Перейти к контенту

3642 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

На Едином портале (собираются отменить старые правила, а Методику опубликуют под Новый год, м/б с исправлениями ошибок, опечаток (по Форуму теплопункта)):

О признании утратившими силу Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных первым заместителем Министра топлива

и энергетики Российской Федерации В.Н. Костюниным

12 сентября 1995 г. № Вк-4936

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,

№ 47, ст. 6114), приказываю:

Признать утратившими силу Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные первым заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации В.Н. Костюниным 12 сентября 1995 г. № Вк-4936 (зарегистрированы Минюстом России 25 сентября 1995 г., регистрационный № 954).

Министр А.В. Новак

Департамент оперативного контроля

и управления в электроэнергетике

Полянцев Сергей Олегович

(495) 631-96-07

*******************************

Срок общественного обсуждения (дней): 15

Даты проведения обсуждения: 21.10.2014 - 05.11.2014

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих предложений: minenergo@minenergo.gov.ru

Почтовый адрес для отправки участниками обсуждения своих предложений: 107996 ГСП-6 г. Москва, ул. Щепкина, д.42

Ответственное лицо: Мазитов Антон Андреевич

Адрес электронной почты ответственного лица: MazitovAA@minenergo.gov.ru

Контактный телефон ответственного лица: (495) 631-95-20

  • Ответы 3.6k
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Опубликовано

Наконец-то, новая попытка Минпромторга на Едином портале проектов НПА:

Знак непригодности не раскрыт.

Поверка до истечения срока - не названа внеочередной поверкой.

Опубликовано

На что времени хватило:

Извещение:

"и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано непригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений."

А если это СИ не используется в сфере ГРОЕИ и представлено на добровольную поверку?

М/б как в свдетельстве:

"и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано не соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и не пригодным к применению."

Опять дата поверки не конкретизирована.

Применение знака РА не предусмотрено.

Изготовитель клейм - не только Владимир.

График и перечень: Правильнее будет, если первый руководитель организации утверждает, а подписывает руков МС.

Опубликовано

Обратите внимание что нет никакого различия "в сфере ГРОЕИ" или "не в сфере ГРОЕИ", поскольку

1.6 Поверка производится в соответствии с методикой поверки, установленной при утверждении типа средства измерений в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 102-ФЗ.
  • Специалисты
Опубликовано

Обратите внимание что нет никакого различия "в сфере ГРОЕИ" или "не в сфере ГРОЕИ", поскольку

1.6 Поверка производится в соответствии с методикой поверки, установленной при утверждении типа средства измерений в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 102-ФЗ.

Почему такой вывод?

Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.

Я бы обратил внимание на другой аспект. Это обязательность нанесения месячных клейм на СИ с МПИ менее 3х лет. А таковых большинство. Вот и придется задуматься, то ли наклейки приобретать, то ли на каждого поверителя вместо 4х комплектов клейм иметь 12.

P.S. Еще озадачила фраза: Несанкционированное удаление знака поверки не допускается. Кто должен давать санкции и какова ответственность?

Опубликовано
Почему такой вывод?

Это к вопросу о дискуссии "поверять СИ не утвержденного типа с пометкой "вне сферы ГРОЕИ". К выбору методики.

Нет возможности поверить для использования не в сфере ГРОЕИ по иному документу. По методике-аналогу, по методике калибровки.

При поверке предлагается использовать только методику указанную в описании типа.

А значит и разницы никакой нет.

  • Специалисты
Опубликовано

...Изготовитель клейм - не только Владимир.

Вы думаете, что Вам легче будет согласовать в Росстандарте ТУ, как и перечень материалов?

5.9 Устройства для нанесения знака поверки (поверительные клейма) для государственных метрологических институтов и государственных региональных центров метрологии, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изготавливаются в соответствии с техническими условиями на указанные устройства, согласованными с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Перечень материалов и приспособлений, используемых государственными научными метрологическими институтами и государственными региональными центрами метрологии, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для нанесения знаков поверки, утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Опубликовано

...Изготовитель клейм - не только Владимир.

Вы думаете, что Вам легче будет согласовать в Росстандарте ТУ, как и перечень материалов?

5.9 Устройства для нанесения знака поверки (поверительные клейма) для государственных метрологических институтов и государственных региональных центров метрологии, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изготавливаются в соответствии с техническими условиями на указанные устройства, согласованными с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Перечень материалов и приспособлений, используемых государственными научными метрологическими институтами и государственными региональными центрами метрологии, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для нанесения знаков поверки, утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Будут постепенно и др изготовители клейм, не будет монополии

  • Специалисты
Опубликовано
Почему такой вывод?

Это к вопросу о дискуссии "поверять СИ не утвержденного типа с пометкой "вне сферы ГРОЕИ". К выбору методики.

Нет возможности поверить для использования не в сфере ГРОЕИ по иному документу. По методике-аналогу, по методике калибровки.

При поверке предлагается использовать только методику указанную в описании типа.

А значит и разницы никакой нет.

Однако, утверждение типа в любом случае должно присутствовать.

Опубликовано

http://gost.ru/wps/portal/pages.root.News?material=/portal/GostNews.nsf/pDView/AA0C3107EC66C25943257D800047540D

Новый ГОСТ обновит требования в сфере измерений времени и частоты

Государственная система обеспечения единства измерений будет приведена в соответствие с современными требованиями к измерениям времени и частоты, шкал времени.

С 1 июля 2015 года в России начнет действовать ГОСТ 8.567–2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения времени и частоты. Термины и определения». Соответствующий приказ подписан Руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым.

Стандарт обновляет действовавший ранее ГОСТ 8.567–99. Цель его разработки - установление основных терминов, определений и понятий в области измерений времени и частоты, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

В стандарте использованы рекомендации международного союза радиосвязи (МСР), международного бюро мер и весов (МБМВ), международной службы вращения земли и опорных систем отсчета (МСВЗ).

Положения стандарта соответствуют комплексу стандартов «Государственная система обеспечения единства измерений», а также национальным стандартам в области обеспечения единства измерений.

Проект стандарта был разработан Всероссийским научно–исследовательским институтом физико–технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»).

Опубликовано: 07.11.2014

Опубликовано

Будут постепенно и др изготовители клейм, не будет монополии

Будем надеяться.

Если пользоваться годовыми клеймами, то много теряем в объемах.

Н-р, проклеймили весы годовым клеймом 11 января 2016 г., заказчик должен представить эти весы на поверку 31 декабря 2017 г.

А месячные клейма - одна морока, лучше выдавать свидетельства, или пользоваться наклейками (зимой на морозе - наклеишь).

Как здесь лучше?

Опубликовано

Это пункт раньше пропускал:

3.1 Порядок представления средств измерений на поверку в государственные региональные центры метрологии, а также в аккредитованные в установленном порядке на проведение поверки средств измерений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям устанавливается данными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и публикуется на официальном сайте юридического лица или индивидуального предпринимателя в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Даже инд предприниматель должен иметь свой сайт.

Опубликовано
5.6 Присвоение условных шифров знаков поверки государственным региональным центрам метрологии, государственным научным метрологическим институтам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

А разве это не отдано в ФСА?

  • Специалисты
Опубликовано
5.6 Присвоение условных шифров знаков поверки государственным региональным центрам метрологии, государственным научным метрологическим институтам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

А разве это не отдано в ФСА?

Нет.

Опубликовано

Это пункт раньше пропускал:

3.1 Порядок представления средств измерений на поверку в государственные региональные центры метрологии, а также в аккредитованные в установленном порядке на проведение поверки средств измерений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям устанавливается данными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и публикуется на официальном сайте юридического лица или индивидуального предпринимателя в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Даже инд предприниматель должен иметь свой сайт.

Этот п. забыл и получились такие замечания:

Опубликовано

http://gost.ru/wps/portal/pages.root.News?material=/portal/GostNews.nsf/pDView/AA0C3107EC66C25943257D800047540D

Новый ГОСТ обновит требования в сфере измерений времени и частоты

С 1 июля 2015 года в России начнет действовать ГОСТ 8.567–2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения времени и частоты. Термины и определения». Соответствующий приказ подписан Руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым.

Опубликовано: 07.11.2014

Где можно посмотреть ГОСТ? :thankyou:

Опубликовано

http://www.qgc.ru/informations/news/detail.php?ID=1209

Планируется разработать рекомендации по применению ТР ТС на оборудование, работающее под давлением

Сегодня, 24 ноября 2014 года, на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору опубликованы итоги совещания, посвященного вопросам изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Мероприятие прошло в Ростехнадзоре, собрав свыше 120 представителей из 84 организаций. Среди участников совещания: 21 организация-производитель оборудования, работающего под избыточным давлением, 26 испытательных центров и 37 органов по сертификации, осуществляющих свою деятельность в области подтверждения соответствия аппаратов, работающих под давлением.

Одним из главных итогов проведенного совещания стала поддержка инициативы Ростехнадзора разработать методические рекомендации по применению технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Также на совещании подчеркнуто, что единственным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля за соблюдением требований указанного технического регламента является Ростехнадзор. Исполняя свои функции, Федеральная служба будет пристально следить за соблюдением обязательных требований, установленных ТР ТС. В частности, речь идет о соблюдении требований по изготовлению оборудования, подтверждению его соответствия и эксплуатации. Отмечено, что организации, которые нарушат требования техрегламента, будут жестко наказываться в рамках полномочий, предоставленных Службе Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) вступил в силу 1 февраля 2014 года. Подтверждение соответствия продукции, подпадающей под действие данного ТР ТС, осуществляется в форме сертификации и декларирования. С более подробной информацией о сертификации и декларировании оборудования, работающего под избыточным давлением, можно узнать здесь.

24.11 16:10

Опубликовано

http://regulation.gov.ru/project/20760.html

ID: 00/04-20760/11-14/16-13-3|Дата последнего обновления: 25.11.2014 17:52:53|Проект нормативного правового акта

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость»

Срок общественного обсуждения (дней): 15

Даты проведения обсуждения: 25.11.2014 - 10.12.2014

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих предложений: expertiza@minprom.gov.ru

Почтовый адрес для отправки участниками обсуждения своих предложений: 109074, Москва, Китайгородский проезд, 7

Ответственное лицо: Буров Дмитрий Валерьевич

Адрес электронной почты ответственного лица: burov@minprom.gov.ru

Контактный телефон ответственного лица: (495) 632-83-97

Ключевые слова:

порядок признания результатов калибровки, поверка средств измерений, сертификат калибровки

Проект и пояснительная записка.zip

Опубликовано (изменено)

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к

В блок-схеме куча ошибок и спорных положений.

Изменено пользователем efim
Опубликовано

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к

В блок-схеме куча ошибок и спорных положений.

Так вам, профессионалам, и карты в руки

Пользуйтесь возможностью, пока идет публичное обсуждение, подавайте замечания и предложения

Опубликовано

http://regulation.gov.ru/project/20854.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14643

ID: 00/04-20854/11-14/16-13-3|Дата последнего обновления: 27.11.2014 12:54:24|Проект нормативного правового акта

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке оказания государственных услуг и (или) выполнения работ государственными региональными центрами метрологии в пределах установленного государственного задания в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях»

Срок общественного обсуждения (дней): 15

Даты проведения обсуждения: 27.11.2014 - 12.12.2014

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих предложений: expertiza@minprom.gov.ru

Почтовый адрес для отправки участниками обсуждения своих предложений: 109074, Москва, проезд Китайгородский, 7

Ответственное лицо: Карпов Алексей Владимирович

Адрес электронной почты ответственного лица: karpovAV@minprom.gov.ru

Контактный телефон ответственного лица: (495) 632-84-15

Ключевые слова:

выполнения работ государственными региональными центрами метрологии, обеспечение единства измерений

Пояснительная записка

Настоящий проект постановления разработан Минпромторгом России в целях реализации пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» для достижения цели – уточнение порядка оказания государственных услуг и (или) выполнения работ государственными региональными центрами метрологии в пределах установленного государственного задания в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях

Государственные региональные центры метрологии, имеющие статус федеральных бюджетных учреждений, находятся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и оказывают государственные услуги (работы) на платной основе по регулируемым ценам.

Начиная с января 2012 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии установило федеральным бюджетным учреждениям – государственным региональным центрам метрологии государственное задание.

Государственные услуги (работы) в рамках государственного задания вышеназванными учреждениями выполняются за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Финансовое обеспечение (субсидия) выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (работ) государственными региональными центрами метрологии осуществляется за счет средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»).

Проект и пояснительная записка.zip

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...