Spartak 0 Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2011 Добрый день коллеги! Необходимо провести измерение температуры и влажности в климатической камере в девяти точках. С погрешностью измерения температуры ±0,5 градуса, влажности 1-3%. Кто сталкивался с подобными многоканальными приборами, подскажите, очень выручите!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 16 Июня 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2011 Добрый день коллеги! Необходимо провести измерение температуры и влажности в климатической камере в девяти точках. С погрешностью измерения температуры ±0,5 градуса, влажности 1-3%. Кто сталкивался с подобными многоканальными приборами, подскажите, очень выручите!!! Если речь идет об аттестации, то в настоящее время появились два ГОСТа по этим вопросам: 1. ГОСТ Р 53618-2009 "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры" 2. ГОСТ Р 53616-2009 "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности". Для измерений влажности достаточно одноканального средства измерений. Погрешность измерений влажности 3 % обеспечивается большинством СИ с абсорбционным датчиком влажности (ИВА-6, ИВТМ-7 и др.), 1 % обеспечивает специальное исполнение датчика влажности для термогигрометра ИВА-6. Многоканальные измерители температуры есть на 8 и 16 каналов МИТ у фирмы Изтех (Москва) и 12 каналов ТМ-12 фирмы Сибэкоприбор. Для них еще необходимы первичные термопреобразователи температуры - для погрешности 0,5 град это платиновые термопреобразователи сопротивления.Требования к их классу точности указать без учета диапазона измерений температуры затруднительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
power 0 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Добрый день коллеги! Необходимо провести измерение температуры и влажности в климатической камере в девяти точках. С погрешностью измерения температуры ±0,5 градуса, влажности 1-3%. Кто сталкивался с подобными многоканальными приборами, подскажите, очень выручите!!! Посмотрите на www.softron.com.ua, погрешность сенсоров SHT75 здесь и здесь Изменено 13 Июля 2011 пользователем power Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2011 Для применения в климатических камерах НПК "Микрофор" разработал и выпускает измерительные преобразователи влажности и температуры ДВ2ТС(М)-5Т-5П-АК, основной особенностью которых является возможность длительной работы в условиях высокой влажности. Ознакомиться с преобразователями можно на нашем сайте по адресам: microfor.ru/htm/application/termokamers.php, microfor.ru/products/catalog/dv2tsm-3t-p/, microfor.ru/products/catalog/iva6b2k/ Кроме того, мы можем предложить комплекс для аттестации климатических камер, включающий 1 преобразователь влажности и температуры ДВ2ТС-5Т-5П-АК (диапазон измерения температуры -40...+60°С, относительной влажности - 0...100% с основной абсолютной погрешностью +/-2%) и 9 или 15 модулей аналогового ввода МАВ-ТС с платиновыми термопреобразователями сопротивления класса А (МАВ-ТС). Все это подключается к РС через преобразователь интерфейса RS485/USB и опрашивается программой SensNet. В программе SensNet предусмотрена возможность автоматического пересчета показаний влажности согласно показаниям преобразователей температуры при измерениях в климатических камерах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Miklash 0 Опубликовано 29 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Всем доброго дня! Задача: измерение температуры в диапазоне 0...300 оС в водной среде с содержанием NaCl 3...100 г/л. Возможные средства измерений: платиновые, медные или никелевые термопреобразователи сопротивления (ТС) без чехла. Подскажите, пожалуйста, какие преимущества и недостатки у медных и никелевых ТС в подобных условиях (кроме того, что по ГОСТу 6651-2009 диапазоны измерений этими ТС не превышают 200 оС). Заранее благодарен! Дмитрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 29 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Если не считать температуру, то на первый план выходит коррозионная стойкость. Кто дольше проработает в Вашем рассоле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metronics 8 Опубликовано 29 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Добрый день коллеги! Необходимо провести измерение температуры и влажности в климатической камере в девяти точках. С погрешностью измерения температуры ±0,5 градуса, влажности 1-3%. Кто сталкивался с подобными многоканальными приборами, подскажите, очень выручите!!! Логгеры TESTO: testo 174H, testo 175 H1, testo 176 H1, testo 176 H2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 28 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2021 В 16.06.2011 в 20:52, Маслов В.А. сказал: Если речь идет об аттестации, то в настоящее время появились два ГОСТа по этим вопросам: 1. ГОСТ Р 53618-2009 "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры" 2. ГОСТ Р 53616-2009 "Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности". Для измерений влажности достаточно одноканального средства измерений. Погрешность измерений влажности 3 % обеспечивается большинством СИ с абсорбционным датчиком влажности (ИВА-6, ИВТМ-7 и др.), 1 % обеспечивает специальное исполнение датчика влажности для термогигрометра ИВА-6. Многоканальные измерители температуры есть на 8 и 16 каналов МИТ у фирмы Изтех (Москва) и 12 каналов ТМ-12 фирмы Сибэкоприбор. Для них еще необходимы первичные термопреобразователи температуры - для погрешности 0,5 град это платиновые термопреобразователи сопротивления.Требования к их классу точности указать без учета диапазона измерений температуры затруднительно. Добрый день. Как вы считаете, насколько реально при 60 градусах с 95% влажности до 25% влажности добиться скорости изменения абсолютного значения 140%\ч. Камера внутренним размером 6000х4500х4300 мм. с 25 до 95% при 60 градусах в 30 минут уложились. Считаю в обратную сторону это не реально и за 2 часа (за 1,5 часа с 95% до 54% успела опустится), хотелось бы подтверждение получить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 28 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2021 1 час назад, LameSANO сказал: Как вы считаете, насколько реально при 60 градусах с 95% влажности до 25% влажности добиться скорости изменения абсолютного значения 140%\ч. Ничего не понял. 70 % за 30 минут. Так уложились, или нет? 1 час назад, LameSANO сказал: за 1,5 часа с 95% до 54% успела опустится А как происходит осушение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 28 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2021 5 часов назад, LameSANO сказал: Как вы считаете, насколько реально при 60 градусах с 95% влажности до 25% влажности добиться скорости изменения абсолютного значения 140%\ч. Вполне реально. Можно запустить основной холодильный агрегат на короткое время, и одновременно нагреватель. Весь пар сконденсируется на испарителе очень быстро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2021 В 28.04.2021 в 18:41, scbist сказал: Ничего не понял. 70 % за 30 минут. Так уложились, или нет? А как происходит осушение? c 25% до 95% при 60 градусах за 30 минут уложились, а вот с 95% до 25% в 30 минут нет, до 54% дошли за 2,5 часа . Объем камеры в районе 120м3. По осушению тонкостей не знаю, но диапазон рабочий от -40 до +60. По влажности на 35 градусах с 95% до 25% дошли до 40% за 2 часа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2021 22 часа назад, ОлегШ сказал: Вполне реально. Можно запустить основной холодильный агрегат на короткое время, и одновременно нагреватель. Весь пар сконденсируется на испарителе очень быстро. Т.е. ошибка в программировании камеры или не достаточная мощность оборудования на объем в 120м3? Или как кто-то говорит, можно включить физически какой-то регулятор, но это не сильно поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 29 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2021 20 минут назад, LameSANO сказал: По влажности на 35 градусах с 95% до 25% дошли до 40% за 2 часа... Такое ощущение, что осушение происходит естественным путем. Просто вентиляцией. 21 минуту назад, LameSANO сказал: По осушению тонкостей не знаю, но диапазон рабочий от -40 до +60. Хоть марку камеры назовите. Может осушение конструкцией не предусмотрено. У меня была камера влажности. Там был холодильный агрегат. Он работал в двух разных режимах. При охлаждении просто снижал температуру, а при осушении выгонял влагу. Но агрегат надо было переводить из одного режима в другой переключением магистрали. Сами понимаете, если температура соответствует заданной, то хладагент в камеру не попадет. Компрессора, кстати, включались кнопкой на пульте управления камеры. Посмотрите инструкцию по эксплуатации камеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2021 3 часа назад, scbist сказал: Такое ощущение, что осушение происходит естественным путем. Просто вентиляцией. ... В климокамере, вентиляцией? 3 часа назад, scbist сказал: ... Посмотрите инструкцию по эксплуатации камеры. Испанский стыд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 30 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 10 часов назад, boss сказал: В климокамере, вентиляцией? Ну если конструкцией осушение не предусмотрено, то просто приоткрываешь дверь, или технологическое отверстие и влага уходит естественным путем. Есть еще один древний способ - пропускать воздух через селикагель. Правда, его надо периодически прожаривать, чтобы он нормально работал. Но не думаю, чтобы камера 120 кубов так осушалась. Судя по информации, которую нам выдали, осушение в камере не работает вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 30 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 15 часов назад, scbist сказал: Такое ощущение, что осушение происходит естественным путем. Просто вентиляцией. Хоть марку камеры назовите. Может осушение конструкцией не предусмотрено. У меня была камера влажности. Там был холодильный агрегат. Он работал в двух разных режимах. При охлаждении просто снижал температуру, а при осушении выгонял влагу. Но агрегат надо было переводить из одного режима в другой переключением магистрали. Сами понимаете, если температура соответствует заданной, то хладагент в камеру не попадет. Компрессора, кстати, включались кнопкой на пульте управления камеры. Посмотрите инструкцию по эксплуатации камеры. Инструкция это хорошо, но мы исполнитель/изготовитель данной камеры . Проблема в том, что делали, собирали и обкатывали камеру одни с якобы красивыми графиками, а метрологию делаю и сдаю я. В итоге, пока пришли к тому, что изначально камера не была спроектирована к такому резкому осушению. Посмотрим, чем все закончится . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 30 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 24 минуты назад, LameSANO сказал: делали, собирали и обкатывали камеру одни с якобы красивыми графиками, Ну так берите их за хобот, тащите к камере и пусть покажут, как получился красивый график. А инструкцию почитать, в любом случае не вредно. Камера хоть шумит, когда идет осушение? Компрессор работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 30 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 21 час назад, LameSANO сказал: Т.е. ошибка в программировании камеры или не достаточная мощность оборудования на объем в 120м3? Нет, не ошибка. Осушение штатным осушителем происходит гораздо медленнее, чем повышение влажности. Поэтому скорости увлажнения и осушения будут разные. Но в экстренном случае вполне можно сбросить влажность, и очень быстро. Как уже советовали выше - открыванием двери камеры, либо, как я делаю - включаю главный компрессор вручную на короткое время. Для аттестации камеры это, конечно, не годится, но для испытаний - вполне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 30 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 51 минуту назад, ОлегШ сказал: как я делаю - включаю главный компрессор вручную на короткое время. У меня была немецкая камера и там в инструкции четко сказано, что холодильный компрессор может работать в двух режимах. Один - охлаждение, второй - осушение. Для перевода с одного режима работы холодильного компрессора на другой надо переключить два крана. Т.е. переключить выход - вход компрессора с одной магистрали на другую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 30 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 33 минуты назад, scbist сказал: У меня была немецкая камера У нас тоже есть немецкие KPK-630, у них четыре компрессора: три на разные степени охлаждения и один компрессор чисто на осушение. Но они маленькие, меньше кубометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 30 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2021 18 минут назад, ОлегШ сказал: Но они маленькие, меньше кубометра. У меня камера была много больше. Проблема в том, что если гнать фреон прямо в камеру, то испаритель после обледенения перестает "испарять" фреон и компрессор вместо газа давит жидкость и портится. В камерах с осушением компрессор работает на промежуточный "хладоноститель" типа тосола. Т.е. фреон охлаждает тосол, а уже тосол идет в камеру при температуре минус 40 и вымораживает влагу. В более современных камерах может быть применена система ноуфрост, как в бытовых холодильниках, или температура испарителя положительная, чтобы "шапка" не образовывалась. Но в любом случае, если осушение предусмотрено, то холодильник должен работать и его должно быть слышно. P.S. Я не помню, чтобы ку меня в КПК-630 было 4 компрессора. В моей один цилиндр был большой и один агрегат маленький. Под емкостью для воды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 14 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 В 30.04.2021 в 13:29, scbist сказал: Ну так берите их за хобот, тащите к камере и пусть покажут, как получился красивый график. А инструкцию почитать, в любом случае не вредно. Камера хоть шумит, когда идет осушение? Компрессор работает? Программист поигрался с ПИД-регулятором, в итоге с 95 до 25% при 60 С, время уходит 42 минуты (первоначально было ~4 часа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey247 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2022 Здравствуйте, уважаемые товарищи! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: имеется датчик температуры с допуском 0,1°С (диапазон 0-150°С), необходимо его проверить. Подскажите пожалуйста с каким допуском должен быть проверящий датчик и главное название этого датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 6 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2023 Получается, что кроме Rotronic Hygropalm больше ничего и нет сейчас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.