Виолетта Лебакина 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 55 минут назад, Nadyat сказал: И все же, чем вы контролируете влажность? Гигрометр ВИТ-2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 24 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 (изменено) Аспирацию создаете ВИТу (без этого он завышает влажность почти на 10% )? Изменено 8 Сентября 2020 пользователем Nadyat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 7 часов назад, Радик Мавлявиев сказал: Повышение температуры при d=const снижает влажность. Но при наличии неустраненного источника сырости (бетонный пол втягивает влагу из грунта?) этот метод может не работать достаточно эффективно. Нужно комбинировать обогрев, вентиляцию, кондиционирование, гидроизоляцию пола/стен (если помещение (полу)подвальное). Типичная задача для ОВКВшников. Для осушки воздуха "здесь и сейчас" можно закатить мобильные кондиционеры в режиме осушки (dry). Это для бытовых помещений. На здание в пару сотен метров квадратных нужен с десяток. Видел такие. Об эффективности сказать не могу. Каждый день надо воду сливать из резервуара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 8 часов назад, Виолетта Лебакина сказал: Гигрометр ВИТ-2 Это крайне несерьезно, на мой взгляд, на форуме достаточно много и написано о ВИТ, о его модификации (моторчик для принудительной аспирации); о аналогах измерителей влажности!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 24 минуты назад, Igen сказал: Это крайне несерьезно, на мой взгляд, на форуме достаточно много и написано о ВИТ, о его модификации (моторчик для принудительной аспирации); о аналогах измерителей влажности!! Действительно. Без аспирации показания ВИТ завышены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 22 часа назад, libra сказал: По диаграмме покажите? Парциальное давление зависит от температуры. У вас же система не замкнутая. Подпора воздуха нет- давление равно атмосферному. Я пользуюсь более наглядной номограммой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 1 час назад, ОлегШ сказал: Я пользуюсь более наглядной номограммой. То что я вам нарисовал на своей диаграмме на этой сможете показать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 196 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2020 15 часов назад, libra сказал: Это для бытовых помещений. На здание в пару сотен метров квадратных нужен с десяток. Видел такие. Об эффективности сказать не могу. Каждый день надо воду сливать из резервуара. Именно поэтому я и считаю этот вариант "костылем", который можно применить для экстренного решения проблемы. Сливать бачки придется каждые 3-5 часов, это и есть наглядный показатель эффективности в конкретных литрах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2020 10 часов назад, libra сказал: То что я вам нарисовал на своей диаграмме на этой сможете показать? Да здесь же всё просто: прикладываете линейку и двигаете куда надо. А если нужно сделать точный расчёт с применением компутера, то силь ву пле - можно воспользоваться методикой из ГОСТ Р 8.811-2012. Но настоящие спецы у нас обходятся подобными номограммами, специальными линейками, ну и органолептическим методами, и вполне успешно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2020 1 минуту назад, ОлегШ сказал: Да здесь же всё просто: прикладываете линейку и двигаете куда надо. А если нужно сделать точный расчёт с применением компутера, то силь ву пле - можно воспользоваться методикой из ГОСТ Р 8.811-2012. Но настоящие спецы у нас обходятся подобными номограммами, специальными линейками, ну и органолептическим методами, и вполне успешно. Лично у меня не получается по простой причине- давление насыщенных паров зависит от температуры (логарифмическая зависимость). "Качелька" из прямой линии не работает. Вот если бы средняя шкала была, например в влагосодержании? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2020 (изменено) 2 часа назад, libra сказал: Лично у меня не получается по простой причине- давление насыщенных паров зависит от температуры (логарифмическая зависимость). "Качелька" из прямой линии не работает. Вот если бы средняя шкала была, например в влагосодержании? Понял. А влагосодержание, по-моему, жестко связано с точкой росы. У меня на линейке, по крайней мере, шкала "Wasserdampfgehalt" и "Точка росы" (уж не буду её по-немецки расписывать) находятся на одной половине. Изменено 9 Сентября 2020 пользователем ОлегШ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2020 (изменено) 20 минут назад, ОлегШ сказал: Понял. А влагосодержание, по-моему, жестко связано с точкой росы. У меня на линейке, по крайней мере, шкала "Wasserdampfgehalt" и "Точка росы" (уж не буду её по-немецки расписывать) находятся на одной половине. Влагосодержание не только с точкой росы связано, но и с относительной влажностью. Соотношения d/dnможно представить как соотношение давлений парциального к насыщенному Изменено 9 Сентября 2020 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 9 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2020 (изменено) В 08.09.2020 в 08:07, Виолетта Лебакина сказал: Гигрометр ВИТ-2. Температура на складе около 25 градусов. склад находится глубоко в помещении В таком случае многое становится ясно. Проблема в том, что по описанию типа ВИТ-2 имеет диапазон измерения влажности 40...90% (Для температурного диапазона измерения влажности 23...26 гр.С) и это при условии обдува. По факту получается, что ВИТ-2 физически не в состоянии показать влажность менее 40% даже когда реальная влажность 5%. Измерьте влажность на складе цифровым гигрометром. Думаю показания будут ниже 50% Изменено 9 Сентября 2020 пользователем Microfor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 10 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2020 Вот типичный график влажности и температуры, для лаборатории / офисного помещения не оснащенного системой поддержания микроклимата. Влажность очень редко превышает 50% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 10 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2020 3 часа назад, Microfor сказал: Влажность очень редко превышает 50% В Зеленограде. В моем питерском подвале пока не начался отопительный сезон от 45 до 75 %. Средняя в этом месяце около 60 %. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 10 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2020 Так склад расположен не в подвале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 10 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2020 1 час назад, Microfor сказал: Так склад расположен не в подвале. Но это и не лаборатория в Зеленограде. Кстати, какой климат в районе склада мы не знаем. Может вообще морской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 10 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2020 5 минут назад, scbist сказал: Кстати, какой климат в районе склада мы не знаем. Может вообще морской. "глубоко в помещении" от ТС? На корабле что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 10 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2020 Я бы взял на время поверенный измеритель влажности электронный, хороший, в городе я думаю их достаточно, не все такие жадные, и медленно походил по складу в разное время суток, вот Вам и картина будет!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виолетта Лебакина 0 Опубликовано 11 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 11 часов назад, scbist сказал: Но это и не лаборатория в Зеленограде. Кстати, какой климат в районе склада мы не знаем. Может вообще морской. Самарская область. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виолетта Лебакина 0 Опубликовано 11 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 11 часов назад, владимир 332 сказал: "глубоко в помещении" от ТС? На корабле что ли? ну не вот уж прям глубоко) я имела ввиду не около улицы и что там никак не проветришь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виолетта Лебакина 0 Опубликовано 11 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 16 часов назад, scbist сказал: В Зеленограде. В моем питерском подвале пока не начался отопительный сезон от 45 до 75 %. Средняя в этом месяце около 60 %. У нас не в подвале. У нас рядом с лабораторией. Причем в лаборатории влажность должна быть более 50% а в складе хранения проб менее 50%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виолетта Лебакина 0 Опубликовано 11 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 Не создаем, даже не слышали о таком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 11 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 2 часа назад, Виолетта Лебакина сказал: Самарская область. Волга далеко? В Самаре климат не сухой. На улице может быть высокая влажность. 22 часа назад, Microfor сказал: Вот типичный график влажности и температуры, для лаборатории У вас в Зеленограде случайно нет Волги поблизости, или Байкала какого-нибудь? P.S. Я не хочу никого обидеть, просто влажность в одном городе не говорит о влажности в другом. P.P.S. Меня в графиках много смущает. Регулярные резкие скачки температуры. Это народ на работу приходит, или с чем связано? В какой-то день температура упала почти до нуля. Что это за лаборатория в которой температура регулярно прыгает на 5 градусов? Или вы постоянно окно дергаете? Кстати, если верить датам, то это отопительный сезон. С августа, по январь. Влажность 58 % в октябре, это странно. Мы в это время мучаемся, как бы повысить влажность до нормы. Естественный ли был процесс в 2007 году? Что Вы имели ввиду,когда писали, что это типичный график? У меня нет самописца. Я фиксирую климат в журнале. У меня нет таких скачков ни по температуре, ни по влажности. Кондиционера, кстати, тоже нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 11 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2020 (изменено) 29 минут назад, scbist сказал: У вас в Зеленограде случайно нет Волги поблизости, или Байкала какого-нибудь? Причем тут Волга. Для относительной влажности в помещении имеет значение в первую очередь разница температуры между помещением и улицей. Подробнее можно прочитать тут Грубо говоря, если температура Волги, Оки или Тихого океана ниже на 12 градусов чем температура в вашем помещении, то будь это хоть каюта на рыболовецком траулере, относительная влажность не будет более 50% (при рассмотрении в качестве источника влажности только воды этих рек, океанов) 29 минут назад, scbist сказал: Что Вы имели ввиду,когда писали, что это типичный график? У меня нет самописца. Я фиксирую климат в журнале. У меня нет таких скачков ни по температуре, ни по влажности. Кондиционера, кстати, тоже нет. Это офисное помещение. В журнале учета параметров микроклимата в отделе метрологии за год всего 7 раз была зафиксирована влажность более 50%. А как у Вас? Изменено 11 Сентября 2020 пользователем Microfor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее