dvornik_2002 1 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Всем привет! Пожалуйста помогите разобраться с проблемой. У нас на электростанции ведется наладка блока. Интересуют формулы расчета расходов воды и пара. Пока баланс вода/пар не сходятся очень сильно. Пар: имеется сопло, на котором метраном меряется перепад. К соплу есть заводской паспорт и расчет параметров. Наладчики вбили формулу для определения расхода пара: Qm=0,000004*a*e*d^2*корень(deltaP*plotnost), где а - коэффициент расхода, е - поправочный множитель на расширение, d - диаметр отверстия сужающего устройства в мм, deltaP - перепад давления на сужающем устройстве в кПа, plotnost - плотность в кг/м3. Эта формула у них одинакова и для воды и для пара, только плотности они считают по разному. Вопрос: правильно-ли считать по такой формуле расходы воды и пара, и надо-ли у расхода пара учитывать степень сухости? Спасибо. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 А давление и температуру пара не измеряете? Цитата
allar 90 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) Ваш узел учета тепла должен содержать счетчик количества теплоносителя (вода, пар) в составе: - датчик перепада давления (он у Вас есть); - датчик давления (сведения отсутствуют); - датчик температуры (сведения отсутствуют); - вычислитель (или корректор, кто как называет) - устройство которое измеряет выходные сигналы с датчиков, вычисляет количество теплоносителя, хранит полученную информацию и осуществляет другие сервисные функции. При этом для воды и пара вычисление производится по двум различным алгоритмам, следовательно у Вас должно быть по хорошему 2 отдельных комплекта счетчиков, либо двухканальный вычислитель, который может отдельно считать пар и воду с двумя комплектами указанных выше датчиков (для учета воды показаниями датчика давления условно можно пренебречь, то есть датчик давления может отсутствовать, а для расчетов использоваться некая константа). Далее, расчитать расход по приведенной Вами формуле можно, но, если не ошибаюсь эта формула из ГОСТов серии 8.563, которые отменены и вместо них введены ГОСТы серии 8.586 (таким образом Ваш счетчик можно считать морально устаревшим только на этом основании). Но основная проблема скорее всего в другом: Главная задача вычислителя - определить плотность среды. Если Ваша среда неоднородна (то вода, то пар, то смесь воды и пара - сделать это очень проблематично). Основной документ для расчета плотности воды или пара: - МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 0…1000 °C И ДАВЛЕНИЯХ 0,001…100 МПа. В документе представлены алгоритмы расчета плотности воды, насыщенного (пограничное состояние пара) и перегретого пара. В вычислитель программируется один из этих трёх алгоритмов для того или иного вида среды, при этом если среда постоянно меняется - погрешность определения плотности будет резко повышаться. Изменено 21 Октября 2011 пользователем allar Цитата
dvornik_2002 1 Опубликовано 21 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Шарипов: Извините, забыл. Температура и давление измеряется. allar: Спасибо, посмотрю. Я не так выразился: не сходится баланс пара и воды на входе и выходе из барабана котла. Цитата
y_zorro 0 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 формула кривущая я так понимаю перепадомер заведен в ПТК как токовый сигнал 4-20мА? так? 1. проверить правильно ли настроен перепадомер в поле (шкала и единицы измерени). Эти данные из паспорта на СУ нужно взять 2. Скорее всего этот перепадомер не вычисляет корень. Следовательно в ПТК нужно извлекать корень из входного значения. 3. Необходимо делать коррекцию по давлению и температуре учитывая расчетные данные на диафрагму из того же паспорта Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 15 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 (изменено) Я не так выразился: не сходится баланс пара и воды на входе и выходе из барабана котла. Лично для меня непонятно, зачем сводить баланс по котлу? У Вас что не вся вода превращается в пар? Или пар увлажняется? Не проще ли измерять только объем питательной воды? Утечек то, ведь, из котла нет. Изменено 16 Ноября 2011 пользователем MNS Цитата
GreenGhoul 0 Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Лично для меня непонятно, зачем сводить баланс по котлу? У Вас что не вся вода превращается в пар? Или пар увлажняется? Не проще ли измерять только объем питательной воды? Утечек то, ведь, из котла нет. У котлов есть продувки, которые периодически сбрасывают воду (зашламление и высокое солесодержание). Сам столкнулся с проблемой пересчёта расхода пара. Есть узлы учёта. Стоят диафрагмы, перепадники и избыточники и термосопротивления. Расход считает ОВЕНская РМ1 Не знаю, как проверить, правельно ли считают. Сам АСУшник, с КИП и метрологией почти не знаком, так в общем. Искал формулы расчётов, методики всякие. От всяких чисел Рейнольдса, альтитуд и всего такого сломал мозг. Даже не знаю как быть. Работу работать надо, но вот как? Цитата
allar 90 Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Лично для меня непонятно, зачем сводить баланс по котлу? У Вас что не вся вода превращается в пар? Или пар увлажняется? Не проще ли измерять только объем питательной воды? Утечек то, ведь, из котла нет. У котлов есть продувки, которые периодически сбрасывают воду (зашламление и высокое солесодержание). Сам столкнулся с проблемой пересчёта расхода пара. Есть узлы учёта. Стоят диафрагмы, перепадники и избыточники и термосопротивления. Расход считает ОВЕНская РМ1 Не знаю, как проверить, правельно ли считают. Сам АСУшник, с КИП и метрологией почти не знаком, так в общем. Искал формулы расчётов, методики всякие. От всяких чисел Рейнольдса, альтитуд и всего такого сломал мозг. Даже не знаю как быть. Работу работать надо, но вот как? Есть куча специализированных программ. Например "Расходомер ИСО". Если Вам просто сверить нужно - обратитесь в ЦСМ. Значения можно взять из часового архива. Цитата
sandro 0 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Приветствую всех! Ребят может кто-нибудь скинуть ГСССД 187-99 или ГСССД 98-86. Интересуют не таблицы а аналитика расчета плотности пара по давлению и температуре. Весь нэт перерыл не нашел. Может кто нибудь помочь? Данная информация необходима для организации подсчета массового расхода пара по данным объемного расхода и рассчитанной плотности пара. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 17 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Выкладываю правильные коэффициенты из ГСССД 187-99: ГСССД 187-99_Таблица_П2_Коэф-ты.doc Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Приветствую всех! Ребят может кто-нибудь скинуть ГСССД 187-99 или ГСССД 98-86. Интересуют не таблицы а аналитика расчета плотности пара по давлению и температуре. Весь нэт перерыл не нашел. Может кто нибудь помочь? Данная информация необходима для организации подсчета массового расхода пара по данным объемного расхода и рассчитанной плотности пара. ГСССД нет, сам в своё время искал, но безрезультатно. Пользуюсь для расчётов книгами : 1. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях.rar - таблицы 2. Ривкин С.Л. Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара 1984.rar - таблицы 3. "Влажный воздух" - справочное пособие, покупал в АВОК. Рекомендую. Стоит недорого. Цитата
TYAKOOF 0 Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста методику расчета расходомерной шайбы. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 30 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста методику расчета расходомерной шайбы. Читайте ГОСТ 8.586-2005 или РД 50-411-83. Там всё есть. Цитата
jballa 69 Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Всем привет! Пожалуйста помогите разобраться с проблемой. У нас на электростанции ведется наладка блока. Интересуют формулы расчета расходов воды и пара. Пока баланс вода/пар не сходятся очень сильно. Пар: имеется сопло, на котором метраном меряется перепад. К соплу есть заводской паспорт и расчет параметров. Наладчики вбили формулу для определения расхода пара: Qm=0,000004*a*e*d^2*корень(deltaP*plotnost), где а - коэффициент расхода, е - поправочный множитель на расширение, d - диаметр отверстия сужающего устройства в мм, deltaP - перепад давления на сужающем устройстве в кПа, plotnost - плотность в кг/м3. Эта формула у них одинакова и для воды и для пара, только плотности они считают по разному. Вопрос: правильно-ли считать по такой формуле расходы воды и пара, и надо-ли у расхода пара учитывать степень сухости? Спасибо. Структура формулы правильная. Для более точного ответа надо бы знать некоторые данные. - чем измеряется расход воды? Тоже соплом? - диаметр измерительного трубопровода и диаметр отверстия сопла - диаметр измерительного трубопровода и диаметр отверстия устройства для измерения воды - в каких единицах измеряется расход пара и воды? - что значит «не сходятся очень сильно»? Какая разница в %-ах? И на какой интервал времени? - пар измеряется насыщенным (на выходе из котла) или перегретым (после перегрева)? - средняя температура и давления воды и пара в измерительном устройстве? - приводите пару часовых масс воды и пара для периода, когда блок работал в постоянном режиме. Т.е. не было пусков и остановок и расход пара и воды было более менее постоянно. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 31 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Структура формулы правильная. Для более точного ответа надо бы знать некоторые данные. - чем измеряется расход воды? Тоже соплом? - диаметр измерительного трубопровода и диаметр отверстия сопла - диаметр измерительного трубопровода и диаметр отверстия устройства для измерения воды - в каких единицах измеряется расход пара и воды? - что значит «не сходятся очень сильно»? Какая разница в %-ах? И на какой интервал времени? - пар измеряется насыщенным (на выходе из котла) или перегретым (после перегрева)? - средняя температура и давления воды и пара в измерительном устройстве? - приводите пару часовых масс воды и пара для периода, когда блок работал в постоянном режиме. Т.е. не было пусков и остановок и расход пара и воды было более менее постоянно. У меня тоже ТЭЦ и проблема таже самая, попробую пояснить , я думаю ситуации у нас схожие. Питательная вода подается на котел, она идет чаще всего по одной нитки, измеряется диафрагмой. Цикл котла сложный, это не чайник - залили закипел - пар вышел. Не буду загружать, но цикл растянут по времени есть куча перетоков и контуров. После котла, чаще всего пар уходит двумя паропроводами, параметры пара высокие - 500 С, 90 или 140 кгс/см2, ни о каком насыщении и пароводяной смеси речь не идет. Наши станции все в основном с поперечными связями, т.е. после котлов общий паропровод и с него идет отбор на турбины, перед турбинами пар измеряется соплами, а у самой турбины цикл тоже сложный есть производственные отборы - когда пар 100 ИЛИ 30 АТА отдается потребителю, есть свои технологический отборы и море всего, но общий баланс по станции - выработка с котлов и подача пара турбинам должен биться между собой и балансу по воде. Еще у каждого из агрегатов свой кпд. У нас сейчас внедряется автоматизированная система расчета техникоэкономических показателей. Мы тоже карячимся с расчетом пара по фактическим значениям давления и тем-ры. Чуть позже напишу как считаем мы, (бегу к начальнику) Цитата
xsmart 0 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 Здравствуйте все. Аналогичная проблема. Хотелось бы узнать верны ли мои рассуждения и вычисления. Постановка задачи следующая. Имеется паровой котел, регулятор расхода пара (задвижка), расходомер, измеряющий линейную скорость пара. Расходомер стоит после задвижки. Имеются также датчики давления в самом котле (до задвижки) и в паропроводе (после задвижки). Делаю несколько допущений: 1. В котле пар насыщенный с давлением P1 2. После задвижки пар испытывает адиабатное расширение (давление падает до P2) и становится перегретым Во время работы котла P1 и P2 меняются. Масса вышедшего пара из котла равна m = V1 * ρ1, где V1 объем пара до задвижки ρ1 - плотность пара до задвижки, фактически равная плотности насыщенного пара при давлении P1 По закону адиабатного расширения P1*V1^k = P2*V2^k, где V2 - объем расширившегося пара после задвижки k - коэффициент адиабатного расширения, который для воды равен приблизительно 1.3 и почти не меняется в зависимости от температуры Соответственно можем посчитать степень расширения пара, зная P1 и P2 V1 = V2 * (P2/P1)^1/k = V2 * (P2/P1)^0.763 V2 можем вычислить, зная линейную скорость пара и сечение паропровода V2 = S*v*t, где S - площадь сечения паропровода v - линейная скорость пара t - время Подставив эти выражения в формулу для массы, получим: m = ρ1 * S * v * t * (P2/P1)^0.763 разделив обе части на время, получим выражение для массового расхода в кг/с (при условии, что скорость в м/с, плотность в кг/м3, площадь в м2, давление не важно в чем, но оно должно быть абсолютным) Q = ρ1 * S * v * (P2/P1)^0.763 Остается дело за малым - вычислить плотность насыщенного пара ρ1 при давлении P1. Насыщенный пар - газ далеко не идеальный, и для этой цели уравнение состояния идеального газа не подходит. Поэтому использую полиномиальную аппроксимацию табличных значений (взял за основу таблицу до 100 бар): ρ = 0.000008 * P^3 - 0.0003 * P^2 + 0.4983 * P + 0.1065, где ρ - плотность насыщенного пара, кг/м3 P - абсолютное давление, бар Точность у этой аппроксимации очень хорошая Собственно, вот.. Заметьте, что температура нигде не фигурирует. Это объясняется первым допущением, что в котле пар насыщен и соответственно нам известна его плотность. Но меня терзают сомнения на счет второго допущения о том, что пар расширяется по адиабате. Вычисления будут производиться в ПЛК в реальном времени (10 раз в секунду). Когда доберусь до объекта - не знаю... Потестируйте пжлст, если у кого есть возможность.. Цитата
xsmart 0 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 (изменено) Насыщенный пар - газ далеко не идеальный, и для этой цели уравнение состояния идеального газа не подходит. Перечитав, пересчитав и переосознав написанное, пришел к выводу, что фигня всё это.. в самом определении адиабатного расширения заложено уравнение состояния идеального газа. Соответственно, уравнения адиабатного расширения малоприменимы к насыщенному пару. Нужен датчик температуры в паропроводе после задвижки, а его нет. Или переносить расходомер до задвижки, где плотность известна. Превед инженерам-технологам. Изменено 13 Августа 2014 пользователем xsmart Цитата
Lena597 291 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2014 Насыщенный пар - газ далеко не идеальный, и для этой цели уравнение состояния идеального газа не подходит. Перечитав, пересчитав и переосознав написанное, пришел к выводу, что фигня всё это.. в самом определении адиабатного расширения заложено уравнение состояния идеального газа. Соответственно, уравнения адиабатного расширения малоприменимы к насыщенному пару. Нужен датчик температуры в паропроводе после задвижки, а его нет. Или переносить расходомер до задвижки, где плотность известна. Превед инженерам-технологам. да, Вы правы для измерения расхода пара очень важно знать его параметры в месте установки расходомера. Цитата
BasilOK 2 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) Извините, а зачем изобретать велосипед и заморачивать себе мозг? Зачем эти вручную забитые формулы, какие-то адиабаты??.. Устанавливайте нормальный узел учета пара с коррекцией по давлению-температуре для перегретого пара; и давлению либо температуре для насыщенного. Все алгоритмы вычисления для обоих состояний пара давно выведены, утверждены и аттестованы. Берите тот же Тэкон-19.02М в качестве теплоэнергоконтроллера, "заливайте" очередь задач и живите спокойно Изменено 26 Августа 2014 пользователем BasilOK Цитата
Lena597 291 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Извините, а зачем изобретать велосипед и заморачивать себе мозг? Зачем эти вручную забитые формулы, какие-то адиабаты??.. Устанавливайте нормальный узел учета пара с коррекцией по давлению-температуре для перегретого пара; и давлению либо температуре для насыщенного. Все алгоритмы вычисления для обоих состояний пара давно выведены, утверждены и аттестованы. Берите тот же Тэкон-19.02М в качестве теплоэнергоконтроллера, "заливайте" очередь задач и живите спокойно :yes-yes:/> Да!!! Ну как нам это в голову не пришло!!! Цитата
20 сообщений в этой теме