1 час назад, Хуршид Шукуров сказал:

помогите, как считать диаметр стабилизирующая диафрагма (СУ)?

В специальном ПО, либо обратиться в ЦСМ они вам посчитают

  • 8 месяцев спустя...
Опубликовано
В 10.06.2022 в 11:25, Tresh63 сказал:

В специальном ПО, либо обратиться в ЦСМ они вам посчитают

Это понятно, но у нас спорный вопрос с специалистами ЦСМ. Я хотел узнать как правильно измерят такие СУ.

Опубликовано
20 минут назад, Хуршид Шукуров сказал:
В 10.06.2022 в 10:25, Tresh63 сказал:

В специальном ПО, либо обратиться в ЦСМ они вам посчитают

Это понятно, но у нас спорный вопрос с специалистами ЦСМ. Я хотел узнать как правильно измерят такие СУ.

Что значит правильно измерят. Есть параметры перепада давления и параметров трубопровода при которых будет рассчитываться диафрагма с возможной выдачей чертежа. Или у вас какие-то другие варианты?

Опубликовано
56 минут назад, Хуршид Шукуров сказал:
В 10.06.2022 в 09:25, Tresh63 сказал:

В специальном ПО, либо обратиться в ЦСМ они вам посчитают

Это понятно, но у нас спорный вопрос с специалистами ЦСМ. Я хотел узнать как правильно измерят такие СУ.

Не совсем понятно, что вас интересует но может вам поможет ГОСТ Р  8.899-2015 пункты 8.5 и 8.6

Опубликовано
В 10.06.2022 в 08:12, Хуршид Шукуров сказал:

помогите, как считать диаметр стабилизирующая диафрагма (СУ)?

М.б. вас интересует предохранительная шайба для ротационных счетчиков типа RVG (Газэлектроника, г. Арзамас) или РСГ (Сигнал, г. Энгельс)?

Опубликовано
В 01.03.2023 в 19:24, boss сказал:

М.б. вас интересует предохранительная шайба для ротационных счетчиков типа RVG (Газэлектроника, г. Арзамас) или РСГ (Сигнал, г. Энгельс)?

image.png.a8af7172fd45676b106cac0038ef8e9a.png

  • 5 месяцев спустя...
Опубликовано
В 07.03.2023 в 15:52, Хуршид Шукуров сказал:

image.png.a8af7172fd45676b106cac0038ef8e9a.png

учитываются ли втутрен. диаметр вентиляционный отверсия тоэс диаметр   при оформление сертификата поверки. Примеру измеряли внутрен.диаметр СУ 65,4 мм и измеряли вентиляционный отверсия 2,3 мм. Итоговый результат 65,4+2,3=67,7 мм. Какой результат правильно при оформление сертификат о поверке 65,4 или 67,7. 

Опубликовано
3 часа назад, Хуршид Шукуров сказал:

учитываются ли втутрен. диаметр вентиляционный отверсия тоэс диаметр   при оформление сертификата поверки. Примеру измеряли внутрен.диаметр СУ 65,4 мм и измеряли вентиляционный отверсия 2,3 мм. Итоговый результат 65,4+2,3=67,7 мм. Какой результат правильно при оформление сертификат о поверке 65,4 или 67,7. 

Скорее всего такие диафрагмы не должны применяться.

Согласно ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 дополнительных отверстий быть не должно. 

Опубликовано
В 07.03.2023 в 13:52, Хуршид Шукуров сказал:

image.png.a8af7172fd45676b106cac0038ef8e9a.png

Я не специалист. Но...

1.Вам надо проводить измерения расхода основного продукта, а не сопутствующего. Поэтому диаметр СУ 65,4 мм.

2.Сложение диаметров основного и дополнительного отверстий для измерения не будет равно увеличению диаметра основного отверстия на 2,3 мм. То есть для диафрагмы с отверстиями 65,4 мм и 2,3 мм и диафрагмы с  одним отверстием 67,7 перепад давлений будет разным.

  • 6 месяцев спустя...
Опубликовано
В 15.08.2023 в 16:47, Влдмир сказал:

Я не специалист. Но...

1.Вам надо проводить измерения расхода основного продукта, а не сопутствующего. Поэтому диаметр СУ 65,4 мм.

2.Сложение диаметров основного и дополнительного отверстий для измерения не будет равно увеличению диаметра основного отверстия на 2,3 мм. То есть для диафрагмы с отверстиями 65,4 мм и 2,3 мм и диафрагмы с  одним отверстием 67,7 перепад давлений будет разным.

спасибо

Опубликовано
В 15.08.2023 в 16:03, Rais сказал:

Скорее всего такие диафрагмы не должны применяться.

Согласно ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 дополнительных отверстий быть не должно. 

да Вы 100% прав. Но ГОСТ 8.586 является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 5167-1:2003. В ИСО таких отверстия допускается. 

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...