libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 54 минуты назад, ЭДСка сказал: Чисто информационно) С 07.01.2023 вместо ПТЭЭП по приказу №6 Минэнерго от 13.01.2003 будут действовать ПТЭЭПЭЭ по приказу №811 Минэнерго от 12.08.2022 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070065 (про заземление - 5.10. Заземляющие устройства) Фееричный документ: I. Общие положения 1. Настоящие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - Правила) устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - электроустановки) и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками, за исключением потребителей - физических лиц, указанных в пункте 3 Правил (далее - потребитель). Правила не распространяются на потребителей - физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками напряжением ниже 1000 В и использующих данные электроустановки для удовлетворения личных или бытовых нужд. 2. В Правилах используются термины и определения в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также термины и определения, указанные в приложении № 1 к Правилам. 3. Техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) электроустановок должна включать: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 4 минуты назад, libra сказал: Фееричный документ: А что не так? По-моему, наоборот так лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 1 минуту назад, Dom3n3c сказал: А что не так? По-моему, наоборот так лучше Лучше что? Пункт 3 о технической эксплуатации! Где там исключенный потребитель? Первый пункт писали разные люди и они между собой не общались? Испанский стыд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 10 минут назад, libra сказал: Фееричный документ: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 4 минуты назад, libra сказал: Пункт 3 о технической эксплуатации! Где там исключенный потребитель? Не заметил сначала. Да, это какая-то несогласованность документа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 (изменено) 10 минут назад, libra сказал: Лучше что? Пункт 3 о технической эксплуатации! Где там исключенный потребитель? Первый пункт писали разные люди и они между собой не общались? Испанский стыд. До 07.01.2023 есть время, отредактируют может ещё...ну или потом) А то "сегодня всё переделаем, а на завтра ничего не останется" © ))) Изменено 13 Декабря 2022 пользователем ЭДСка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 17 минут назад, ЭДСка сказал: До 07.01.2023 есть время, отредактируют может ещё...ну или потом) А то "сегодня всё переделаем, а на завтра ничего не останется" © ))) Будет внеочередная проверка знаний и умные люди нам расскажут: куда бежать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 13 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 Спасибо за обсуждение. В итоге вызвали контору, получим документ на установку в части состояния заземления и изоляции и успокоимся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 20 часов назад, libra сказал: ПТЭЭП п.2.7.1-2.7.20 2.7.4 Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов. 2.7.6 Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается. Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок. ИО - это не электроустановка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 5 минут назад, boss сказал: ИО - это не электроустановка... ПУЭ 1.1.3. Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 1 час назад, libra сказал: ПУЭ 1.1.3. Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Ну-у, и-и-и. В какую энергию преобразовывает насосная станция и расходомер?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 21 час назад, AtaVist сказал: Хм..В составе ИО есть расходомер, который заземлен на корпус ИО...То есть уже нарушили пункт 2.7.6 Думал, думал. Так на корпусе ИО есть клемма заземления? Оборудование установлено на заземленном металлическом основании? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 (изменено) 18 минут назад, boss сказал: Ну-у, и-и-и. В какую энергию преобразовывает насосная станция и расходомер?.. Насосная станция в механическую энергию. Расходомер в тепловую и световую У Вовочки учительница спрашивает:- А кем твой папа работает?- Трансформатором.- А это как?- Получает 380, домой приносит 220, а на остальные гудит. Изменено 13 Декабря 2022 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 13 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 2 минуты назад, libra сказал: Думал, думал. Так на корпусе ИО есть клемма заземления? Оборудование установлено на заземленном металлическом основании? На корпусе нет клеммы заземления. Нет, основание не металлическое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 Только что, AtaVist сказал: На корпусе нет клеммы заземления. Нет, основание не металлическое. Тогда на откуп производителя ИО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 13 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 10 минут назад, libra сказал: Тогда на откуп производителя ИО. Мы производители ИО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 1 час назад, libra сказал: Насосная станция в механическую энергию. Расходомер в тепловую и световую У Вовочки учительница спрашивает:- А кем твой папа работает?- Трансформатором.- А это как?- Получает 380, домой приносит 220, а на остальные гудит. 27 минут назад, AtaVist сказал: Мы производители ИО Четасмехнапалнаменя наверноекденьгам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 57 минут назад, libra сказал: Думал, думал. Так на корпусе ИО есть клемма заземления? А по первому посту не видно? На фотографии четко наблюдается. 28 минут назад, AtaVist сказал: На корпусе нет клеммы заземления. Цитата прибор класса I (class I appliance): Прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами безопасности, при которых проводящие доступные части соединены с проводом защитного заземления в стационарной проводке здания таким образом, что они не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции. Примечание — Эти меры безопасности включают провод защитного заземления в шнуре питания. Если оборудование подключается к стационарной проводке с помощью штепсельных соединителей, то клеммой защитного соединения при наличии несъемного шнура питания является заземляющий контакт штепсельной вилки, при наличии съемного шнура питания - заземляющий контакт приборного ввода. 23 минуты назад, AtaVist сказал: Мы производители ИО Сначала изготавливаем, затем пишем бумаги, затем задумываемся о безопасности и как ее поверить. Как это по-нашему..., создать себе трудности, а затем мужественно преодолевать их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 39 минут назад, AtaVist сказал: Мы производители ИО Проектные решения и их соответствие законодательству на вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 10 минут назад, LIBorisi4 сказал: А по первому посту не видно? На фотографии четко наблюдается. На фото вилка. Клемма заземления выглядит иначе- это болтовое соединение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 17 минут назад, LIBorisi4 сказал: Если оборудование подключается к стационарной проводке с помощью штепсельных соединителей, то клеммой защитного соединения при наличии несъемного шнура питания является заземляющий контакт штепсельной вилки, при наличии съемного шнура питания - заземляющий контакт приборного ввода. Первоисточник в студию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 Мне одному виден кривой перевод? прибор класса I (class I appliance): Прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами безопасности, при которых проводящие доступные части соединены с проводом защитного заземления в стационарной проводке здания таким образом, что они не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции. Примечание — Эти меры безопасности включают провод защитного заземления в шнуре питания. Могут они оказаться под напряжением до срабатывания автомата питания или УЗО. Читайте о замерах полного сопротивления цепи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 13 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 33 минуты назад, libra сказал: Проектные решения и их соответствие законодательству на вас. Это я понимаю, но эта первая установка, которую данное предприятие изготовило. Профессиональных проектировщиков оборудования или банально с опытом - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 50 минут назад, libra сказал: На фото вилка. Клемма заземления выглядит иначе- это болтовое соединение. Вы неоднократно уже об...сь. Не надо в очередной раз.. 51 минуту назад, libra сказал: Первоисточник в студию. Читайте стандарты по проверке безопасности. 53 минуты назад, libra сказал: Мне одному виден кривой перевод? По всей видимости да....надо еще и смысл понимать.... Цитата ...that conductive accessible parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation... 56 минут назад, libra сказал: Могут они оказаться под напряжением до срабатывания автомата питания или УЗО. Читайте о замерах полного сопротивления цепи. "автомат питания" (наверное имели ввиду защитный автомат от перегрузок или КЗ и УЗО имеют разное назначение и срабатывают от разных токов... Не надо все валить в кучу... Надо понимать, о чем пишите...). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 13 Декабря 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2022 4 часа назад, AtaVist сказал: Мы производители ИО Скажите, а этот земляной контакт в вилке потом, внутри установки, куда идет? Он вообще нужен, или просто такая вилка под руку попала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
75 сообщений в этой теме