erzi 0 Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2010 Уважаемые специалисты, возникла такая вот проблема с поверкой трансформаторов тока 0,4кВ. На данный момент в системе технического учета электроэнергии на нашем предприятии устанавливаются счетчики электроэнергии с межповерочным интервалом 16лет. При этом на фидерах установлены трансформаторы тока с межповерочным интервалом 4года. Через год возникнет проблема с поверкой трансформаторов тока - так как почти все присоединения проблематично выводить для замены ТТ. В связи с этим возник вопрос - а можно ли отказаться от поверки трансформаторов тока 0,4кВ законным путем? Если есть такая возможность, то подскажите пожалуйста!!! (Можно ли заменить стандартную поверку ТТ, на проверку основных характеристик в работе, без вывода присоединения в ремонт?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 201 Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2010 В свете последних решений нашего правительства (Закон об энергоэффективности и увеличение в 3 раза количества инспекторов госнадзора) боюсь Вам этого избежать не удастся. Искренне жаль - понимаю все неудобства (сами через это прошли). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 9 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2010 можно ли отказаться от поверки трансформаторов тока 0,4кВ законным путем? Законных пути два: 1. отказаться от учёта электрической энергии, 2. заменить счётчики на бестрансформаторные (тогда имеющиеся трансформаторы поверять не потребуется). Понимаю, что ни один из этих путей Вас не устроит. Всё остальное - вне закона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
erzi 0 Опубликовано 9 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2010 с большой бы радостью установили бестрансформаторные счетчики прямого включения, но где найти счетчик на 300-400А прямого включения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cat100 2 Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2010 Я чего-то не пойму. Это технический учет? Не коммерческий? Если коммерческий - никуда вы от поверки не денетесь. А технический - то не ваше ли это внутренее дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2010 Через год возникнет проблема с поверкой трансформаторов тока - так как почти все присоединения проблематично выводить для замены ТТ. Зачем их менять? Организуйте поверку на месте эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nilaus 0 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2010 Через год возникнет проблема с поверкой трансформаторов тока - так как почти все присоединения проблематично выводить для замены ТТ. Зачем их менять? Организуйте поверку на месте эксплуатации. Установите трансформаторы тока ТОП (ТШП) -0,66. У них межповерочный интервал 8 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zhaldibin22 0 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2010 Я чего-то не пойму. Это технический учет? Не коммерческий? Если коммерческий - никуда вы от поверки не денетесь. А технический - то не ваше ли это внутренее дело? Нет, это не ваше внутренне дело.Еще в 2003 году ФГУ "Пензенский ЦСМ" (инспекция была в штате ЦСМов)выдало предписание ОАО "Пензаэнерго" на поверку счетчиков, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, применяемых для технического учета, ссылаясь на ст. 3, 7 и 11 ФЗ-28 "Об энергосбережении". Обращения в арбитражный суд Пензенской области ни к чему не привели. В настоящее время все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 11 Июня 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2010 Уважаемый Василий Степанович (Почему-то Вы ник поменяли... Забыли пароль? ) ! Можно Вас поправить? (инспекция была в штате ЦСМов) Под инспекцией понимается отдел государственного надзора - тогда он так назывался, а теперь - отдел (инспекция) ПМТУ. Действительно, в 2003 году было громкое судебное разбирательство, в результате которого все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 678 Опубликовано 11 Июня 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2010 (изменено) У меня ситуация сосчетчиками тоже интересная. Энергетики лет цать тому назад делили оборудование с городом. В итоге, счетчики оказались на балансе кабельной сети но находятся в нашей щитовой, а трансформаторы тока к счетчикам на балансе нашего завода, но находятся на высокой сторне и мы доступа к ним не имеем. Ревизор каждый раз спрашивает про поверку трансформаторов, записывает в протокол недостаток, штрафует завод, главный энергетик не мычит не телится, и все остается по старому. Изменено 11 Июня 2010 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orlangur 85 Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2010 Уважаемый Василий Степанович (Почему-то Вы ник поменяли... Забыли пароль? ) ! Можно Вас поправить? (инспекция была в штате ЦСМов) Под инспекцией понимается отдел государственного надзора - тогда он так назывался, а теперь - отдел (инспекция) ПМТУ. Действительно, в 2003 году было громкое судебное разбирательство, в результате которого все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. Хм..., но сейчас всё должно измениться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мимо проходил 0 Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2010 Я чего-то не пойму. Это технический учет? Не коммерческий? Если коммерческий - никуда вы от поверки не денетесь. А технический - то не ваше ли это внутренее дело? Нет, это не ваше внутренне дело.Еще в 2003 году ФГУ "Пензенский ЦСМ" (инспекция была в штате ЦСМов)выдало предписание ОАО "Пензаэнерго" на поверку счетчиков, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, применяемых для технического учета, ссылаясь на ст. 3, 7 и 11 ФЗ-28 "Об энергосбережении". Обращения в арбитражный суд Пензенской области ни к чему не привели. В настоящее время все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. А в свете нынешнего 261-ого закона что либо изменилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mao-china 2 Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Есть ли что-то новое по этой теме? Если такой вариант - трансформатор тока используется в технологическом учете, а вторая обмотка участвует в релейной защите? попадают ли такие трансформаторы под сферу гос.регулирования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Есть ли что-то новое по этой теме? Если такой вариант - трансформатор тока используется в технологическом учете, а вторая обмотка участвует в релейной защите? попадают ли такие трансформаторы под сферу гос.регулирования? Если трансформатор тока не участвует ещё и в АИИС КУЭ, то не попадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 13 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Есть ли что-то новое по этой теме? Если такой вариант - трансформатор тока используется в технологическом учете, а вторая обмотка участвует в релейной защите? попадают ли такие трансформаторы под сферу гос.регулирования? Если ни одна обмотка трансформатора не используется ещё и в коммерческом учёте (например, расчётные измерительные каналы АИИСКУЭ), то трансформатор в сферу ГРОЕИ не попадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mao-china 2 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 Есть ли что-то новое по этой теме? Если такой вариант - трансформатор тока используется в технологическом учете, а вторая обмотка участвует в релейной защите? попадают ли такие трансформаторы под сферу гос.регулирования? Если ни одна обмотка трансформатора не используется ещё и в коммерческом учёте (например, расчётные измерительные каналы АИИСКУЭ), то трансформатор в сферу ГРОЕИ не попадает. Меня больше смущает вторая обмотка, та что в релейной защита - она попадает под раздел: "5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 14 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 она попадает под раздел: "5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;" Не попадает. Ибо, по-моему, в обычном включении (только реле максимального тока и тепловое реле) она обеспечивает минимизацию материального ущерба от возможных последствий КЗ, но никак не защиту людей. Защиту обеспечивает, в какой-то мере, дифзащита, но она во многих местах сделана на отдельных дифтрансформаторах, сквозь кои проходят кабели фидеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 Уважаемый Василий Степанович (Почему-то Вы ник поменяли... Забыли пароль? ) ! Можно Вас поправить? (инспекция была в штате ЦСМов) Под инспекцией понимается отдел государственного надзора - тогда он так назывался, а теперь - отдел (инспекция) ПМТУ. Действительно, в 2003 году было громкое судебное разбирательство, в результате которого все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. А нельзя ли поподробней? Почему счетчики, которые действительно в ряде случаев часто используются вместо измерительных преобразователей для контроля тех.процесса обязали сдавать в поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АВК 0 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 Есть ли что-то новое по этой теме? Если такой вариант - трансформатор тока используется в технологическом учете, а вторая обмотка участвует в релейной защите? попадают ли такие трансформаторы под сферу гос.регулирования? Если ни одна обмотка трансформатора не используется ещё и в коммерческом учёте (например, расчётные измерительные каналы АИИСКУЭ), то трансформатор в сферу ГРОЕИ не попадает. Меня больше смущает вторая обмотка, та что в релейной защита - она попадает под раздел: "5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;" Этак любое измерение можно подвести под сферу ГРОЕИ, на радость региональным ЦСМ, в том числе и технический учет электроэнергии. Не надо придумывать лишнего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 Действительно, в 2003 году было громкое судебное разбирательство, в результате которого все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. Интересно было бы узнать об этом разбирательстве поподробней. И на основании чего заставили поверять счётчики технического учёта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АВК 0 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 Действительно, в 2003 году было громкое судебное разбирательство, в результате которого все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. Интересно было бы узнать об этом разбирательстве поподробней. И на основании чего заставили поверять счётчики технического учёта Присоединяюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 (изменено) Действительно, в 2003 году было громкое судебное разбирательство, в результате которого все СИ, применяемые при учете энергоресурсов (коммерческий или технический), проходят поверку. Интересно было бы узнать об этом разбирательстве поподробней. И на основании чего заставили поверять счётчики технического учёта Присоединяюсь. И я присоединяюсь! У нас тоже есть счётчика которые необходимы только нам. Рассчитываемся мы с энергоснабжающей организацией по её счётчикам. Изменено 10 Марта 2015 пользователем sparkiss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Danya888 0 Опубликовано 24 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2015 Новый трансформатор тока купить можно на coptima.ru. Будет стоить нормально и долго прослужит. Просто поверьте лучше искать качественные детали, иначе похожие проблемы будут часто обнаруживаться. Я всегда стараюсь к хозяйственным вопросам подходить ответственно, так как последствия могут быть ужасными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
latypovi 5 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 поднимем тему про поверку трансформаторов тока. так как ответ так и не был озвучен. есть ли новости, пролейте свет кто-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyR 0 Опубликовано 27 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2017 Межповерочный интервал на все трансформаторы тока производства ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока" - 16 лет, выпускаемые с октября 2016 года. подробности можно посмотреть на сайте предприятия: www.cztt.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме