alena 71 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2009 Господа ,метрологи,подскажите! Есть электроизмерительные приборы, такие как амперметры и вольтметры, расположенные на подстанциях. Как вы считаете, их обязательно поверять, или можно обойтись внутренней калибровкой?? Входное напряжение 6кВ, выходное 380 В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Margokrsn 1 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2009 а по конкретнее где они установлены? какова их функция? чтобы определиться с сферой гос.регулирования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 2 Июля 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2009 а по конкретнее где они установлены? какова их функция? чтобы определиться с сферой гос.регулирования Они установлены на подстанциях и показывают, какое напряжение получается на выходе из трансформатора и поступает в цеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Margokrsn 1 Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2009 (изменено) Они установлены на подстанциях и показывают, какое напряжение получается на выходе из трансформатора и поступает в цеха. Такие СИ (амперметры и вольтметры) калибруют, т.к. они не подходят ни под одну сферу гос.регулирования (ст.1 п.3 ФЗ 102-ФЗ от 26.06.2008г.). Поверяют в основном счетчики, трансформаторы тока и напряжения (сфера гос.регулирования - осуществление торговли и товаробменных операций) Изменено 3 Июля 2009 пользователем Margokrsn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Metrolog24 1 Опубликовано 22 Июля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 Такие СИ (амперметры и вольтметры) калибруют, т.к. они не подходят ни под одну сферу гос.регулирования (ст.1 п.3 ФЗ 102-ФЗ от 26.06.2008г.). Поверяют в основном счетчики, трансформаторы тока и напряжения (сфера гос.регулирования - осуществление торговли и товаробменных операций) А охрана труда, работающих на подстанции уже не считается? Где бы мне электрика такого найти, которому было бы не важно есть там напряжение на выходе, нет ли, какое оно там. Просто то бы ломился в будку! И еще мне интересно, начальник этого сорви-голова электрика готов был бы его туда послать, зная что отвечать то по итогам ему? Если есть такой электрик не могли бы дать телефончик :lol: Ответ прост как старые боты Ильича, поверять нужно все, что находиться в будке! Денег Вы с этой поверки на шубу не выкраите, а вот страховка будь здоров! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 22 Июля 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 А охрана труда, работающих на подстанции уже не считается? Где бы мне электрика такого найти, которому было бы не важно есть там напряжение на выходе, нет ли, какое оно там. Просто то бы ломился в будку! И еще мне интересно, начальник этого сорви-голова электрика готов был бы его туда послать, зная что отвечать то по итогам ему? Если есть такой электрик не могли бы дать телефончик :lol: Ответ прост как старые боты Ильича, поверять нужно все, что находиться в будке! Денег Вы с этой поверки на шубу не выкраите, а вот страховка будь здоров! Так ведь речь идет не о переводе амперметров и вольтметров в разряд индикаторов (не важно есть там напряжение на выходе, нет ли,). В некоторых случаях калибровка более тщательная процедура,нежели поверка. Мы их откалибруем. Меня интересует только правовая сторона вопроса. По поводу Денег Вы с этой поверки на шубу не выкраите по нашим подсчетам получается 100 000 руб.-это громадная цифра на поверку для нас сейчас. И честно сказать(не в укор ЦСМ), поверители просто проходят и штампуют СИ, не хочется им возиться с переносными эталонами,весят они слишком уж много.Так что речь о страховке здесь лишь на "бумаге". Я вся в раздумьях: понимаю, что лучше поверить, но нет у нас денег. В случае чего снимут с должности в любом варианте : если не вписалась в новый бюджет и произошла растрата средств, и если прокалибровала не по Закону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diletant 31 Опубликовано 22 Июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 C точки зрения закона эти приборы могут попадать только в сферу "5) выполнение работ по обеспечению безопасных условий труда". А здесь возможны варианты. Если контрольных приборов на линии несколько, то можно один объявить поветяемым, и всех электриков обязать в инструкциях к нему бегать смотреть наличие опасного напряжения. Остальные приборы - могут калиброваться. А можно электрика, при проведении работ обеспечить поверенным "карманным" вольтметром, и обязать в инструкции использовать этот вольтметр для контроля наличия опасных напряжений. Тогда вообще всё остальное можно будет калибровать. На низковольтной стороне - это возможно, по высоковольтной части - свои правила и порядок организации работ, лучше проконсультироваться с энергетиками, проводящими работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Metrolog24 1 Опубликовано 22 Июля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 И честно сказать(не в укор ЦСМ), поверители просто проходят и штампуют СИ, не хочется им возиться с переносными эталонами,весят они слишком уж много.Так что речь о страховке здесь лишь на "бумаге". Понимаю и разделяю Вашу озабоченность. Кто из контролирующих органов может заглянуть к Вам в будку? Могу предположить инспеторов МТУ Ростехрегулирования А если серьезно. кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 22 Июля 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 Понимаю и разделяю Вашу озабоченность. Кто из контролирующих органов может заглянуть к Вам в будку? Могу предположить инспеторов МТУ Ростехрегулирования А если серьезно. кто? Сейчас узнавала у Главного энергетика.По его словам-это "его хозяйство", находящееся под ключем и заглянуть туда никто из "ненаших"не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Metrolog24 1 Опубликовано 22 Июля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 Сейчас узнавала у Главного энергетика.По его словам-это "его хозяйство", находящееся под ключем и заглянуть туда никто из "ненаших"не может. А энергонадзор? или гостехнадзор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 22 Июля 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2009 А энергонадзор? или гостехнадзор? Я тоже думала об этом. Завтра задам ему этот вопрос. Возможно эти инстанции посещают только подстанции, находящиеся на входе всего предприятия. Я же виду речь о подстанциях, расположенных внутри цехов и поставляющих энергию для собственных нужд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Metrolog24 1 Опубликовано 23 Июля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2009 Я тоже думала об этом. Завтра задам ему этот вопрос. Возможно эти инстанции посещают только подстанции, находящиеся на входе всего предприятия. Я же виду речь о подстанциях, расположенных внутри цехов и поставляющих энергию для собственных нужд. Тогда, если эксплуатация данных подстанций не попадает не под какие правила с точки зрения энергетики, возможна калибровка. Потому как отнесение к сфере безопасности можно только на основании соответсвующих НД. Ведь лицу проверяющему тоже нужны аргументы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирР 3 Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2010 А почему эти приборы не перевести в индикаторы? Ведь по этому поводу есть РД у энергетиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 23 Февраля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2010 А почему эти приборы не перевести в индикаторы? Ведь по этому поводу есть РД у энергетиков. В этом году начнем переводить. :YES!: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2015 Подниму вопрос снова. У нас на предприятии есть РП и несколько ТП. По правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (пункт 2.11.8.) "Рабочие средства измерений, применяемые для контроля над технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руководителем Потребителя." На сколько законным будет перевод вольтметров и амперметров в разряд индикаторов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2015 Тема обсуждалась в теме индикаторы, сейчас смысл индикаторов утратился, так как Вы можете устанавливать межкалибровочный интервал какой хотите для СИ не относящихся к СГРОЕ, можете вообще не калибровать, все определяется Вашими внутренними документами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2015 Тема обсуждалась в теме индикаторы, сейчас смысл индикаторов утратился, так как Вы можете устанавливать межкалибровочный интервал какой хотите для СИ не относящихся к СГРОЕ, можете вообще не калибровать, все определяется Вашими внутренними документами Спасибо, Лена! Но если в нащей СТП есть понятие "индикатор" и мы ведёт журнал проверки индикаторов, то, наверное, имеем право так делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snina 1 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 (изменено) Здравствуйте! Хочу обратиться к метрологам хорошо владеющими вопросами энергетики и возобновить тему. Помогите, пожалуйста, разобраться. На предприятии несколько ТП. Только одна является коммерческой на входе (6кВ), а на выходе 0,4 кВ не коммерческая. Все остальные не коммерческие используются внутри предприятия. Как быть конкретно с трансформаторами тока, установленными в каждой секции на каждой фазе эл. счетчика и для снятия показаний на амперметре по фазам; трансформаторами напряжения, установленными по секциям на каждой линии по одному. Это оборудование используется для внутренних нужд. Вопрос: как быть с этим оборудованием? Поверять, калибровать или перевести в индикаторы приказом и установить сроки проверки, совпадающие с проведением ТО на ТП. Хотя не могу даже полностью переписать оборудование и узнать реальные сроки предыдущего контроля. Основательная остановка была только при монтаже. Как здесь быть? Помогите, пожалуйста. Изменено 26 Июня 2015 пользователем snina Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Для собственных нужд у вас собственные требования к точности этих измерений. Поверять вы тут уже не обязаны (хотя при желании можете). Если требуется - сделайте приказ по предприятию с указанием точек измерений, где укажете методику и периодичность. Сами установите периодичность калибровки, методику калибровки (она может совпадать с методикой поверки, а может и отличаться от нее в сторону упрощения или ужесточения). По результатам калибровки сами определяйте допустимость дальнейшего применения трансформаторов и счетчиков. Некоммерческий учет = хозяин барин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snina 1 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Спасибо! Кто решает или правильнее сказать, кто будет отвечать за неправильное отнесение СИ на подстанциях в части необходимости проведения поверки или калибровки или отнесения СИ к индикаторам, их межкалибровочный интервал? Энергетик в чьем ведении находится подстанция (гл. энергетик предприятия) или метролог? Как оформить данную процедуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Удобнее будет если "решать"/"отвечать" будете не вы. но Правильнее будет если вопросы метрологии будет "решать"/"отвечать" метролог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snina 1 Опубликовано 28 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2015 (изменено) Я за то, что метрологические проблемы должен решать метролог. Поэтому так конкретно и спрашиваю у спец. электриков по оборудованию ТП. Какую роль на подстанции выполняет трансформаторы напряжения? Как их отнести или не отнести к сфере гос. рег. или к индикаторам. Может поможете с литературой (кроме Правил), где можно конкретно все узнать: об оборудовании подстанции, их функции, принадлежн. к сфере и т.д. Если расчетный узел, там понятно-поверка, а в остальных случаях как? Изменено 28 Июня 2015 пользователем snina Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2015 "Торгуете" (ст.1, ФЗ 102) вы с использованием этих ТН только там где у вас коммерческий учет. С электриков спрашивайте только: "По каким присоединениям идет продажа/покупка электроэнергии". Все остальное - это технический учет == "для себя". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snina 1 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2015 А, если для себя используем, то можем поставить межкалибровочный интервал, какой хотим, т.е. хоть 15 лет или есть разумный предел? Я бы делала, сравни с МПИ или хотя бы только больше в два раза. Или можно перевести транф. напряжения и трансф. тока в индикаторы? Их снимать, как я поняла, никто никогда не будет или если что-то существенное произойдет только тогда. А могут ли при метролог. надзоре провести проверку ТП или доступ только для энергетиков? Все говорят разное. Как правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2015 (изменено) Все остальное - это технический учет == "для себя". Думаю , что учет "для себя" сейчас, после принятия поправок в закон об ОЕИ (см.часть 3 ст.1 п.8) в соответствии с законом от 21.07.2014 N 254-ФЗ, не проходит - нет деления на коммерческий учет и технический учет энергоресурсов.... После введения в действие Перечня Минэнерго (проект уже есть) СИ, участвующие в измерениях количества активной и реактивной э/энергии, придется поверять не зависимо от того - коммерческий это учет или технический.... Изменено 29 Июня 2015 пользователем svdorb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее