчика? 4. HART - окммуникатор имеется? (проверить значения настроек: максимум / минимум давлений для токовой петли; также посмотреть значения тока при нулевом перепаде, и при работе на СУ) Датчик калибровал и устанавливал не я, но информация такая: 1. Сенсор датчика измеряет максимум до 250 кПа. Но на калибраторе пневматическом довольно точно улавливал перепады от 1 до 10 кПа 2. отображение на дисплее датчика, передачи на верхний уровень нет. 3. и 4. Буду на объекте на следующей неделе попробую данные снять с hart коммуникатора и сделать фото. Ход мысли интересный. Я так понял, что возможно отображение на дисплее под другой диапазон настроено? Цитата
intload 2 Опубликовано 24 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 2 минуты назад, Alexs_L сказал: в ПО введено значение 0,000059. Хотя существенного изменения это не вносит. Да ошибся, но это для фото делал расчет. До этого считал с верными значениями Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 24 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 2 минуты назад, intload сказал: 3. и 4. Буду на объекте на следующей неделе попробую данные снять с hart коммуникатора и сделать фото. Ход мысли интересный. Я так понял, что возможно отображение на дисплее под другой диапазон настроено? Да, именно так. Не помню на каких именно моделях МЕТРАН это было, но настройка выходного тока, и настройка отображения на местном дисплее выполнялась в разных местах меню. Желательно, конечно, прогнать датчик по всему диапазону (0-63 кПа) на калибраторе. Тогда однозначно будет уверенность в нем. Цитата
intload 2 Опубликовано 24 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 5 минут назад, Alexs_L сказал: Да, именно так. Не помню на каких именно моделях МЕТРАН это было, но настройка выходного тока, и настройка отображения на местном дисплее выполнялась в разных местах меню. Желательно, конечно, прогнать датчик по всему диапазону (0-63 кПа) на калибраторе. Тогда однозначно будет уверенность в нем. Спасибо. Перепроверим датчики. Подобный прецедент был с диапазонами, но все же склоняюсь что где-то ошибся в конструкции самого узла и выборе отверстия диафрагмы. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 24 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 (изменено) 21 час назад, intload сказал: датчик давления Метран-150CD 7 часов назад, intload сказал: Сенсор датчика измеряет максимум до 250 кПа Датчик давления изначально на диапазон (0 − 250 кПа) (модель 150 CD - 3 - ... ) или ((-250) − 250) кПа (модель 150 CD - 3T - ...) ? И еще ну совсем банальное предположение: камеры датчика перепада давления не могли перепутать при подключении? Изменено 24 Ноября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
intload 2 Опубликовано 24 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2024 50 минут назад, Alexs_L сказал: Датчик давления изначально на диапазон (0 − 250 кПа) (модель 150 CD - 3 - ... ) или ((-250) − 250) кПа (модель 150 CD - 3T - ...) ? И еще ну совсем банальное предположение: камеры датчика перепада давления не могли перепутать при подключении? Метран-150CD3, камеры и трубки подключить должны были правильно. Но все равно проверю Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 25 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2024 Добрый день! Всё должно работать. А расход действительно есть? Не закрыт какой-нибудь кран на трубопроводе? Нельзя ли увеличить расход и посмотреть, изменятся ли показания? У нас был случай- расходомер не показывал, потому что в камерах не было диафрагмы. Избыточное давление у Вас в расчёте 40 кгс/см2, а в сообщении 4 (просто наблюдение, на сам расчёт не влияет). К монтажу диафрагмы есть замечание- для жидкости отбор давления нужно делать от нижней половины трубопровода, а на фото, судя по всему, вертикально вверх, как для газа. При эксплуатации скопится свободный газ- расходомер будет показывать неправильно. Цитата
intload 2 Опубликовано 26 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 В 24.11.2024 в 18:17, Alexs_L сказал: Датчик давления изначально на диапазон (0 − 250 кПа) (модель 150 CD - 3 - ... ) или ((-250) − 250) кПа (модель 150 CD - 3T - ...) ? И еще ну совсем банальное предположение: камеры датчика перепада давления не могли перепутать при подключении? Камеры и диапазоны проверили. Подключены верно. Диапазон на дисплее соответствует токовому выходу 0-63 кПа. Цитата
intload 2 Опубликовано 26 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 18 часов назад, Vadim_A сказал: Добрый день! Всё должно работать. А расход действительно есть? Не закрыт какой-нибудь кран на трубопроводе? Нельзя ли увеличить расход и посмотреть, изменятся ли показания? У нас был случай- расходомер не показывал, потому что в камерах не было диафрагмы. Избыточное давление у Вас в расчёте 40 кгс/см2, а в сообщении 4 (просто наблюдение, на сам расчёт не влияет). К монтажу диафрагмы есть замечание- для жидкости отбор давления нужно делать от нижней половины трубопровода, а на фото, судя по всему, вертикально вверх, как для газа. При эксплуатации скопится свободный газ- расходомер будет показывать неправильно. Добрый день. Расход в трубопроводе есть, давление подняли до 8кг. Краны открыты, уравнительный закрыт, на вентельной сборке приоткрыли сбросники - метанол сразу потек без воздуха. Проверить наличие диафрагмы пока нет возможности, но уверяют что все установили верно. Цитата
Rais 51 Опубликовано 26 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 В 23.11.2024 в 18:33, intload сказал: для сравнения одинаково ли распределяются потоки на разные скважины. Это гребенка? Если да, то возможно установив диафрагмы с малым бетта, повысили сопротивление данной линии и "расход" пошел по другим линиям. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 26 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 1 час назад, Rais сказал: Это гребенка? Если да, то возможно установив диафрагмы с малым бетта, повысили сопротивление данной линии и "расход" пошел по другим линиям. Интересная мысль. В 23.11.2024 в 20:33, intload сказал: Имелась производственная необходимость измерения расхода метанола подаваемого на скважины. (Цитата только для отображения обращения к ТС). Есть возможность предоставить тхнологическую схему? Не всю, а только где метанол задействован. И есть еще на этих линиях датчики давления, манометры - для сравнительного анализа. Цитата
intload 2 Опубликовано 26 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 6 часов назад, Rais сказал: Это гребенка? Если да, то возможно установив диафрагмы с малым бетта, повысили сопротивление данной линии и "расход" пошел по другим линиям. Большое спасибо за совет. Примерно так и произошло, плюс реальный расход, который подается на деле оказался меньше из-за температурного режима на улице. при увеличении расхода и перекрытии запорных арматур на всех ответвлениях ситуация получше Цитата
intload 2 Опубликовано 26 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2024 5 часов назад, Alexs_L сказал: Интересная мысль. (Цитата только для отображения обращения к ТС). Есть возможность предоставить тхнологическую схему? Не всю, а только где метанол задействован. И есть еще на этих линиях датчики давления, манометры - для сравнительного анализа. Большое спасибо за помощь. Проблема из-за того что плохо разобрался в технологии Цитата
18 сообщений в этой теме