Уважаемые специалисты!
Получили предписание инспектора Ростехнадзора в нем пункт "Отсутствует заземление манометра МП 4-Х (1,5 МПа) камеры пуска ОУ (очистного устройства) на площадке АГЗУ-136". Подскажите а как заземляется манометр?

Опубликовано

Напишите письмо инспектору и попросите уточнить какое именно заземление имелось ввиду в предписании:

-защитное;

- рабочее;

- молниезащиты.

Припишите в конце, что поскольку при нарушении изоляции " токоведущих частей манометра", напряжение прямого прикосновения к металлическим частям манометра не превышает допустимых значений, то заземление не требуется.

ПУЭ п. 1.7.53.

"Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях."

 

Опубликовано

Отсылает к требованию Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" пункт 405. "Все контрольно-измерительные приборы, щиты управления, защитные металлорукава подводящих кабельных линий подлежат заземлению независимо от применяемого напряжения". А спрашивать что-либо свыше этого бесполезно...

Опубликовано

Значит рабочее заземление ;) И независимо от применяемого напряжения. Так напишите,  что к техническому манометру напряжение не применяется. Не применяется и не подводится различные по смыслу, в русском языке слова. Однозначно намекните на жалобу в вышестоящую инстанцию. 

Опубликовано

Что-то не нашел в интернете такого обозначения манометра МП-4Х. Я так понимаю это обычный общепромышленный манометр не имеющий никаких контактов для сигнализации. И с какого перепуга его надо заземлять? Ну или если надо ублажить инспектора, то видимо следует прочесть ему лекцию о том, что трубопровод на который манометр установлен - заземлен, а манометр имеет с ним неразрывную электроцепь, через бобышку и корпус самого манометра, который тоже металлический. Будем надеяться этот бред его удовлетворит. До чего же бестолковые и безграмотные, если не сказать еще похлеще,  пошли инспектора в Ростехнадзоре.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано (изменено)
В 15.11.2017 в 18:25, Андрей37 сказал:

Подскажите а как заземляется манометр?

В 15.11.2017 в 22:32, Андрей37 сказал:

что трубопровод на который манометр установлен - заземлен, а манометр имеет с ним неразрывную электроцепь, через бобышку и корпус самого манометра, который тоже металлический.

С уточнением по части проводящей прокладки

( согласно   Руководства по эксплуатации 5Ш0.283.273РЭ   http://www.manotom-tmz.ru/upload/iblock/d15/d1528ec3e6854318a2dc73fea83a5ad7.pdf )

Цитата

3.2 В качестве уплотнения в месте соединения приборов с источником давления необходимо применять прокладки - шайбы из кожи, фибры, свин- ца или мягкой меди. Не допускается применение для уплотнения пакли и сурика. Примечание – Для приборов, применяемых для измерения давления кислорода, применять прокладки только из меди и свинца. Для приборов, измеряющих давление ацетилена, запрещается применять прокладки из меди и медных сплавов, содержащих более 70 % меди.

 

Изменено пользователем KIP IPP
Опубликовано
Цитата

С уточнением по части проводящей прокладки

Спасибо за уточнение. Значит Вы считаете, что манометр необходимо заземлять? А для чего заземлять обычный манометр? Как влияет заземление на точность его показаний? Или при снятии показаний у не заземленного  манометра появляется опасность для человека? В чем смысл его заземления?

Опубликовано

Возможно от статического напряжения в эксплуатации, чтобы исключить вероятность искрообразования. необходимо смотреть нормативную документацию по объекту..

Опубликовано
20 минут назад, saz-yur сказал:

Возможно от статического напряжения в эксплуатации, чтобы исключить вероятность искрообразования. необходимо смотреть нормативную документацию по объекту..

От шестеренок искрообразование :) , или от мозгов проверяющего.

Опубликовано (изменено)
В 28.11.2017 в 19:34, saz-yur сказал:

Возможно от статического напряжения в эксплуатации, чтобы исключить вероятность искрообразования. ..

Согласен, от статического электричества (например ????  когда вместо стекла- пластик), но также наверно еще и при монтаже/демонтаже

Изменено пользователем KIP IPP
Опубликовано

Искрообразование при монтаже

4 часа назад, KIP IPP сказал:

Согласен, от статического электричества (например ????  когда вместо стекла- пластик), но также наверно еще и при монтаже/демонтаже

Какой пластик? Трубопроводы из пластика?  Какое искрообразование при  монтаже/демонтаже? Вы о чем. Если не в курсе при демонтаже/монтаже специальные ключи используются  (там где недопустимы искры). Заземление тут не нужно.

Опубликовано
17 часов назад, libra сказал:

Какой пластик? Трубопроводы из пластика?  ...

?? не понял - см например http://wikmer.nt-rt.ru/images/manuals/212-213_40-53.pdf  

Цитата

 

Модель 213.40

...Стрелка Алюминий, черная

Стекло Прозрачный пластик

Корпус Штампованная латунь, с выступом на наружной поверхности (на 12 часов)....

Модель 212.20,

...Стрелка: алюминий, черная

Корпус: Нержавеющая сталь

Стекло: инструментальное стекло

 

 

Опубликовано

Юрий, и как вы представляете себе накопление статического электричества на стекле манометра(пластиковом стекле или другом)? От чего появляется статическое электричество? Что является носителем заряда?

Опубликовано
В 15.11.2017 в 21:47, Андрей37 сказал:

Отсылает к требованию Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" пункт 405. "Все контрольно-измерительные приборы, щиты управления, защитные металлорукава подводящих кабельных линий подлежат заземлению независимо от применяемого напряжения". А спрашивать что-либо свыше этого бесполезно...

Предлагаю ответить инспектору, что пункт 405 ПБ в НиГП относится к Контрольно-измерительным приборам работающим от напряжения (постоянного либо переменного). Технический манометр работает без применения источников электрического напряжения, соответственно заземлению не подлежит. Если манометр является электроконтактным, то такой манометр должен быть заземлён, так как работает с применением электрического напряжения. 

Опубликовано

Ответьте инспектору, что манометр не является электроустановкой по определению, поэтому не попадает под действие "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и заземляться не должен.

Опубликовано
Цитата

"Все контрольно-измерительные приборы, щиты управления, защитные металлорукава подводящих кабельных линий подлежат заземлению независимо от применяемого напряжения". 

дык применяемого напряжения то и нет в манометре:)

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...