Перейти к контенту

12 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Доброго времени суток всем!

Подскажите пожалуйста, где можно прочитать о требованиях к заземлению в поверочной лаборатории? Наша фирма начинает проектировать/производить автоматизированные системы. Начальство считает что в дальнейшем необходимо будет получать аккредитацию на право поверки. Сейчас идет ремонт в здании и будет делаться заземление. С меня требуют информацию какое должно быть заземление в лаборатории, чтобы потом не было проблем с аккредитацией.

PS

Оборудование которое будет использоваться осциллограф, калибратор, генератор сигналов сложной формы итд. Предполагается наличие двух земель: защитной и сигнальной/инструментальной. Вот к этим землям и нужны требования.

PSS

Вопрос необходимости такой аккредитации нашей фирме можно пока не поднимать. Я пытался сказать начальнику что это может быть финансово не выгодно, но мне ответили пока разобраться с землей, а до аккредитации еще не скоро потом и поговорим =)

Опубликовано

"Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности.

Спасибо большое за ответ! Имелись ввиду дополнительные "метрологические" требования. По ответу делаю вывод что их нет и можно делать стандартное заземление.

  • Специалисты
Опубликовано

ПУЭ и т.д. регламентирует требования к защитным заземлениям. Вам еще надо учесть, что Вы землю используете как сигнальную. Тут возможны варианты. Все зависит от частоты сигналов. Ваша земля может работать как антенна. В земляном проводе могут наводиться какие-то токи попадание которых в прибор нежелательно. Нормативных документов по этому поводу я не знаю, но возможно Вам придется подбирать опытным путем точки соединения контура и траекторию его прокладки. По моему опыту теоретически просчитать сигнальную землю и наводки на нее сложно. Приходится экспериментировать.

Опубликовано

Разговор скорее следует вести о различных контурах заземления и то только в случае есле у вас в здании имеется силовое оборудование. В худшем случае необходимо отдельный контур заземления на сеть для подключения измерительной техники. Далее выбрать место соединения где контура будут обьеденяться.

Опубликовано

По опыту известно, что если подключаться к общей земле, где висит куча электробытовухи или какие-нибудь мощные генераторы, пускатели и т.д. то можно столкнуться с различными помехами, наводками или "блуждающими" токами. Мы сделали отдельный для данного помещения контур заземления. У вас он по видимому будет называться сигнальным/инструментальным. А с технической точки зрения все делали по ПУЭ. Ни у кого вопросов не возникало. :rolleyes:

Опубликовано

Спасибо большое за ответ! Имелись ввиду дополнительные "метрологические" требования. По ответу делаю вывод что их нет и можно делать стандартное заземление.

В старых нормативных документах, например, было такое требование:

92. На участке поверки образцовых средств измерений и средств измерений высокой точности размещаются потенциометрические и мостовые установки (У309, У355, У1133, У3О3 и др.)...Источники питания, регулировочные устройства и переключатели установок должны быть экранированы и надежно изолированы от земли, а все экраны — заземлены.

Заземление должно быть электрометрическим и индивидуальным. Сопротивление контура заземления должно быть не более 0,5 Ом.

Это цитата из раздела: 2.3 Требования к помещениям лаборатории измерительной техники "Правил метрологического обеспечения средств измерений в Советской Армии Военно-Морском Флоте",Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва - 1977 г.

Т.е. в лабораториях измерительной техники целесообразно делать два заземления. Общее (защитное) - с сопротивлением не более 4 Ом, и индивидуальное (или как Вы назвали сигнальное/инструментальное) с сопротивлением не более 0,5 Ом.

  • 1 год спустя...
Опубликовано

подниму старую тему, тоже надо делать заземляющий контур в новом помещении.

Как выглядит конструктивно заземление "общее" и "сигнальное". Поделитесь у кого есть, может план или картинки.

  • Специалисты
Опубликовано

подниму старую тему, тоже надо делать заземляющий контур в новом помещении.

Как выглядит конструктивно заземление "общее" и "сигнальное". Поделитесь у кого есть, может план или картинки.

Общее - смотрите ПЭУ, в интернете есть на эту тему очень много информации. А вот электрометрический контур сложнее, тем более если хотите добиться 0,5 Ом. Лет двадцать назад читал методику расчета. Необходимо учитывать состав почвы, влажность в самые сухие периоды летом и зимой, проводимость, поверхность заземляющих контактов и т.д. У нас в ЦСМ есть колодец, куда закопаны заземлители, туда добавляются солевые растворы, если сопротивление не в норме.

  • 9 лет спустя...
Опубликовано

Уважаемые коллеги, есть вопрос, частично касающийся данной теме. Наша компания занимается поставками электронных компонентов и возникла необходимость проводить входной контроль, следовательно, нужно делать зону ESD со всей антистатической защитой. Есть ли какие-то нормативные документы, регламентирующие правила укладки антистатического напольного покрытия и подключения его к шине заземления? Да и вообще интересно почитать в целом про заземление испытательных лабораторий и центров. Заранее благодарен

Опубликовано
57 минут назад, Ефим сказал:

Есть ли какие-то нормативные документы, регламентирующие правила укладки антистатического напольного покрытия и подключения его к шине заземления? Да и вообще интересно почитать в целом про заземление испытательных лабораторий и центров. Заранее благодарен

ГОСТ IEC 61340-5-1-2019

ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021

ОСТ 11 073.062-2001

 

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку